תקלה במזגן PILOT INP-25
25/07/2021 11:22 לאחר הדלקת מזגן הוא מקרר טוב כ–2 דקות ו-40 שניות,  לאחר מכך המדחס נעצר וחלק
מזגן אלקו בן 17 שנה
31/12/2020 00:33 לא מחמם מספיק טוב המדחס יוצא להפסקות והפשרות בזמן קצר חיברתי שעונים מראה לח
במידה ואת מעוניינת להחליף...
21/03/2021 20:32 ממליצה לך על מזגני אלקטרה  מזגנים איכותיים מאד, אפשר ללכת על האינוורטר  מזג
מדחס נכנס לפעולה לאחר הרבה זמן
04/11/2020 15:34 מזגן 1.25 אלקטרה, הוציא רק אוויר ללא קירור. בבדיקת קבלים ע"י מודד קבל מדחס
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
בעיקרון מזגן 4 כ"ס חד פאזי אמור לצרוך בסביבות 18A . והוא עלול לעלות עד 22A אם יש בלאי . ועדיין אם החיבורים תקינים החוטים יכולים לעמוד בזרם כזה . בכל מקרה ניתן וכדאי למדוד את צריכת הזרם ע"י מד אמפר פשוט
19/11/2020 20:05
מזגן מקצר     ו    יוגב יוגב    

שלום ברשותי מזגן מיני מרכזי תאדירן 5 כ"ס  בן 13 שנה המזגן קיצר ראיתי שקצוות של החוטים בפיקוד נשרפו מכיון שהיה מדובר בהכנת צנרת  וכנראה האריכו את החוט  איפה שהוא באמצע הדרך  כי בכניסה היה חוט כתום וליד המנוע היה חוט סגול  במקום הכתום מה שמלמד שזה לא קו ישיר  החליפתי את הכבל חשמל לקו חדש לגמרי  באותו עובי כמו הישן הכל עבד תקין במשך שבועים עד ששוב המזגן קיצר הפעם הוא הפיל את הפחת ללא יכולת להרימו בדקתי בעצמי וראיתי שבחיבורי המנוע החוט הכחול נשרף ונגע בגוף המזגן  קיצרתי את החוט וחיברתי אותו מחדש כרגע הכל עובד מה אפשר לעשות שזה לא יחזור  כי כנראה המזגן צורך הרבה חשמל יותר ממה שהחוטים יכולים לסחוב וזה יוצר עומס  ואני מפחד להדליק את המזגן              אני יציין שהחוט החדש עובי 2.5  8 גידים המזגן עובד על קירור בערך 6 שעות כל יום פילטרים נקיים סוללה נראה שקצת סתומה המנוע בחוץ באוויר הפתוח במקום מאוורר  ומנוע פן  מעבה  תקין מה עוד שייך לבדוק תודה מראש סליחה על המגילות .....

19/11/2020 21:07

לא כתבת באיזה מנוע החוט נגע .
בעיקרון שריפת חוטים נגרמת בעיקר בגלל מגע רפוי . כדי למנוע דבר כזה בעתיד וודא שכל החוטים , בעיקר במעבה , תקינים ושהם מהודקים . כולל בחיבורים של המדחס .
אם כל החיבורים תקינים , סיכוי נמוך להתחממות , מכיוון שמזגן 5 כ"ס חדש צורך כ 6 אמפר לכל פאזה . ומזגן ישן יכול להגיע עד 10 אמפר . אם תתקין מאמ"ת 3*10A בלוח החשמל על הקו של המזגן תוכל להיות בטוח שאם צריכת הזרם תעלה הוא פשוט יקפוץ ללא סכנת התלקחות

21/11/2020 18:52

המזגן הכי גדול חד פאזי 4 כ"ס .. אמור  להיות  לו מאמ"ת 25A . 

21/11/2020 19:05
« הודעה נוכחית

בעיקרון מזגן 4 כ"ס חד פאזי אמור לצרוך בסביבות 18A . והוא עלול לעלות עד 22A אם יש בלאי . ועדיין אם החיבורים תקינים החוטים יכולים לעמוד בזרם כזה . בכל מקרה ניתן וכדאי למדוד את צריכת הזרם ע"י מד אמפר פשוט

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות