משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
שאלה כזו : מזגן תאדירן 2 כוח סוס ארזו לו גז והאריכו צנרת עם הלחמות ללא הזרמת חנקן בזמן ההלחמה. מאז המזגן עובד גרוע כשחיברתי צינורות שעונים לבדוק לחצים הלצים עולים וירדים ללא סיבה ובשעת ההברגה של השעון השפריץ קצת קרר ושמתי לב שהוא שחור מלא בפיח כנראה שכשהלחימו השמן שנשאר בצינורות נשרף וכן הבחור שהלחים את הצינורות לא היה מקצועי בעליל ולקח לו יחסית הרבה זמן עד שסיים להלחים ואני חושב שיש סתימה במערכת מה הפתרון והאם יש דרך להציל את המזגן או לקנות חדש תודה רבה
את מציינת כמה דברים ביחד
א. שעון שעולה ויורד מעיד על אוויר בצנרת
ב. שמן שחור יכול לנבוע ממשך העבודה בזמן ההלחמה , הלחמה ממושכת יוצרת הרבה פיח שאח"כ נכנס למדחס והורס את השמן
ג. סתימה במערכת תגרום לירידת לחץ , אם אכן זה מה שקורה אז כנראה שיש סתימה
מסקנה , אי אפשר להחליף שמן , הכי טוב להחליף , כולל צנרת

|
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|
| שם מלא: | |
| טלפון: | |
| אימייל: | |
| יישוב: | |
| אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד! | |