mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
מיזוג לתעשייה
21/07/2020 11:34 שלום רב, אני מעוניין לברר עבור מיזוג למפעל תעשייה של 2 חדרים די גדולים (כל
צינור ניקוז
20/07/2020 03:40 שלום לפני 3 ימים התקינו לי מזגן אלקטרה 160 AA  שמתי לב שהצינור ניקוז שמגי
להחליף גומיות במאיץ טורנדו גולד 18 יש לכם טכנאי מוסמך ולא חאפר
18/09/2020 23:00 שיגיד לי להחליף מאיץ וזה עולה כולל עבודה 800 פלוס מעם  נמאס מהחאפרים כאשר מ
חוט אדום וחוט שחור(חום ולבן...)
17/05/2020 23:57 סליחה על השעה, למנוע המאוורר 5 חוטים, אדום ושחור(שהם כנראה פאזה כי עליהם א
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום, 

כשאני מפעיל את המזגן, היחידה הפנימית מתחילה לפעול  אבל היחידה החיצונית לא נדלקת. לאחר דקה או שתיים מופיע קוד התקלה E5.
לפי מה שקראתי קוד התקלה למזגן הזה משמעותו תקלת תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית. לפי ההוראות כאשר מופיעה תקלה כזו:
- יש לנתק מהמאייד את חוט C ולבדוק בין אפס לבורג C בכרטיס.צריך להיות 24V DC. אם אין, תקלה בכרטיס המאייד.
- אם יש 24V כרטיס תקין יש לעבור למעבה, לנתק את חוט C במעבה ולבדוק בין אפס לחוט C. צריך להיות 24V DC . אם אין, חוט תקשורת לא תקין. אם יש 24V כרטיס מעבה לא תקין.

הזמנתי טכנאי שאמר שהכרטיס הלך (לא אמר איזה כרטיס של המעבה או של המאייד) ושצריך להחליף מזגן ולא ביצע את כל הבדיקות הרשומות מעלה.

לפני שאני מחליף סופית, רציתי לוודא שאין איזה קצר בתקשורת ואולי הכרטיסים בכל זאת תקינים. האם זה מסובך טכנית לבצע את הבדיקה הנ"ל?או שאני יכול לפתוח את היחידות ולבצע יחסית בקלות?

תודה מראש,
19/05/2020 09:49
« הודעה נוכחית

שלום, 

כשאני מפעיל את המזגן, היחידה הפנימית מתחילה לפעול  אבל היחידה החיצונית לא נדלקת. לאחר דקה או שתיים מופיע קוד התקלה E5.
לפי מה שקראתי קוד התקלה למזגן הזה משמעותו תקלת תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית. לפי ההוראות כאשר מופיעה תקלה כזו:
- יש לנתק מהמאייד את חוט C ולבדוק בין אפס לבורג C בכרטיס.צריך להיות 24V DC. אם אין, תקלה בכרטיס המאייד.
- אם יש 24V כרטיס תקין יש לעבור למעבה, לנתק את חוט C במעבה ולבדוק בין אפס לחוט C. צריך להיות 24V DC . אם אין, חוט תקשורת לא תקין. אם יש 24V כרטיס מעבה לא תקין.

הזמנתי טכנאי שאמר שהכרטיס הלך (לא אמר איזה כרטיס של המעבה או של המאייד) ושצריך להחליף מזגן ולא ביצע את כל הבדיקות הרשומות מעלה.

לפני שאני מחליף סופית, רציתי לוודא שאין איזה קצר בתקשורת ואולי הכרטיסים בכל זאת תקינים. האם זה מסובך טכנית לבצע את הבדיקה הנ"ל?או שאני יכול לפתוח את היחידות ולבצע יחסית בקלות?

תודה מראש,

19/05/2020 22:01

לפי איך שהתנסחת אתה מבין מה אתה אומר וזו לא בעיה גדולה לבדוק

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!