24/09/2019 06:58 דירה חדשה מקבלן קומה 02 כיוון צפון מערב האם יש דגם מומלץ למיני מרכזי? תודה
מזגן הפסיק לקרר
04/07/2019 12:15 המזגן שלי עבד מצוין וקירר ללא בעיות. היום הדלקתי אותו ואחרי כרבע שעה שמתי ל
תעלת ניקוז למזגן אלקו הייטק 1.4 ו מאיר מאיר
30/10/2018 20:21 אני מניח שאתה מדבר על אמבטיה מקלקר , אם כן ניתן להדביק את הפיה עם מסטיק אקר
תודה על המענה
02/10/2019 00:05 תפקיד הרגש להרגיש את טמפרטורת הסוללה חמה או קרה . אם אתה רוצה קירור והרגש ל
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
חבל שלא התקשרת . 
במזגני LG התנגדות הרגשים 10 קילו אום
רגש הסוללה תקול ( הוא לא רגש חימום ). הוא פועל בשני המצבים . ולכן אני מניח שהוא היה מקור הבעיה שלך .
ניתן בהחלט לשדך בין המאייד של הרילקס למעבה של LG


28/09/2019 21:44
תקלה     ו    קובי קובי    

שלום משה. יש לי מזגן עילי 1 כ"ס של LG. גם המדחס וגם המפוח ביחידה הפנימית לא נכנסו לפעולה. עקב כך בדקתי את הקבלים והם היו תקולים, והחלפתי אותם (יש לציין שאת הקבל ביחידה הפנימית מצאתי אודות לאחד השירשורים בפורום...) ואכן לאחר ההחלפה הכל עבד מצויין. לאחר שסגרתי הכל כעבור חצי"ש בערך המדחס והמאוור בחוץ הפסיקו לעבוד. לא היה לי זמן לבדוק את התקלה. מחר אני מתכוון לבדוק. אני מניח (אבדוק זאת כמובן) שלא נשלח כלל פאזה ליחידה החיצונית מהפיקוד. לא חושב שזה הקונטקטור, בגלל שגם המדחס וגם המאוורר לא עובדים (והרי לכל אחד יש קונטקטור נפרד. וקשה להאמין שפתאום שניהם נפגמו...). אני חושב יותר שזה קשור לכרטיס או רכיביו.... (מחמת לחץ הזמן דחפתי את הכרטיס וכל החיווט פנימה בלחץ וסגרתי, מקווה שלא פגעתי במשהו...). נראה לי שאולי זה קשור לרגש שביחידה הפנימית. במידה וארצה לבדוק אותו, האם יש רגש אחד או שניים (אחד לחימום אחד לקירור)? אם יש שניים, איך אדע מה שייך לקירור? ואיך ניתן לבדוק אותו (האם ע"י מד התנגדות? אם כן מה אמורה להיות ההתנגדות?)? אשמח מאוד לעזרתך בעניין. וכמו"כ לשמוע עוד כיווני בדיקה. (כמובן שקודם אבדוק שאכן לא נשלח פאזה מהפיקוד, ואז אבדוק את הכיוונים הנ"ל). מצפה לתשובה. ושוב, תודה.

29/09/2019 08:13

היי אני מציע שכשאתה בודק תתקשר אלי
0523433969

29/09/2019 09:16
ברימאג שירות     ו    חן חן    

שלום רב,

אנו נשמח להעניק לך שירות,
על מנת שנוכל לתקשר יש לפנות אלינו בטלפון: *8404
או בווסטאפ: 052-8220222
במייל: MAIN@BRIMAG-SERVICE.CO.IL

בברכה,
ברימאג שירות.

29/09/2019 09:16
ברימאג שירות     ו    חן חן    

שלום רב,

אנו נשמח להעניק לך שירות,
על מנת שנוכל לתקשר יש לפנות אלינו בטלפון: *8404
או בווסטאפ: 052-8220222
במייל: MAIN@BRIMAG-SERVICE.CO.IL

בברכה,
ברימאג שירות.

