משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
מזגן מיני מרכזי תלת פאזי בן 9 שנים, כשמפעילים אותו בהתחלה הוא עובד בסדר, אבל אחרי זמן מה כשהוא מנסה להתנתק, הוא לא מצליח ומתחיל לעבוד כשנייה-שתיים ואז מפסיק ושוב חוזר חלילה, עד ששוב נכנס לפעולה לזמן רב ושוב מרטט.
החלפתי את קונטקטור על הכרטיס של המדחס כי חשבתי שהפאזות לא מתמתגות כל הזמן אבל זה לא עזר,
יש רעיונות נוספים פרט לנסות להחליף את כל הכרטיס ?
תבדוק את המתח במספר 4 כשזה קורה אם המתח יציב על 220V , החלף כרטיס . הגנת סדר פאזות פגומה
תודה רבה על התגובה,
בדקתי את המתח בכניסה 4: כשהמדחס עובד בצורה רציפה, יש שם 220V יציב
כשהורדתי את הטמפ בשלט (מזגן במצב חימום) המדחס היה צריך להתנתק, אבל הוא נכנס מתנתק ומתחבר במחזור של 2.7שניות, המתח ברב מודד קופץ בין 0 ל80V, (כנראה שקשה לרב מודד למדוד כשזה פולסים)
שמתי לב שמספר הרטיטות (ניסיון להפעלה וכיבוי) משתנה לפעמים: פעם היו 7 ולפעמים 13 ניסיונות, כשלאחר מכן הוא כן נכבה רצוף (כפי שצריך) או ממשיך רצוף.
הבעיה אם כן רק כאשר המדחס צריך להפסיק לפעול, רק אז הוא מרטט ובסוף נרגע. עד למחזור הבא
מה שכן גם שהמזגן ב STBY (מכובה מהשלט) אני שומע שיש ממסר בלוח שגם מרטט במחזור של 2.7 שניות.
יש לי מזגן נוסף (דגם זהה) שמותקן לידו (מוזן מאותו לוח דרך מאמ"תים נפרדים כמובן) שגם אצלו שומעים שהממסר בלוח מרטט באותו קצב כשהמזגן נמצא ב STBY, ובמזגן השני אין בכלל בעייה של מדחס מרטט, בדקתי גם שם את המתח שם ושם יש בין 0 ל40V, שזה שונה מהמזגן התקול
כדי לבדוק אם הבעייה במעגל בודק פאזות, אני חושב שהוא נותן את ה 0 לקונטקטור בעוד שחיבור 4 נותן את הפיקוד עם 220V, אז אם מחברים אפס ישירות ל A1 של הקונטקטור למעשה עוקפים את המעגל ?
תן מתח ישיר מנק' 4 לקונטקטור ע"י חוט חיצוני ( שים לב לא להתבלבל בין A1 ל A2 ) . בדוק איזה מהם אפס ואיזה פאזה . האפס קבוע , הפאזה עוברת דרך בודק סדר פאזות ואז לקונטקטור
קודם כל תודה על העזרה, ונראה שזו אכן בעייה בכרטיס,
זה קצת מוזר מכיוון שהמעגל דיי פשוט: ציפ' + טרנזיסטור + ממסר (נגדים וקבלים נראים תקינים)
לאור הפסקות החשמל שהיו בשנה האחרונה שבה כל פעם פאזה אחרת היתה חסרה, נראה לי שכדאי שמעגל כזה יתפקד ויגן על המדחס.
אז יש לי כרגע 3 אופציות
1. להחליף כרטיס שלם (כ 450 שח), רואה שיש דגמים מייצרנים שונים, יש דגם שיותר אמין מהמקורי ?
2. להמשיך לנסות לאתר את הרכיב התקול על המעגל, לבדוק בלי המעקף למה הממסר K3 מתנתק, ומדוע כל הזמן יש את התיקתוק במצב STBY
3. להוסיף כרטיס הגנה סדר פאזות חיצוני כמו של תדיראן (יש מספיק מקום לשים אותו בצורה טובה ובטיחותית בקופסת האלקטרוניקה) - עלות 230 שח
מה דעתך ?
החלף כרטיס
חקרתי את המעגל איך לעקוף את הממסר K3 שמעביר את כניסה 4 ל A2 של הקונטקטור, (A1 מחובר קבוע לאפס) .
כדי לעקוף אני חושב שצריך להוציא את הג׳מפר בין TB1 ו TB2 ולחבר את TB2 עם נעל כבל לכניסה 4
אני אבדוק מחר אם זה עוזר
אתה יכול פשוט להוציא חוט נוסף מ 4 ל A2

|