mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
תגובה, קבל תקול ... ו אבי אבי ו משה אברג'ל משה אברג'ל
05/03/2021 09:07 אני מניח שאתה יודע בוודאות שהמזגן תלת פאזי .  כי זה ממש נשמע כאילו זה קבל .
מזגן מוציא אויר חלקית ו דוד דוד
31/05/2021 20:54 צריך לבצע שטיפה כללית לכל המאייד כולל המאיץ . מחייב פירוק של הפלסטיקה ואף י
מזגן מטפטף
15/02/2021 09:07 שלום רב  בדקתי הצינור לא נפל. האם ייתכן שחובר מחבר לא תקין? לא מתאים? האם
ביחידה חיצונית הכל עובד ו יוסי יוסי
15/07/2020 23:17 דיברתי על יחידה פנימית שנקראת מאייד . אמרתי שאולי זה קבל אם לאחר החלפת הקבל
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
אני מניח שבדקת לחצים על שני הברזים , אם זה נכון אז לידיעתך לא לא יניקה ודחיסה אלא קו נוזל בדרך למאייד וקו יניקה בדרך למדחס .
ולכן הלחצים יהיו די דומים בהפרש של כ 10 PSI , שזה קצת יותר מחצי BAR .
לחץ דחיסה נמצא בין המדחס למעבה . 
טעות נפוצה
בקשר לתקלה , אני מניח שזה קשור לכרטיס שמוציא פקודה לחימום או הפשרה , אולי רגש סוללת מעבה או מאייד
27/11/2020 01:26

שלום.
המזגן היה מקרר מצויין בקיץ, בחורף כאשר אני מפעיל חימום לאחר מספר דקות על הצג מופיע לי H5.
ביררתי והקוד אומר IPM module .

כאשר אני מפעיל מצב קירור הכל מתפקד מצויין בלי בעיות, בחימום רק הבעיה מופיע ממש לאחר מספר דקות שהמדחס נכנס לפעולה לאחר מכן קופצת התקלה והמזגן נכנס למעין השהיה ולאחר מספר דקות שוב נכנס לעבודה וחוזר על עצמו.
בדקתי לחצים ומשהו מוזר מאוד מתרחש, הלחץ יניקיה ודחיסה זהים  בקירור  כ 9BAR שניהם.

מדוע הלחצים יניקה ודחיסה זהים ממש עולים ויורדים יחד מה זה אומר?

מאוורר, מפוח ומדחס פועלים מצויין, פילטרים נקיים אין חסימת אוויר.

אשמח לעזרה בהבנת התקלה ופתרונה.

27/11/2020 12:41
« הודעה נוכחית

אני מניח שבדקת לחצים על שני הברזים , אם זה נכון אז לידיעתך לא לא יניקה ודחיסה אלא קו נוזל בדרך למאייד וקו יניקה בדרך למדחס .
ולכן הלחצים יהיו די דומים בהפרש של כ 10 PSI , שזה קצת יותר מחצי BAR .
לחץ דחיסה נמצא בין המדחס למעבה . 
טעות נפוצה
בקשר לתקלה , אני מניח שזה קשור לכרטיס שמוציא פקודה לחימום או הפשרה , אולי רגש סוללת מעבה או מאייד

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות