משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
מזגן 1.25 אלקטרה, הוציא רק אוויר ללא קירור.
בבדיקת קבלים ע"י מודד קבל מדחס 34.1 במקום 35.
קבל מאוורר 1.2 במקום 2.
הוחלפו הקבלים ועכשיו בהפעלה על מצב קירור מדחס נכנס לפעולה לאחר הרבה זמן וגם המאוורר נכנס במקביל לפעולה יחד עם המדחס.
לאחר כמה דקות המדחס מפסיק וגם המאוורר נעצר.
האם בגלל שהטמפרטורה נמוכה בחדר הטרמוסטט מפסיק את פעות המדחס?
תודה.
יש לציין כי במצב חימום עובד בלי שום בעייה
יש לציין כי במצב חימום עובד בלי שום בעייה
בדוק קירור בטמפרטורה מינימלית אם בקירור הוא מכוון לטמפ'מינימום ועדיין עושה הפסקות , ובחימום עובד בסדר , החלף רגש אוויר חוזר
בדוק קירור בטמפרטורה מינימלית אם בקירור הוא מכוון לטמפ'מינימום ועדיין עושה הפסקות , ובחימום עובד בסדר , החלף רגש אוויר חוזר

|
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|
| שם מלא: | |
| טלפון: | |
| אימייל: | |
| יישוב: | |
| אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד! | |