mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
מזגן מיני מרכזי פילטר בחדר אמבטיה ו בני חצקלביץ בני חצקלביץ
28/05/2019 22:49 לא שמים תריס יניקת אוויר באמבטיה בעיקר בגלל ריחות . ובלי קשר חייבים אוויר ח
גריל דקור או גריל סלוט במקרה הזה
30/04/2019 14:29 שוב תודה על התשובה המקצועית והעזרה, האם השיקול במקרה הזה בין גריל סלוט לגר
צריכת חשמל
17/07/2019 21:33 "החיסכון למעשה לא ממש סיבה ולא חשוב בעניין אלא אם אתה מבקש לישון באי נוחות
מזגן אלקטרה קלאסיק הפסיק להדלק משעון שבת חיצוני
07/06/2019 10:51 שלום. יש לי מזגן אלקטרה קלאסיק של 1 כ"ס, עד עכשיו הוא היה עובד גם עם שעון ש
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום לך,
יחידה חיצונית של מזגן 1כ"ס LG בן 10 לא מתחילה לעבוד לבד, גם לאחר החלפת קבל.
לעומת זאת, כש"עוזרים" למאוורר להתחיל, בנגיעה קלה - הוא נכנס לפעולה והמזגן מקרר נהדר.
חשוב לציין שהמאוורר מסתובב חופשי ואינו תקוע, שום דבר גם לא מפריע לו להסתובב ואין שום רעשים מיוחדים מהיחידה.
מאיפה מתחילים לחפש את הבעיה - ואת הפתרון עבורה?
תודה מראש :)
22/10/2019 18:55
« הודעה נוכחית

שלום לך,
יחידה חיצונית של מזגן 1כ"ס LG בן 10 לא מתחילה לעבוד לבד, גם לאחר החלפת קבל.
לעומת זאת, כש"עוזרים" למאוורר להתחיל, בנגיעה קלה - הוא נכנס לפעולה והמזגן מקרר נהדר.
חשוב לציין שהמאוורר מסתובב חופשי ואינו תקוע, שום דבר גם לא מפריע לו להסתובב ואין שום רעשים מיוחדים מהיחידה.
מאיפה מתחילים לחפש את הבעיה - ואת הפתרון עבורה?
תודה מראש :)

22/10/2019 23:23

אם המנוע עובד בעזרת דחיפה צריך לפעול בהתאם להוראות האלה
1. קודם כל צריך לקרוא על המנוע של המאוורר איזה קבל מתאים לו 
2. להתקין קבל חדש באותו גודל 
3. לוודא שחיבור הקבל נכון בהתאם לסקיצה שעל המנוע 
4. אם הכל נעשה נכון צריך להחליף מנוע 

23/10/2019 07:32

והתקנתי בדיוק באותו אופן שבו הותקן הקבל הישן: העברתי את החוטים אחד-אחד, כדי להימנע מבלבול, ותוך שימת דגש לסימוני Herm/Fan ע"ג הקבל.

שני הקבלים היו 30/1.5uF (להבנתי, 1.5 למאוורר ו-30 למדחס).
ההבדל היחיד שמצאתי ביניהם (כבר בעת הקניה), שעל החדש צויין 450VAC, בעוד שהישן היה 400VAC. אבל המוכר בחנות טען שזה בסדר גמור.
אגב, נדמה לי ששגיתי ומדובר במזגן 1.25כ"ס ולא 1כ"ס.

האם הדגשת את המלה "חדש" מכיוון שנמכרים בשוק גם קבלים משומשים? יש לי בכלל דרך לדעת אם מדובר בקבל חדש או משומש, ובכל מקרה אם הוא תקין?

האם החלפת מאוורר היא עניין יקר/מסובך, או שגם מי שאינו טכנאי מיזוג יצליח להתמודד עם זה?

תודה מראש!

23/10/2019 08:56
תודה לך     ו    משה אברג'ל משה אברג'ל    

הכוונה בחדש כפשוטו . יש טכנאים ששמים קבלים משומשים אז אם שמת חדש זה בסדר . חיווט נכון מאד חשוב אם יש 3 חוטים על הקבל יש משמעות למיקום החוט השלישי . אם רק שניים אז זה פשוט כל אחד בצד אחר . החלפת מנוע מאד פשוטה . הדבר היחיד שיכול להיות טיפה מורכב זה שלפעמים הכנף מסרבת להשתחרר

23/10/2019 23:10

יתכן שתקופה ממושכת מדי של חוסר תנועה תקעה אותו קצת וכעת השתחרר... במידת הצורך אחליף גם מאוורר.
האם יש דרך לבדוק אם קבל תקין או לא? רוצה לוודא שמה שפירקתי אכן תקול...

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!