29/09/2019 17:07
עידכון     ו    קובי קובי    

שוב שלום משה. ראשית לא התקשרתי, כי לא נעים לי להפריע ולגזול מזמנך..... אז ככה: לפני שבדקתי את המזגן, רציתי לראות איך הוא יגיב במצב חימום. הפעלתי על חימום, ואכן הכל עבד כשורה. מה שחיזק אצלי את ההשערה שהבעיה ברגש. לאחמ"כ בדקתי התנגדות הרגשים, כפי שידוע לך יש רגש סוללה (מצב חימום) ורגש אויר חוזר (שמשמש כתרמוסטט). טמפ' החדר הייתה בערך 25 מעלות, רגש סוללה הראה 4 קילואהם, ורגש אויר חוזר הראה 10 קילואהם. מהפער ביניהם הבנתי שכנראה אחד לא תקין (אא"כ כל אחד בנוי אחרת...), לא ידעתי מי, אך רציתי להניח שרגש אויר חוזג לא תקין, ולכן רציתי להחליפו, ולראות אם היחיד' החיצונית אכן תפעל בקירור. אך פה קרתה לי תקלה איומה: כפי שכתבתי לל דחפתי פנימה את הכרטיס בכוח וכו'.. ולכן כשניסיתי לשלוף אותו שוב,לא הצלחתי. לאחר היאבקות קשה ממש בכוח הצלחתי לשלוף אותו, אך חששתי שפגעתי בו (שוב...). ולכן ניסיתי לרגע שוב להפעיל את המזגן, אל המזגן לא הגיב כלל. הבנתי שכנראה הכרטיס נפגע. פירקתי אותו והסתכלתי בו היטב, ומסתבר (ממה שראיתי, אולי קרה עוד...) ששני נגדים שהיו עליו פשוט נשברו לשניים.... נכון לעכשיו המזגן לא מגיב כלל. כרגע אין לי נגדים כנ"ל, וגם איני יודע אם החלפתם תיפתור את הבעיה.... למעשה נותרתי בספק אם לפני הנזק הנ"ל, כשהמזגן לא קירר, אם זה בגלל שהכרטיס נפגע (כשדחפתי אותו פנימה) או שהרגש היה פגום... מה אתה חושב? ומה אתה מציע לי לעשות (יש לי ידיים טובות וידע מצויין בחשמל אני הנדסאי חשמל)? שאלותיי כעת: 1) האם אתה חושב שבתחילה אכן הרגש היה פגום או שהכרטיס? 2) האם שווה לנסות להשיג נגדים כנ"ל ולהלחים לכרטיס, או שאם אין תגובה כלל זה הרבה יותר ממה שנראה? 3) מבדיקה ברשת מצאתי שכרטיס מקורי כנ"ל עולה הכי זול 440 שקל. האם אתה מכיר איפה ניתן להשיג זול יותר? אפילו מחודש או משומש. 4) יש לי מזגן עילי של רילקס, רק יחידה פנימית גם 1 כ"ס. האם שייך להרכיב אותו למזגן LG הנ"ל (כמובן אחבר כל נקודה לצרכן אותו מזינה...)? 5) האם לקנות כרטיס אונבירסלי זה רעיון טוב? האם זה מוצלח? והיכו ניתן להשיג המחיר טוב? זה המצב אליו נקלעתי. אשמח לעצתך ולעזרתך (אשמח לתשובה על כל שאלה. ניסיתי לפרט כמה שאפשר את המצב וסדר ההיתפתחויות). איני אוהב לוותר.... שוב תודה

01/10/2019 21:12

חבל שלא התקשרת . 
במזגני LG התנגדות הרגשים 10 קילו אום
רגש הסוללה תקול ( הוא לא רגש חימום ). הוא פועל בשני המצבים . ולכן אני מניח שהוא היה מקור הבעיה שלך .
ניתן בהחלט לשדך בין המאייד של הרילקס למעבה של LG


01/10/2019 21:12
« הודעה נוכחית

חבל שלא התקשרת . 
במזגני LG התנגדות הרגשים 10 קילו אום
רגש הסוללה תקול ( הוא לא רגש חימום ). הוא פועל בשני המצבים . ולכן אני מניח שהוא היה מקור הבעיה שלך .
ניתן בהחלט לשדך בין המאייד של הרילקס למעבה של LG


01/10/2019 22:37
תודה על המענה     ו    קובי קובי    

אכן חבל שלא התקשרתי.... תוכל להסביר לי איך רגש סוללה קשור לפקודת הפעלת מעבה במצב קירור (במצב חימום אני יודע שהוא קשור לפקודת מפוח, שלא יעבוד עד לחימום הסוללה. אך במצב קירור איך הוא קשור להפעלת המעבה?)? שנית, לגבי השידוך בין היחד', התכוונתי לשאול אם ניתן לקחת את הכרטיס מהרילקס, ולשים אותו ביחד' של LG....? בכל מקרה, האם אתה חושב שיש טעם להלחים נגדים בכרטיס שנפגם? האם ידוע לך היכן ניתן להשיג אחר, אפי' משומש במחיר זול (אולי יש לך...). תודה על העזרה.

02/10/2019 00:05

תפקיד הרגש להרגיש את טמפרטורת הסוללה חמה או קרה . אם אתה רוצה קירור והרגש לא מרגיש שהסולללה מתקררת הוא יציג תקלה ולא יפעיל את המזגן ואם הוא תקול הוא יתנהג כאילו יש בעיה במזגן

02/10/2019 00:05

תפקיד הרגש להרגיש את טמפרטורת הסוללה חמה או קרה . אם אתה רוצה קירור והרגש לא מרגיש שהסולללה מתקררת הוא יציג תקלה ולא יפעיל את המזגן ואם הוא תקול הוא יתנהג כאילו יש בעיה במזגן

02/10/2019 00:12

בקשר לשידוך הכרטיס א. צריך שהמקום יוכל להכיל את הכרטיס של הרילקס ב. יתכן שצריך לבצע התאמות של הקונקטורים ג. צריך לוודא שמנוע מאוורר המאייד הוא ac בשני המאיידים

02/10/2019 00:55
תודה     ו    קובי קובי    

זה חדש בשבילי שקיים גם מנוע DC למאוורר המאייד.... אם במקרה יצא לך להיתקל בכרטיס LG ותזכור אותי. אשמח לעידכון. תודה ושבוע טוב.

02/10/2019 07:29
תודה     ו    משה אברג'ל משה אברג'ל    

זה לא ממש מנוע Dc אלא שיש לו טכוגרף DC כלומר העברת המהירויות בעזרת מתח נמוך . ניתן לזהות את זה ע"י כבל נוסף שיוצא מהמנוע אל הכרטיס . כבל אחד לאיזור ה 220v וכבל אחד ל 12v . אם אחד הכרטיסים עובד ככה לא תוכל להחליף ביניהם. אבל בגלל שברוב המזגנים יש רק כבל אחד אני מקווה שגם אצלך

02/10/2019 10:46
תודה     ו    קובי קובי    

המידע מאוד עזר לי.

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות