משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
שאלה א מזגן תאדיראן 1 כס כשאני מכבה עם השלט הכל נראה בסדר ושהמזגן מכובה אבל ראיתי שהוא מוציא קור חלש ויש רעש שהגז עובר בצנרת מבדיקה שעשיתי ראיתי שמהחוט החום יש מתח מה שגורם למדחס לעבוד אפי שהמזגן כביכול מכובה מהשלט אלא אם אני מוציא אותו מהחשמל יש לציין שהמזגן לא עבר טיפול תכנאי אף פעם וזה הבעיה הראשונה שנתקלתי בה שאלה ב מזגן אלקטרה פלטיניום בן שנתיים 1 כס אינוורטר מראה קוד תקלה C4 F5 תודה רבה מהשאלות והתשובות שקראתי פה ניכר שהחברה שעונים תשובות ממש מקצוענים אז תודה רבה לכולם
לגבי שאלה א הריליי של המדחסתפוס ולכן מוציא מתח כל הזמן , החלף כרטיס
בקשר לאינוורטר אבדוק מחר
תודה רבה כמה טוב יש בבן אדם אחד לגבי שאלה ב טעות התקלה F4 ו P5 ולא C 5
F4 כרטיס מעבה
P5 לא קיים בפלטיניום
מה אפשר לעשות כרטיס חדש עולה אלף שח בחנויות מיזוג וזה ללא עבודה יש איזה פיתרון או אופציה לתקן את הכרטיס הישן באיזור ירושלים לגבי השאלה הראשונה החלפתי כרטיס והכל עובד טיל תודה רבה
לא מכיר לצערי

|