מזגן שלא מחמם
03/12/2019 19:58 שלום, האם יתכן שרק החימום לא עובד במזגן? אם כן, האם מתאפשר לתקן את החימום ב
ריח של חומץ
06/09/2020 09:04 4 מזגנים חדשים עיליים בחדרים, לפני פחות מחודש התחילו להפיץ ריח של חומץ. זה
מדחס עובד וכבה כל 20 30 שניות ו ניר ניר
19/05/2020 21:40 אני מניח שאתה מדבר על מזגן אלקטרה . במזגן זה יש הגנת חוסר פאזה וכשזה מתקלקל
להחליף גומיות במאיץ טורנדו גולד 18 יש לכם טכנאי מוסמך ולא חאפר ו אלי אלי
21/09/2020 00:18 א אני לא שולח טכנאים ב. חאפר זה אחד שעושה עבודה בלי הסמכה בלי תעודות או לימ
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום רב,
אני מעוניין לברר עבור מיזוג למפעל תעשייה של 2 חדרים די גדולים (כל חדר בגודל של 11.5 על 5 מטר, עם תקרה גבוהה של כ-7 מטר)

חדר א' - חדר עם חזית חיצונית (מקבל שמש ישירה עליו ממערב) ובנוסף מידי פעם נפתח תריס גלילה גדול עבור כניסת מלגזה (כלומר אחר לשעה-שעתיים נאבד רוב האוויר הקר)
חדר ב' - חדר פנימי ללא שמש ישירה ועם דלתות אוטומטיות (בעבר היה בחדר זה מזגן בנפח 5 כ"ס שהפסיק לעבוד עקב סתימה)

שאלות - 
1. כיצד הייתם ממליצים למזג את החדרים? קיבלתי הצעה שאומרת כך:
חדר א' ניתן לשים מזגן 7.5 כ"ס עם תעלה לאורך החדר, לחלופין ניתן לשים שתי יחידות של 4.5 כ"ס כל אחת שיהיו ממוקמות לאורך החדר וללא תעלות.

2. האם לדעתכם עבור חדר ב' מספיקה יחידה אחת של 5 כ"ס? לפי הבנתי מהעובדים שעבדו בחלל זה בעבר, המזגן קירר את האיזור בו הוא זרק את האוויר ושם היה נעים, אך לא כל החלל היה קריר.

3. ראיתי שמזגני אלקטרה לגביהם קיבלתי הצעות (EMD 55 + EMD 50) הם בעלי דירוג אנרגטי ממש נמוך (F), יש היגיון ללכת על התקנות כאלו? אין מזגנים יותר חסכוניים שעדיף לעבוד איתם?

4. בחללים האלו נארזות אבקות, כך שהאוויר מלא בחלקיקים קטנים, כיצד מומלץ לטפל בבעיה זו במערכת המיזוג? האם יש היגיון להתקין את היחידה בחוץ ושהיא רק תזרוק פנימה אוויר קר או שיש להלביש פילטרים על גבי היחידה שתשב בתוך החללים?


המון תודה,
דוד

21/07/2020 11:34
מיזוג לתעשייה     ו    דוד דוד    
« הודעה נוכחית

שלום רב,
אני מעוניין לברר עבור מיזוג למפעל תעשייה של 2 חדרים די גדולים (כל חדר בגודל של 11.5 על 5 מטר, עם תקרה גבוהה של כ-7 מטר)

חדר א' - חדר עם חזית חיצונית (מקבל שמש ישירה עליו ממערב) ובנוסף מידי פעם נפתח תריס גלילה גדול עבור כניסת מלגזה (כלומר אחר לשעה-שעתיים נאבד רוב האוויר הקר)
חדר ב' - חדר פנימי ללא שמש ישירה ועם דלתות אוטומטיות (בעבר היה בחדר זה מזגן בנפח 5 כ"ס שהפסיק לעבוד עקב סתימה)

שאלות - 
1. כיצד הייתם ממליצים למזג את החדרים? קיבלתי הצעה שאומרת כך:
חדר א' ניתן לשים מזגן 7.5 כ"ס עם תעלה לאורך החדר, לחלופין ניתן לשים שתי יחידות של 4.5 כ"ס כל אחת שיהיו ממוקמות לאורך החדר וללא תעלות.

2. האם לדעתכם עבור חדר ב' מספיקה יחידה אחת של 5 כ"ס? לפי הבנתי מהעובדים שעבדו בחלל זה בעבר, המזגן קירר את האיזור בו הוא זרק את האוויר ושם היה נעים, אך לא כל החלל היה קריר.

