תושבת מזגן חלודה ו רואבן רואבן
14/06/2020 01:41 הגילוון שעושים לתושבות לא ממש מושלמות במיוחד באיזור ההלחמות . חלודה לא בעיי
תגובה
23/07/2020 23:25 היי משה תודה על התשובות. שים לב כי רשמתי שהפתח חסום בחלקו(כרבע או שליש) ע"י
חוזר בעקבות בירור שערכתי: לא הצלחתי לאתר מנועים למזגנים כאלה... האם אפשר להשתמש ו
22/05/2020 00:15 מהירות סיבוב וכיוון סיבוב יש לוודא הקבל של המנוע הישן מתאים למנוע החדש כמו
פתח מזגן ממ״ד נפל. איך מחברים בחזרה?
26/07/2020 04:47 הפתח הקיים אצלנו פשוט נפל ולא הבנו איך מחברים בחזרה, ניסינו לשים סופר 7 על
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
בהנחה שאחליף רק את הצנרת הקיימת 3/8 ב-צנרת 1/4 לפי המלצת המתקין.
ידוע לכם מה מחיר מטר צנרת 1/4? אצטרך כ- 9 מ' צנרת. המתקין (שאני מכיר מהתקנות קודמות) מעריך כ-42 -40 ש"ח למטר כולל עבודה. יש צורך להעביר את הצנור בחלל הגג. תודה.
03/03/2021 11:48
צנרת גז     ו    רון רון    

מחליף מזגן תלת פאזי. צנרת  הגז של המזגן הנוכחי 3/8-5/8. המזגן החדש גם תלת פאזי הצנרת אמורה להיות לפי המפרט הטכני 1/4-5/8. להחליף או להישאר עם הצנרת הנוכחית? אורך הצנרת כ-8 מ'. הדעות חלוקות בקרב אלו ששאלתי אותם. תודה.

03/03/2021 23:12
צנרת גז     ו    אלי אלי    

 דבר ראשון אם אתה יכול להחליף אז תחליף את הצנרת ותגמור סיפור לא שווה בכלל להתקמצן ואם אין לך אפשרות להחליף הכי טוב שתיצור קשר עם החברה של המזגן החדש ותקבל אישור שלא יפגע לך באחריות של המזגן           ראיתי שאלה כמו שלך בפורום והתשובה שהתקבלה שיכול להיות שאם תפעיל את המזגן בחום יתכן שהיה בעיה בלחצים והמזגן לא יחמם היטב

04/03/2021 10:44

בעיקרון עובי הצינור הדק חשוב למהירות חזרת הגז הנוזלי מהמאייד אל הקפילר וזאת כדי שהפלת הלחץ תהיה מדוייקת אחרי הקפילר . זה במצב חימום 
במצב קירור הנוזל שמגיע מהמעבה דרך הקפילר עובר בצינור הדק .
לפי זה עלולה להיות בעייה במצב חימום
רוב החברות מבקשות צנרת 3/8 + 5/8 
לסיכום לדעתי בסופו של דבר אם תהיה בעיה היא לא תהיה משמעותית וזה מדובר על מצב חימום
בקשר לאחריות אתה יכול לדבר עם שירות תדיראן ( אני מבין שזה תדיראן ) ולקבל מהם אישור על זה

04/03/2021 10:44

בעיקרון עובי הצינור הדק חשוב למהירות חזרת הגז הנוזלי מהמאייד אל הקפילר וזאת כדי שהפלת הלחץ תהיה מדוייקת אחרי הקפילר . זה במצב חימום 
במצב קירור הנוזל שמגיע מהמעבה דרך הקפילר עובר בצינור הדק .
לפי זה עלולה להיות בעייה במצב חימום
רוב החברות מבקשות צנרת 3/8 + 5/8 
לסיכום לדעתי בסופו של דבר אם תהיה בעיה היא לא תהיה משמעותית וזה מדובר על מצב חימום
בקשר לאחריות אתה יכול לדבר עם שירות תדיראן ( אני מבין שזה תדיראן ) ולקבל מהם אישור על זה

07/03/2021 11:55
צנרת גז -מחיר     ו    רון רון    
« הודעה נוכחית

בהנחה שאחליף רק את הצנרת הקיימת 3/8 ב-צנרת 1/4 לפי המלצת המתקין.
ידוע לכם מה מחיר מטר צנרת 1/4? אצטרך כ- 9 מ' צנרת. המתקין (שאני מכיר מהתקנות קודמות) מעריך כ-42 -40 ש"ח למטר כולל עבודה. יש צורך להעביר את הצנור בחלל הגג. תודה.

07/03/2021 13:22
צנרת גז     ו    רון רון    

לא ניתן לראות את התשובה שנשלחה אלי.

08/03/2021 00:22

אם המחיר כולל עבודה , זה סביר

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!