mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
המזגן הפסיק לקרר ושמתי לב לרטיבות ברצפה מתחת לחיבורי המעבה
28/07/2019 00:24 האם זה אומר שזו הבעייה שהצינורות לא חוברו טוב ליחידה החיצונית ונגעתי בצינור
מינימום תפוקה במזגני VRF או מולטי אינוורטר
08/06/2019 10:02 בוקר טוב, מתלבט בנוגע להתקנה של מערכת מיני VRF, והשאלה היא נניח שרק אחד ממה
שלט מתאפס לבד
09/12/2019 14:26 היי, בכל פעם שמכבים את המזגן, השלט מתאפס למצב נייטרלי (לא חום, לא קור, בלי
מולטי אינורטר לא מקרר מספיק
30/05/2019 18:47 שלום רכשתי לא מזמן מזגן מולטי אינורטר של תדאירן 1:4 כאשר חיברתי למעבה 2 מאי
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
הי,

מזגן אינוורטר של תדיראן אחד לחמש מותקן עם 4 יחידות פנימיות.
המזגן מקרר בקושי, כשכל היחידות מופעלות יחד ומכוונות למינימום, האוויר יוצא מהן בטמפרטורה של בערך 19 מעלות ומדידת לחץ על פתח הלחץ הנמוך מראה 175 עד 200 PSI.

רעיונות כיצד לבדוק את מקור הבעיה?

תודה !
01/08/2019 14:29
« הודעה נוכחית

הי,

מזגן אינוורטר של תדיראן אחד לחמש מותקן עם 4 יחידות פנימיות.
המזגן מקרר בקושי, כשכל היחידות מופעלות יחד ומכוונות למינימום, האוויר יוצא מהן בטמפרטורה של בערך 19 מעלות ומדידת לחץ על פתח הלחץ הנמוך מראה 175 עד 200 PSI.

רעיונות כיצד לבדוק את מקור הבעיה?

תודה !

02/08/2019 01:18

קודם כל צריך לדעת אם זה ככה מהתחלה אם כן אז אולי המזגן לא מתאים מבחינת הגודל אם היה יותר טוב אולי בריחת גש

02/08/2019 13:21

הלחץ הנמוך גבוהה מאד, זה לא נשמע כמו בריחת גז.
אני מחפש דרך להפעיל את המזגן ב-100% כדי לוודא שהוא מקרר או לא. זה אינוורטר ולכן קשה לדעת אם המדחס ב-100% או שיש תקלה אחרת

03/08/2019 18:00

ואז תראה מה קורה, אבל יש לזה חסרונות הבלאי יהיה מאוד מהיר גם לכרטיס וגם למדחס, לכן אל תעשה את זה ליותר מ-15 דק'.
זאת אחת הסיבות שאני ממליץ לשים מזגנים נפרדים במפרסת שמש (אם ללקוח לא חשוב שזה לא אטרקטיבי), חבל לזרוק כסף לים עם יחידות רב מאיידיות במיסתורים מחניקים, לא חשוב מולטי או VRF, היחידה במיסתור פשוט מתמודדת עם טמפ' גבוהה בהרבה מ- 35 מעלות במיסתור. הרווח בין התריסים הוא לא משהו שיכול להשוות טמפ' למרפסת שמש לכן הביצועים בהתאם.




04/08/2019 00:47

צודק בקשר ללחץ לא שמתי לב למספרים . הלחץ באמת גבוה מאד .
הכי קל להפעיל אותו על מקסימום זה לשים 16 מעלות בשלט

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!