אוקטובר 10, 2020 בשעה 8:58 pm #54087גיאאורחנזילה ממזגן אלקטרה פלטינום 350
שלום,
לפני כשנה החלפתי מזגן רצפתי בעילי
נתחיל מזה שההתקנה לא היתה מקצועית ( בלשון המעטה) ומאז ההתקנה חווה נזילות. כמובן שאין לי שום כוונה לפנות לחפר.
1. המזגן הותקן בשיפוע לימין ( הבדל של 1 ס"מ בין הצדדים)
2. הניקוז חובר לניקוז הישן שרץ עד לקופסת הביקורת במקלחת ( כ 10 מטר)
מידי פעם המזגן ממתחילה נזילה, במידה ואני מכניס קפיץ מקופסת הביקורת "הפקק" משתחרר ויוצאות בועת אויר יחד עם המים וכמובן הנזילה מפסיקה.
מה יכולה להיות הסיבה לכך ?
האם התקנת נשם ע"י חיבור T ומשיכת צנרת ניקוז מעל גובה מיכל איסוף הנוזלים במזגן תפתור את הבעיה?
במידה ולא, חשבתי על התקנת משאבה, כמה זמן בערך לוקח למיכל 2 ליטר של משאבה להתמלא בהנחה והבית סגור ומבודד ( שאלה קשה שמטרתה להבין כל כמה זמן אשמע את טרטור המשאבה (:אוקטובר 10, 2020 בשעה 11:36 pm #54089משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אווירמנהל הפורוםנזילה ממזגן אלקטרה פלטינום 350 ו גיא גיא1. המזגן צריך להיות מפולס
2. אין בעיה במרחק של 10 מ' ניקוז עובדה שבמזגן הישן הוא עבד בסדר . ובמזגן עילי יש גם את היתרון הגבוה
3. אם אני מבין נכון יש לך בעיה של סתימה בניקוז שמתחת לרצפה , הייתי קורא לשרברב לבצע ניקוי לניקוז
4. מזגן כמו שלך מייצר כ 3 – 3.5 ליטר בשעה בזמן עבודה נטו ( ללא הפסקות טרמוסטט )אוקטובר 10, 2020 בשעה 11:43 pm #54091גיאאורחתודה על התגובה המהירה, כמה זה קריטי לפלס המזגן? ובכלל האם זה אפשרילעשות זאת ללא פירוק הצנרות? מה עלות של עבודה כזו?
כפי שציינתי ברגע שאני מכניס קפיץ יוצאות בועת אוויר יחד עם זרימת המים
לדעתך זה מעיד על סתימה בצנרת הניקוז הישנה שמתחת לרצפה?המזגן הישן היה ב 20 ככה שכמעט ולא עבד ושעבד לא קרר (:
אוקטובר 11, 2020 בשעה 12:14 am #54093משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אווירמנהל הפורוםתודה על התגובה המהירה, כמה זה קריטי לפלס המזגן? ובכלל האם זה אפשרי ו גיא גיאא. זה ניתן לביצוע ללא פירוק הצינורות
ב.. לפי מה שאתה מתאר אם כאשר אתה משחרר את הסתימה המזגן עובד תקין משמעות הדבר שלא השיפוע גורם לנזילה אלא הניקוז שברצפה . לכן הייתי מתחיל בניקוי הניקוז ורק אח"כ חושב אם צריך לתקן גם את האיזון של המזגןאוקטובר 11, 2020 בשעה 12:18 am #54095dhtdhtאורחתודה רבה, מבטיח לעדכן.אוקטובר 16, 2020 בשעה 2:45 am #54097אלחנן בראורחנזילהאכן כן יש סיכוי סביר שנשם או שתיים יטרו את הבעיה ולגבי המשאבה זה מאוד תלוי באחוזי הלחות ובימים לחים מאוד זה יכול להתמלאות גם בזמן קצר ולכן תברר על משאב שקטה
אוקטובר 18, 2020 בשעה 1:14 am #54099משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אווירמנהל הפורוםנזילה ו אלחנן בר אלחנן ברלא הבנתי אתה מציע לו לשים משאבה בסלון ?!
זה יראה גרוע . לא ממליץ !!
פשוט צריך לתקן את הניקוז מתחת לריצוףאוקטובר 18, 2020 בשעה 3:55 am #54101אלחנן בראורחמשה אתה צודקזה היה הרעיון של גיא להתקין משאבה
-
מאתתגובות