משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
שאלה ראיתי שהמזגן לא מחמם ולא נכנס לפעולה הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי לאחר כמה דקות מדחס נכנס בדקתי לחצים הראה לי ואקום כיביתי את המזגן שחררתי צנרת לא היה שום גז בכלל איתרתי את הדליפה בחיבורים עשיתי חיבורים חדשים במנועא ובמאייד ואקום עמוק ומיליאיתי זג על קור לחץ 111 קירר מצויין אחרי זה שמתי על חום הלחצים עלו ל540 בערך שהחזרתי לקור הראה ליל לחץ 120 עכשיו שהוא עובד על חום לחץ 540 מוציא חום חלש ולא מחמם את החדר מספיק הצינור 3.8 חם מאוד והרבע בטמפרטורת החדר פיטרים ומאיץ וסוללה נקיים מה אפשר לעשות והאם מומלץ להוציא את כל הגז לעשות ואקום ולמלאןת עם משקל מעדיף לא להגיע למנצב הזה עם לא חייב תודה רבה לכל המומחים ובמיוחד למשה הענק

|