משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
שלום.
המזגן היה מקרר מצויין בקיץ, בחורף כאשר אני מפעיל חימום לאחר מספר דקות על הצג מופיע לי H5.
ביררתי והקוד אומר IPM module .
כאשר אני מפעיל מצב קירור הכל מתפקד מצויין בלי בעיות, בחימום רק הבעיה מופיע ממש לאחר מספר דקות שהמדחס נכנס לפעולה לאחר מכן קופצת התקלה והמזגן נכנס למעין השהיה ולאחר מספר דקות שוב נכנס לעבודה וחוזר על עצמו.
בדקתי לחצים ומשהו מוזר מאוד מתרחש, הלחץ יניקיה ודחיסה זהים בקירור כ 9BAR שניהם.
מדוע הלחצים יניקה ודחיסה זהים ממש עולים ויורדים יחד מה זה אומר?
מאוורר, מפוח ומדחס פועלים מצויין, פילטרים נקיים אין חסימת אוויר.
אשמח לעזרה בהבנת התקלה ופתרונה.
אני מניח שבדקת לחצים על שני הברזים , אם זה נכון אז לידיעתך לא לא יניקה ודחיסה אלא קו נוזל בדרך למאייד וקו יניקה בדרך למדחס .
ולכן הלחצים יהיו די דומים בהפרש של כ 10 PSI , שזה קצת יותר מחצי BAR .
לחץ דחיסה נמצא בין המדחס למעבה .
טעות נפוצה
בקשר לתקלה , אני מניח שזה קשור לכרטיס שמוציא פקודה לחימום או הפשרה , אולי רגש סוללת מעבה או מאייד

|
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|
| שם מלא: | |
| טלפון: | |
| אימייל: | |
| יישוב: | |
| אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד! | |