השוואה בין מזגן מיני רגיל לבין מזגן מסוג אינוורטר ודמפרים ו אברהם אברהם
21/11/2020 18:33 באופן כללי כשמפעילים מיני מרכזי אינוורטר עם דמפרים חכמים שיודעים לדווח למדח
הורדת לחות בתעשייה
10/08/2020 11:23 שלום רב, מקווה שאני בפורום הנכון לשאלה הזו: אני בתהליך של התקנת שני מזגנים
נזילת מים ו יהודה יהודה
10/08/2020 21:59 עקרונית רק הסוללה מכניסה מים לאמבטיה , אבל הסוללה מכופפת כך שיש גם אמבטיה א
מזגן טורנדו ו בן בן
08/09/2020 23:55 מדובר על זה שלפעמים לאחר כיבוי המאוורר של היחידה הפנימית ממשיך לעבור כדי לי
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום ברשותי מזגן מיני מרכזי תאדירן 5 כ"ס  בן 13 שנה המזגן קיצר ראיתי שקצוות של החוטים בפיקוד נשרפו מכיון שהיה מדובר בהכנת צנרת  וכנראה האריכו את החוט  איפה שהוא באמצע הדרך  כי בכניסה היה חוט כתום וליד המנוע היה חוט סגול  במקום הכתום מה שמלמד שזה לא קו ישיר  החליפתי את הכבל חשמל לקו חדש לגמרי  באותו עובי כמו הישן הכל עבד תקין במשך שבועים עד ששוב המזגן קיצר הפעם הוא הפיל את הפחת ללא יכולת להרימו בדקתי בעצמי וראיתי שבחיבורי המנוע החוט הכחול נשרף ונגע בגוף המזגן  קיצרתי את החוט וחיברתי אותו מחדש כרגע הכל עובד מה אפשר לעשות שזה לא יחזור  כי כנראה המזגן צורך הרבה חשמל יותר ממה שהחוטים יכולים לסחוב וזה יוצר עומס  ואני מפחד להדליק את המזגן              אני יציין שהחוט החדש עובי 2.5  8 גידים המזגן עובד על קירור בערך 6 שעות כל יום פילטרים נקיים סוללה נראה שקצת סתומה המנוע בחוץ באוויר הפתוח במקום מאוורר  ומנוע פן  מעבה  תקין מה עוד שייך לבדוק תודה מראש סליחה על המגילות .....
19/11/2020 20:05
מזגן מקצר     ו    יוגב יוגב    
« הודעה נוכחית

שלום ברשותי מזגן מיני מרכזי תאדירן 5 כ"ס  בן 13 שנה המזגן קיצר ראיתי שקצוות של החוטים בפיקוד נשרפו מכיון שהיה מדובר בהכנת צנרת  וכנראה האריכו את החוט  איפה שהוא באמצע הדרך  כי בכניסה היה חוט כתום וליד המנוע היה חוט סגול  במקום הכתום מה שמלמד שזה לא קו ישיר  החליפתי את הכבל חשמל לקו חדש לגמרי  באותו עובי כמו הישן הכל עבד תקין במשך שבועים עד ששוב המזגן קיצר הפעם הוא הפיל את הפחת ללא יכולת להרימו בדקתי בעצמי וראיתי שבחיבורי המנוע החוט הכחול נשרף ונגע בגוף המזגן  קיצרתי את החוט וחיברתי אותו מחדש כרגע הכל עובד מה אפשר לעשות שזה לא יחזור  כי כנראה המזגן צורך הרבה חשמל יותר ממה שהחוטים יכולים לסחוב וזה יוצר עומס  ואני מפחד להדליק את המזגן              אני יציין שהחוט החדש עובי 2.5  8 גידים המזגן עובד על קירור בערך 6 שעות כל יום פילטרים נקיים סוללה נראה שקצת סתומה המנוע בחוץ באוויר הפתוח במקום מאוורר  ומנוע פן  מעבה  תקין מה עוד שייך לבדוק תודה מראש סליחה על המגילות .....

19/11/2020 21:07

לא כתבת באיזה מנוע החוט נגע .
בעיקרון שריפת חוטים נגרמת בעיקר בגלל מגע רפוי . כדי למנוע דבר כזה בעתיד וודא שכל החוטים , בעיקר במעבה , תקינים ושהם מהודקים . כולל בחיבורים של המדחס .
אם כל החיבורים תקינים , סיכוי נמוך להתחממות , מכיוון שמזגן 5 כ"ס חדש צורך כ 6 אמפר לכל פאזה . ומזגן ישן יכול להגיע עד 10 אמפר . אם תתקין מאמ"ת 3*10A בלוח החשמל על הקו של המזגן תוכל להיות בטוח שאם צריכת הזרם תעלה הוא פשוט יקפוץ ללא סכנת התלקחות

21/11/2020 18:52

המזגן הכי גדול חד פאזי 4 כ"ס .. אמור  להיות  לו מאמ"ת 25A . 

21/11/2020 19:05

בעיקרון מזגן 4 כ"ס חד פאזי אמור לצרוך בסביבות 18A . והוא עלול לעלות עד 22A אם יש בלאי . ועדיין אם החיבורים תקינים החוטים יכולים לעמוד בזרם כזה . בכל מקרה ניתן וכדאי למדוד את צריכת הזרם ע"י מד אמפר פשוט

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2021 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!