3. ראיתי שמזגני אלקטרה לגביהם קיבלתי הצעות (EMD 55 + EMD 50) הם בעלי דירוג אנרגטי ממש נמוך (F), יש היגיון ללכת על התקנות כאלו? אין מזגנים יותר חסכוניים שעדיף לעבוד איתם?

4. בחללים האלו נארזות אבקות, כך שהאוויר מלא בחלקיקים קטנים, כיצד מומלץ לטפל בבעיה זו במערכת המיזוג? האם יש היגיון להתקין את היחידה בחוץ ושהיא רק תזרוק פנימה אוויר קר או שיש להלביש פילטרים על גבי היחידה שתשב בתוך החללים?


המון תודה,
דוד

21/07/2020 23:36

1. מזגן 8 כ"ס עם תעלת פח לכל האורך בגובה 3 מ'
2. אם היה קר אז זה מספיק . מבחינת פיזור האוויר אולי צריך תעלת פח מרכזית כנ"ל

3.. א. ההפרש בין דירוג F ל A לא מאד משמעותי . ב. בעיקרון המזגנים האלה לא ממש חזקים ומאד רגישים לאבק . ג. יש מיני מרכזיים עם דירוג הרבה יותר טוב . 
4. זו נקודה בעייתית מאד שחובה להתייחס אליה בכובד ראש אחרת מגיעים לבעייות קשות מאד של סתימת המאיידים . הרעיון להתקין את המאייד מחוץ למבנה לא בהחלט תתן פיתרון כי האוויר עדיין נלקח מהחלל הממוזג . קיימות יחידות לטיפול אוויר ( יט"א ) שלוקחות אוויר חיצוני מקררות אותו ומכניסות אותו לחלל , הבעיה היא שזה פיתרון יקר גם בהתקנה וגם בשימוש

22/07/2020 00:21
תגובה     ו    דוד דוד    

1.האם מערכת אחת של 7.5 כ"ס היא עדיפה על שתי מערכות של 4-4.5? מבחינת יחידות קירור משיגים יותר כאשר מפצלים לשתיים ו"חוסכים" את תעלת המיזוג(אשר יוצרת קשיים תפעוליים בחלל וחוסמת אותו) 2.האם תוכל לתת דוגמא למערכת מיני מרכזית עם דירוג טוב יותר שאתה ממליץ עליה? מה הכוונה בכך שהם לא ממש חזקים? האם יש חברה אחרת עם הספק טוב יותר של יחידות קירור? כמו כן אם קיימות יחידות פחות רגישות לחלקיקים זה יתרון משמעותי נוסף. 3. עניין האבק - אכן מלחיץ אותנו אבל הפתרון של איש המיזוג שהגיע הוא שטיפת הפילטר בסוף כל יום עבודה כדי להבטיח שימשיך לפעול ללא חסימות... האם נשמע לך פתרון סביר? לטענתו זה עובד אצל לקוחות שלו במאפיות למשל תודה רבה על הסיוע

22/07/2020 00:21
תגובה     ו    דוד דוד    

1.האם מערכת אחת של 7.5 כ"ס היא עדיפה על שתי מערכות של 4-4.5? מבחינת יחידות קירור משיגים יותר כאשר מפצלים לשתיים ו"חוסכים" את תעלת המיזוג(אשר יוצרת קשיים תפעוליים בחלל וחוסמת אותו) 2.האם תוכל לתת דוגמא למערכת מיני מרכזית עם דירוג טוב יותר שאתה ממליץ עליה? מה הכוונה בכך שהם לא ממש חזקים? האם יש חברה אחרת עם הספק טוב יותר של יחידות קירור? כמו כן אם קיימות יחידות פחות רגישות לחלקיקים זה יתרון משמעותי נוסף. 3. עניין האבק - אכן מלחיץ אותנו אבל הפתרון של איש המיזוג שהגיע הוא שטיפת הפילטר בסוף כל יום עבודה כדי להבטיח שימשיך לפעול ללא חסימות... האם נשמע לך פתרון סביר? לטענתו זה עובד אצל לקוחות שלו במאפיות למשל תודה רבה על הסיוע

22/07/2020 07:50

1 2 מערכות עדיף
2 יש לתדיראן ולאלקטרה מיני דירוג A . ספיקת האוויר שלהם נמוכה כ 1400 CFM לעומת 2400 בגדולות . חלקיקים יוצרים בעיה בכל המזגנים
3 יכול להיות שיספיק אבל השאלה אם תצליח  לעמוד בזה

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!