14/07/2020 08:07 שלום ותודה רבה. 1. מאיזה חומר לעשות את פתח השירות האטום הגדול )150 על 80(?
תודה
05/05/2020 01:23 לא הצליח, המזגן עובד דקה ועובר להשהיה, גם במצב איוורור  מקרר ומחמם אבל מפסי
איזה מזגן הכי שקט?
21/07/2020 09:57 שלום, אני מעוניינת להתקין מזגן בחדר שינה בגודל 9 מ"ר. איזה מזגן ידוע בהיותו
מזגן אינונטאר
16/08/2020 17:18 שלום מזגן אינונטאר עילי מראה בצג f1 - מה סוג התקלה? מה עלות התיקון? תודה מר
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום רב למומחה. נכנסתי לדירה חדשה במסגרתה הותקנה מערכת מיזוג אי וורטר של אלקטרה מסוג EMD +INV 60T,יחד עם מערכת דמפרים. 2 שאלות: 1. פתח האוויר החוזר של המזגן שהותקן בסלון הוא בגודל הסטנדרטי( 59*59), אולם פתח האוויר החוזר שנעשה בין היחידה הפנימית לבין הסלון הוא קטן יותר כך שהוא בגודל של 90*40 אך הוא חסום בחלקו(כ25% מהשטח חסום ע"י תשתית כבלי חשמל). אני בדין ודברים מול קבלן המיזוג, האם תוכל לשתף אותי בבקשה מה הפתח המתחייב לצורך פעולתו התקינה של המזגן? האם הוא חייב להיות זהה בשטחו לפתח האוויר החוזר שמותקן בסלון או שנדרש פתח קטן יותר? 2.דליפת גז - לאחר מספר שעות עבודה של המערכת הייתה בריחת גז כך שהמזגן הפסיק לקרר, ישר כיביתי את המזגן והזמנתי את המתקין. אשר סירב לנקז את כל הגז ולמלא על פי משקל אלא התעקש לרוקן חלקית ולמלא לפי לחץ שעונים( עד ל110 לטענתו) - האם זה תקין? להבנתי עדיף שימולא לפי משקל.. האם לדרוש טיפול מחדש בתקלה או שזה לא משמעותי? תודה רבה!
22/07/2020 00:14
פתח אוויר חוזר     ו    דין דין    
« הודעה נוכחית

שלום רב למומחה. נכנסתי לדירה חדשה במסגרתה הותקנה מערכת מיזוג אי וורטר של אלקטרה מסוג EMD +INV 60T,יחד עם מערכת דמפרים. 2 שאלות: 1. פתח האוויר החוזר של המזגן שהותקן בסלון הוא בגודל הסטנדרטי( 59*59), אולם פתח האוויר החוזר שנעשה בין היחידה הפנימית לבין הסלון הוא קטן יותר כך שהוא בגודל של 90*40 אך הוא חסום בחלקו(כ25% מהשטח חסום ע"י תשתית כבלי חשמל). אני בדין ודברים מול קבלן המיזוג, האם תוכל לשתף אותי בבקשה מה הפתח המתחייב לצורך פעולתו התקינה של המזגן? האם הוא חייב להיות זהה בשטחו לפתח האוויר החוזר שמותקן בסלון או שנדרש פתח קטן יותר? 2.דליפת גז - לאחר מספר שעות עבודה של המערכת הייתה בריחת גז כך שהמזגן הפסיק לקרר, ישר כיביתי את המזגן והזמנתי את המתקין. אשר סירב לנקז את כל הגז ולמלא על פי משקל אלא התעקש לרוקן חלקית ולמלא לפי לחץ שעונים( עד ל110 לטענתו) - האם זה תקין? להבנתי עדיף שימולא לפי משקל.. האם לדרוש טיפול מחדש בתקלה או שזה לא משמעותי? תודה רבה!

22/07/2020 07:44

שטח האוויר החוזר צריך להיות 3600 סמ"ר אין חשיבות אם הוא מרובע או מלבני ( שתי המידות שנתת זהות ) אסור שיהיה חסום לאורך כל הדרך מהתריס עד המאייד . אולי אפשר לעשות תריס נוסף במקום אחר .
בקשר לדליפת הגז כמובן שמלוי גז עם משקל זה מה שנכון לעשות , במיוחד במזגני אינוורטר . אם כבר ממלאים בלי להוציא המילוי צריך להעשות ע"י נעילת המדחס למצב ON OFF והלחץ צריך להיות כ 130 PSI תלוי בנתונים שבהם נמצא המעבה
הכי נכון היה לפנות לאחריות הם כבר היו יודעים לעשות את זה נכון .
עדיין אם המזגן לא מקרר טוב קרא לשירות 
מקווה שמקקור הדליפה תוקן

22/07/2020 12:05
תגובה     ו    דין דין    

תודה על הסיוע - אני רוצה לחדד את השאלה מכיוון שקבלן המיזוג שהתקין את המזגן טוען שאם השטח המתקבל גדול מ0.24 מ"ר אז זה תקין - לפי תשובתך אני מבין שזה לא נכון ואני צריך לדרוש 0.36 מ"ר..

הבעיה היא שאלקטרה נותנים שירות לקוחות פשוט מזעזע - הם לא מוכנים להשיב מה הגודל המינימלי של מעבר אוויר חוזר שהם דורשים!! כך שאני תלוי כעת במתקין שעושה פשוט מה שבא לו והחליט על דעת עצמו שהגודל שציינתי לעיל הוא מספק. אלקטרה לא מוכנים להתערב בשום צורה...זה פשוט הזוי שחברה בסדר גודל כזה מתנערת מאחריות מינימלית ועזרה ללקוחותיה ששילמו על המערכת שלהם עשרות אלפי שקלים...

אם הבנתי אותך נכון - אני צריך לדרוש בכל מחיר שיגדילו את החור  מעבר האוויר החוזר..האם יש אסמכתא כלשהי שאוכל להשתמש בה כדי להראות למתקין שהוא טועה?

22/07/2020 14:04

נשמח לקבל את פרטי המקרה למייל service@ecp.co.il  ונדאג להשיב לשביעות רצונך

23/07/2020 22:55

א . כפי שאתה רואה אלקטרה יצרו איתך קשר דרכינו
ב. לא ברור לי כי כתבת שהפתח כרגע 90*40 שזה שווה 0.36 מ"ר
ג. בספרות למתקין של אלקטרה מופיע שאסור שמהירות האוויר תעלה על 400 רגל לדקה . ומכאן ניתן לחשב את גודל התריס ביחס למהירות האוויר המקסימלית . במזגן בעל 1800 קוב רגל לדקה , כמו שלך יוצא 0.36 מ'"ר

23/07/2020 23:06

היי אני  רוצה לדעת אם טופלת ע"י אלקטרה

23/07/2020 23:25
תגובה     ו    דין דין    

היי משה תודה על התשובות. שים לב כי רשמתי שהפתח חסום בחלקו(כרבע או שליש) ע"י תשתית החשמל כך שהפתח הינו בסך נטו של 0.27 מ"ר. אכן אלקטרה יצרו איתי קשר והנושא נמצא בטיפול, מקווה שאכן ייפתר. שכן, להבנתי 0.27 מר עשוי להקשות על פעילות המזגן ולגרום לבלאי מואץ ועבודה לא יעילה

25/07/2020 21:12

מקווה שיסתדר . עדכן בבקשה

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!