mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
מזגן רצפי
20/02/2020 15:06 המליצו לי לשים מזגן רצפתי בדירה שלי כי הקיר החיצוני לא מספיק עבה או משהו כז
מזגן 3 כוח סוס ו רותם רותם
11/02/2020 22:54 צריך יותר פרטים של המקום מה הם עומסי החוםהקיימים כיווני אוויר סוג קירות גוד
מזגן תדיראן מיני מרכזי אינוורטר כובה לבד ו אבי אבי
21/04/2019 22:23 מצטער על האיחור בתגובה  הייתי ממשיך בהחלפת רכיבים אלקטרוניים ( בעיקר ביחידה
מזגן שקט
23/05/2019 10:12 שלום. מעוניינת להחליף מזגן למזגן שקט במיוחד. יש לי אוזניים רגישות. כיום יש
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
אם הסיפון נסתם אפשר לוותר עליו  ולחבר את הצינור ישירות למזגן
06/09/2019 11:13

שלום,
מזגן מיני מרכזי של אלקטרה בן 15. ניקוז המים ביחידה הפנימית עובר דרך צינור שבתחילתו יש יחידה עטופה בקלקר עם נשם עליון. היחידה הזו וכן צינור הניקוז ביחידת המזגן כל הזמן נסתמים מאבק, מה שגורם לבעיה בניקוז ובעקבותיה נזילה מיחידת המזגן לתעלת הגבס ולחדרי הבית.
אני מנקה את פילטר המזגן והצינור כל חודש או חודשיים, וזה ממשיך להסתם.
אין פתרון יעיל יותר? מה עושה מי שלא יכול לעלות כל פעם ולנקות? זה כבר לא פעם בשנה ...

07/09/2019 23:18
« הודעה נוכחית

אם הסיפון נסתם אפשר לוותר עליו  ולחבר את הצינור ישירות למזגן

08/09/2019 08:00
זה נראה יותר מסובך     ו    צחי צחי    

זה נראה יותר מורכב, אני לא מצליח להבין מה קורה.
הסיפון לא סתום, וגם בדקתי שפתח הניקוז מהיחידה לא סתום.
הסיפון משמיע רעשי בעבוע של אוויר כשהמזגן דולק, ולא יוצאים כמעט מים מהיחידה גם אם אני מנתק את הסיפון. כשאני מכבה את המזגן, אז כל המים מטפטפים מהפינות של היחידה אבל לא יוצאים כמעט מפתח הניקוז, אלא נשפכים מהפינות של היחידה הפנימית לתעלת הגבס.

08/09/2019 09:48

אז הבעיה לא בסיפון . ביעבוע של מים במיני מרכזי נובע מסתימת מעבר אוויר דרך הסוללה ( צלעות הקירור ) כדי לפתור את הבעיה יש לבצע שטיפת של הסוללה במכשיר שטיפה בלחץ . לפעמים מספיק להבריש את הלכלוך מהסוללה בעזרת מברשת . אם יש פילטר על המאייד אולי הוא סתום וניקוי שלו יכול להספיק . יש  מזגנים של תדיראן שיש פילטר בתוך המאייד צריך לפתוח את דופן המזגן ולהוציא אותו . בכל מקרה ניתן לבצע סיפון על צינור הניקוז וזה ימנע את ביעבוע המים 

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר