כבל חשמל בין היחידות
עמוד הבית › פורומים › פורום מיזוג אוויר › כבל חשמל בין היחידות
- This topic has 4 תגובות, 3 משתתפים, and was last updated לפני 9 שנים, 4 חודשים by אבי.
-
מאתתגובות
-
מאי 27, 2014 בשעה 1:56 pm #47193דניאלאורחכבל חשמל בין היחידותשלוםמדובר במזגן 1.5 כ"ס של אלקטרה (קלאסיק).המזגן לא קירר, הגיע טכנאי של אלקטרה והתברר שהבעיה בכלל בהתקנה (שבוצעה ע"י מתקין מוסמך באופן פרטי).הכבל בין היחידה הפנימית לחיצונית הוא של 3 גידים במקום 5.ההתקנה בוצעה עם חציבה של כמה מטרים בתוך הקיר, כך שלא פשוט להחליף את הכבל מבלי שזה יצריך עבודות שיפוצים בבית (על כ הכרוך בכך)רציתי לשאול בבקשה :1. האם זו רשלנות של המתקין?2. אלו פתרונות יש במצב כזה? (המתקין הציעה לוותר על הארקה, ולחבר את החיובי הקיים למאוורר החיצוני שיעבוד ברצף)3. האם זה פוגע באחריות המוצר?4. הכבל בין היחידות לא רק שהוא של 3 במקום 5 גידים, אלא גם נעשה שימוש בכבל חשמל רגיל בצבע לבן (במקום השחור שרואים במזגנים אחרים), האם זה תקני ? מה ההבדל בין הכבל השחור (נראה שיש לו 2 ציפויים) לבין לבן פשוט?תודהמאי 27, 2014 בשעה 10:55 pm #47195משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אווירמנהל הפורוםכבל בין יחידותשלוםמדובר במזגן 1.5 כ"ס של אלקטרה (קלאסיק).המזגן לא קירר, הגיע טכנאי של אלקטרה והתברר שהבעיה בכלל בהתקנה (שבוצעה ע"י מתקין מוסמך באופן פרטי).הכבל בין היחידה הפנימית לחיצונית הוא של 3 גידים במקום 5.ההתקנה בוצעה עם חציבה של כמה מטרים בתוך הקיר, כך שלא פשוט להחליף את הכבל מבלי שזה יצריך עבודות שיפוצים בבית (על כ הכרוך בכך)רציתי לשאול בבקשה :1. האם זו רשלנות של המתקין?2. אלו פתרונות יש במצב כזה? (המתקין הציעה לוותר על הארקה, ולחבר את החיובי הקיים למאוורר החיצוני שיעבוד ברצף)3. האם זה פוגע באחריות המוצר?4. הכבל בין היחידות לא רק שהוא של 3 במקום 5 גידים, אלא גם נעשה שימוש בכבל חשמל רגיל בצבע לבן (במקום השחור שרואים במזגנים אחרים), האם זה תקני ? מה ההבדל בין הכבל השחור (נראה שיש לו 2 ציפויים) לבין לבן פשוט?תודה1 חד משמעי אחריות מתקין א . מפני שאין אף מזגן שמצריך 3 גידים ב. ב. כבל לבן עם שני בידודים וצריך כבל שחור עם שלושה בידודים2. מזגן בלי הארקה לא תיקני ואסור על פי חוק , לחבר את מאוורר המעבה לפאזה , זה אפשרי אבל עדיין יהיה חסר חוט רביעי ( ארקה ) . פתרון נוסף לחפש שקע קיים באזור המעבה ולהזין משם את הארקה והאפס וכך תחסוך את שני הגידים החסרים . ( צריך לדעת לעשות את זה ) , אבל אני ממליץ לתקן את ההכנה כולל פתיחה וסגירה של הקיר עם כל האי נעימות שבדבר3. זה לא אמור לפגוע באחריות , אבל צריך לבצע את זה נכון .בהצלחהמאי 28, 2014 בשעה 12:21 am #47197דניאלאורחתודה, והמשך השאלה
שלום
ראשית תודה על המענה המפורט.
כוונתך שאין אף מזגן שמספיק לו 3 גידים? כלומר גם אם היה מדובר במזגן 1 כ"ס עדיין חובה היה להשתמש בכבל 5 גידים?
המקסימום שניתן לדרוש ממנו זה חציבה חדשה (כ 8 מטר) והחלפת כבל, מה לדעתך המקצועית המינימום שניתן לדרוש ממנו?
המתקין טוען שלא חייבים הארקה, ובחו"ל בכלל לא מחייבים את זה, מאחר שהצינור נחושת של הגז משמש כהארקה, האם יש אמת והגיון בדברים?
הפתרון שהצעת אם מוצאים שקע קרוב למעבה (הכוונה ליחידה החיצונית?), זה עדיין לא יפתור את הבעיה של הכבל עצמו שהוא לבן ולא השחור עם הציפוי הנוסף, האם זה קריטי ? (מן הסתם יש סיבה לציפוי הנוסף).
תודה רבה
מאי 28, 2014 בשעה 12:38 am #47199משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אווירמנהל הפורוםהמשך שאלהשלום
ראשית תודה על המענה המפורט.
כוונתך שאין אף מזגן שמספיק לו 3 גידים? כלומר גם אם היה מדובר במזגן 1 כ"ס עדיין חובה היה להשתמש בכבל 5 גידים?
המקסימום שניתן לדרוש ממנו זה חציבה חדשה (כ 8 מטר) והחלפת כבל, מה לדעתך המקצועית המינימום שניתן לדרוש ממנו?
המתקין טוען שלא חייבים הארקה, ובחו"ל בכלל לא מחייבים את זה, מאחר שהצינור נחושת של הגז משמש כהארקה, האם יש אמת והגיון בדברים?
הפתרון שהצעת אם מוצאים שקע קרוב למעבה (הכוונה ליחידה החיצונית?), זה עדיין לא יפתור את הבעיה של הכבל עצמו שהוא לבן ולא השחור עם הציפוי הנוסף, האם זה קריטי ? (מן הסתם יש סיבה לציפוי הנוסף).
תודה רבהחיובי גם במזגן 1 כ"ס אי אפשר להסתדר עם 3 גידים , המינימום הקיים 4 גידיםולמצוא פיתרון לפי ההצעה שהצעתי , אולי אפילו פיצוי כספי .בגדול זה נכון לטעון שהצנרת יכולה לשמש לארקה , אבל זה לא התקן בארץ , כאן זה פשוט אסור , אם חלילה משהו יתחשמל גם אתה תיהיה אחראי .כן התכוונתי ליח' החיצונית , ובסך הכל ניתן להסתדר עם כבל לבן , הבידוד השחור הוא בסך הכל שכבת הגנה נוספת על הכבל , ואמנם די נדיר שיש פגיעה בכבל , אבל זה התקן
בהצלחהינואר 9, 2015 בשעה 12:34 pm #47200אביאורחהאם כמתקין כדאי יותר לקנות כבלים בחבילות או בתופיםלאחרונה התחילו לשווק בחנויות כבלי מזגנים על גבי תופים באורך של 500 מטר לתוף. לדעתי אפשר לחסוך הרבה כסף כי לא זורקים את השאריות מהחבילות של 50 מטר. בנוסף העבודה לדעתי נוחה וקלה יותר. מה דעתך?
-