ריח חומר הדברה
20/02/2019 16:06 שלום, תודה רבה על המענה. אכן מדובר בהפעלה על מצב חימום (המזגן פעל חודש על
מזגן אלקטרה קלאסיק הפסיק להדלק משעון שבת חיצוני
07/06/2019 10:51 שלום. יש לי מזגן אלקטרה קלאסיק של 1 כ"ס, עד עכשיו הוא היה עובד גם עם שעון ש
בדיקת מנוע מאורר חד פאזי של מעבה
17/07/2018 22:54 ברשותי מנוע מאורר מעבה חד פאזי, עם שלושה חוטי יציאה - שחור, חום  לבן  ( מלב
מנוע מאייד הרעיש והוחלף בחדש ,אותו וואט ואותם נתונים אך מוציא אוויר חלש מהפתחים ו
09/07/2018 01:27 קרוב לודאי שהפכת את המאיצים כלומר שסיבבת אותם תסתכל דרך פתח יציאת האוויר וב
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996, טכנאי מיזוג אוויר מוסמך , לימודי תעודה מטעם משרד התמ"ת והעבודה.מתקין מורשה של כל החברות הגדולות

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
א. הלחצים לא כל כך בסדר , צריך להיות 130 על 430
ב צינור היניקה צריך להיות בטמפ' של כ 15 מעלות אפילו פחות
ג. הצינור הדק לא צינור דחיסה אלא צינור נוזל והוא צריך להיות בטמפ' של פחות מ 10 מעלות 
ד. מכיוון שהמזגן חדש שיחסית ומתמיד היו תלונות , הייתי חושד בתקלה שנובעת מהתקנה לקויה
ה. רעשי פריקת הלחץ מהמאייד מעיד על תקלת לחץ הייתי מחפש קנק ( מעיכה ) בצינור היניקה 
25/05/2019 13:58

המזגן אחרי, שטיפת מערכת, וקום, ומילוי גז כפי שנידרש.
לחצים 150 על 400.
על פניו נראה תקין לגמרי, לא מקרר.
כשה נוגעים בצינורות גז, צינור יניקה(עבה) קר. 20 מעלות!!
צינור דחיסה (דק) חם. 27 מעלות!!
בדיוק הפוך מהנידרש ביציאה מהמדחס וכניסה ליחידה הפנימית.
כל 9 שניות שומעים שהיחידה הפנימית כאילו פורקת לחץ ל6 שניות.
המזגן הותקן לפני שנה, יצור 2017.
הבעלים תמיד התלונן שהמזגן לא תקין אבל לא התיחסו לזה בחברה.
בקיצור הטמפרטורות גם לא תקינות על הצינורות.

27/05/2019 22:01
« הודעה נוכחית

א. הלחצים לא כל כך בסדר , צריך להיות 130 על 430
ב צינור היניקה צריך להיות בטמפ' של כ 15 מעלות אפילו פחות
ג. הצינור הדק לא צינור דחיסה אלא צינור נוזל והוא צריך להיות בטמפ' של פחות מ 10 מעלות 
ד. מכיוון שהמזגן חדש שיחסית ומתמיד היו תלונות , הייתי חושד בתקלה שנובעת מהתקנה לקויה
ה. רעשי פריקת הלחץ מהמאייד מעיד על תקלת לחץ הייתי מחפש קנק ( מעיכה ) בצינור היניקה 

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!