שלום רב! יש לי בבית מזגן אלקו הייטק WMN35 בן 19 שנה(שעובד היטב הודות לעזרה בפורום זה...), מצאתי את כל הנתונים של המזגן והם מפורטים בהמשך, בנוסף יש גם את הנתונים של המזגן שאני חושב לרכוש במידה ויתברר שההבדל בצריכת החשמל הוא משמעותי. (אלקטרה AA 360) ממש אשמח אם תוכלו לתת לי תשובה מפורטת לגבי ההבדל בין צריכת החשמל של שני המזגנים שלהלן, אני קצת מתקשה בחישוב כי אני לא ממש מבין לאיזה מהנתונים להתייחס...(במזגן הישן יש לי הרבה נתונים של הספק ותפוקה). משום מה, לא מצאתי זרם עבודה באתר של אלקטרה למזגן החדש...קריטי להשוואה? אני גם רואה שמקדם היעילות בחדש גבוה משמעותית, האם זה משפיע ממש על צריכת החשמל? מזגן ישן-WMN35 סוג מדחס-בוכנתי תפוקת מדחס-35200BTU תפוקה בקירור-30000BTU, 8800W תפוקה בחימום-31000BTU, 9080W מקדם יעילות בקירור- 2.67COP מקדם יעילות בחימום-2.93COP הספק נצרך בקירור-3360W הספק נצרך בחימום-3100W זרם עבודה בקירור-15A זרם עבודה בחימום-14A מזגן חדש Electra AA 360 מפרט תפוקת קירור (BTU): 28,000 תפוקת חימום (BTU): 28,000 מקדם יעילות בקירור (COP) : 3.78 מקדם יעילות בחימום (COP) : 3.80 דירוג אנרגטי : A הספק נצרך (קירור) : 2,170 הספק נצרך (חימום) : 2,160 ממש מודה לעוזרים!!!
היי לא אכנס לכל החישובים אלא בגדול
במזגן הישן כ 48 אג' לכל 9000 BTU ולכן יוצא כ 1.6 ש"ח לכל שעת עבודה
במזגן החדש כ 35 אג' לכל 9000 BTU ולכן יוצא כ 1.2 ש"ח לכל שעת עבודה

|