משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.
היי ברשותי מזגן מרכזי של חברה עלומה.לא הצלחתי להבין של איזה חברה (: . סהכ מנתב אוויר לארבעה חדרים . העניין הוא שבחדרים זרימת האוויר ממש חזקה וטובה ואילו בסלון יש לו 3 פתחים ייעודיים לזריקת האוויר חלשה מאוד.מצב הקרוסלה של חלוקת האוויר פתוחה לחדרים וגם לסלון באופן שווה כך שלא צריכה להיות ירידה בזריקת האוויר לפתי הסלון.בדקתי את אטימות השרוול ושהסגירה קרובה לפתח הזריקה כך שאין בריחת אוויר.אורך השורוולים גם די שווה בין החדרים לסלון.ניסיתי כמובן לשחק עם הקרוסלה עמ לבדוק זרימת אוויר.משהו לא מסתדר לי... לעזרתכם אודה.
למה שאתה קורא קרוסלה קוראים מרכזיה . צריך לדעת האם זה היה המצב מההתחלה או זה משהו שקרה פתאום ?
אם זה מההחלה זו בעיית התקנה , צריך לראות מה עשו לא טוב , אולי לא פתחו את היציאות שבמרכזיה אולי קרעו את השרשור אולי השרשור מכופף בצורה שהאוויר לא זורם טוב
אם זה קרה בהמשך אולי הבידוד של המרכזיה התפרק ונכנס לשרשורים וחוסם אותם
היי משה תודה על המענה. דווקא בדקתי את השרשורי שהוא איננו חסום או מקופל ושהבידוד יושב עליו תקין בכל הקצוות. כוון שזה בית שעברתי אליו אינני יודע אם כך היה בהתחלה. יכול להיות מצב מתוכנן שבוא כל הפתחים פתוחים והזרימה לא שווה?
אני ממליץ לשחרר את אחד מהשרשורים של הסלון מהצד של המזגן , מהמרכזיה , ולבדוק אם האוויר יוצא חזק או חלש כמו כן להכניס את היד לתוך המרכזיה ולהגיע אל היציאות האחרות מבפנים וכך לבדוק אם הן פתוחות או לא

|
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
|
|