איזה מזגן מיני מרכזי עדיף? ELD 60T או SILENT WIND 55/3P? ו אריאל אריאל
26/08/2018 00:23 קודם כל סעיף 4 לא נכון שני המזגנים נחשבים 6 כ"ס כשהאלקטרה יותר חזר בחמישית
קירור עובד חימום לא
02/01/2019 10:16 בעיה של מזגן לא מחמם, בדקנו את נושא הקירור, והקירור כן עובד. האם זאת תקלה ש
פירוק מאיץ במזגן תדיראן A10 ו יוסי יוסי
25/09/2018 10:05 יש מזגני תדיראן שהאמבטיה לא פריקה אלא היא חלק מגוף המאייד . כדי לפרק את המא
תודה רבה משה
08/01/2019 22:15 בדיוק עליתי על עניין הרגש, ובאתי לכתוב על זה, ולשאול לדעתך. הקדמת אותי.....
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996, טכנאי מיזוג אוויר מוסמך , לימודי תעודה מטעם משרד התמ"ת והעבודה.מתקין מורשה של כל החברות הגדולות

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
שלום, מזגן מיני מרכזי תדיראן wind 55 בן 5 שנים לאחר 4 שעות עבודה וכיבוי מזגן מתחילה נזילה מתקרת הגבס פעילויות שבוצעו: ניקוי פילטר חיצוני בפתח שירות כל שבוע ניקוי פילטר פנימי כל חודש ניקוי אמבטייה ניקוז וידוא שצינור הניקוז אינו חסום למרות הנ"ל הבעייה לא נפתרה פעולות אבחון נוספות על המאייד מצטבר קרח וכנראה הנזילה בזמן הפשרת הקרח על צנרת היניקה למעבה (צינור עבה) מצטבר קרח על צנרת הדחיסה למעבדה (צינור דק) אין הצטברות קרח פעילות מפוח תקינה - תחושה של יציאת אוויר חופשית מכל הפתחים ללא חסימה המזגן מתפקד מצויין וסיבת להתקרחות המאייד וצנרת היניקה בכניסה למעבד כעבור 4 שעות עבודה לטמפרטורה יעד 23 מעלות אינה ברורה מה יכולה להיות הסיבה מלבד לחץ גז גבוה? האם ייתכן שלחץ הגז יעלה עקב תקלה ( מזגן בן 5 שנים)? האם תיתכן סתימה במאייד שאינה מורגשת בזרימת האוויר התקינה מכל הפתחים?
29/06/2019 13:39
מזגן קופא ונזילות     ו    עמי עמי    
« הודעה נוכחית

שלום, מזגן מיני מרכזי תדיראן wind 55 בן 5 שנים לאחר 4 שעות עבודה וכיבוי מזגן מתחילה נזילה מתקרת הגבס פעילויות שבוצעו: ניקוי פילטר חיצוני בפתח שירות כל שבוע ניקוי פילטר פנימי כל חודש ניקוי אמבטייה ניקוז וידוא שצינור הניקוז אינו חסום למרות הנ"ל הבעייה לא נפתרה פעולות אבחון נוספות על המאייד מצטבר קרח וכנראה הנזילה בזמן הפשרת הקרח על צנרת היניקה למעבה (צינור עבה) מצטבר קרח על צנרת הדחיסה למעבדה (צינור דק) אין הצטברות קרח פעילות מפוח תקינה - תחושה של יציאת אוויר חופשית מכל הפתחים ללא חסימה המזגן מתפקד מצויין וסיבת להתקרחות המאייד וצנרת היניקה בכניסה למעבד כעבור 4 שעות עבודה לטמפרטורה יעד 23 מעלות אינה ברורה מה יכולה להיות הסיבה מלבד לחץ גז גבוה? האם ייתכן שלחץ הגז יעלה עקב תקלה ( מזגן בן 5 שנים)? האם תיתכן סתימה במאייד שאינה מורגשת בזרימת האוויר התקינה מכל הפתחים?

30/06/2019 12:37

הסיבות להיווצרות קרח הן א. חוסר גז ב. סתימת צלעות המאייד 
א. יש לבצע שטיפה לצלעות המאייד רצוי עם מכשיר גרניק ( ללא חומצה , אוכלת את הצלעות )
ב. לאחר שטיפה בדיקת לחצים והשלמת גז

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!