גז

  • This topic has תגובה 1, משתתף 1, and was last updated לפני 10 שנים, 7 חודשים by
    משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
    מנהל הפורום
    .
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
  • תגובות
  • #47053
    גז

    מה ההבדל בין R410  לגז מזגנים פראון22 ?

    #47055
    גז

    פאדל שלום
    R410A הינו הגז החדש לשימוש במזגנים ביתיים מהדור החדש נכנס לשימוש לפני כ 5 שנים, זהו גז ידידותי לסביבה שאינו פוגע באוזון , והשימוש בו מביא לחיסכון בחשמל , מחירו זול , ובכל זאת יש לו מספר חסרונות א, הגז בנוי מתערובת של 2 חומרים שלא מתלכדים יחד דבר זה גורם לכך שלא ניתן למלא את הגז בתערובת של 50% מכל חומר בגלל הפרשי המשקל שלהם ב, בגז זה לחצי העבודה של המזגנים הם לחצים גבוהים של כמעט כפול מלחצי העבודה של הגז הישן וזה גורם לדליפות גז בתכיפות גבוהה ,  
    R22 הוא הגז הישן בנוי מתרכובת חומרים אין בעיה למלא , ישנן פחות דליפות גז , מחירו יותר מכפול ממחיר הגז החדש , מכיוון שמדובר בפראון קיימת פגיעה באוזון אמנם מינורית ביחס לפראון אחר שנקרא R12 זה היה גז המקררים ומזגני המכוניות ששם הפגיעה באוזון היתה רצינית גז זה הוצא משימוש לפני כ 10 שנים וכיום אסור ליבא גז זה .
    לסיכום ה R410A החליף את ה R22 מפני שרצו למנוע פגיעה באוזון ולחסוך בחשמל לדעתי גם גז זה יוחלף בגז עמיד יותר בגלל חסרונותיו
    בכל אופן אין אפשרות להחליף בין הגזים במזגן קיים, מפני שיש התאמה בין שמן המדחס לגז שאותו הוא דוחס , 
    דבר נוסף כאשר מחליפים מזגן מדור ישן לדור חדש ורוצים להשתמש בצנרת הישנה המשומשת חייבים לבצע שטיפה בחומר שנקרא 141 על מנת לנקות את כל שאריות השמן של המדחס הישן מהצנת 
    בהצלחה

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
כתיבת תגובה בתור אורח באתר. כניסה לחשבון שלי
פרסום תגובה
הפרטים שלך