mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996
הודעות רלוונטיות מהפורום:
החלפת וונטיל ו משה משה
04/12/2019 01:04 החלפת וינטיל היא עבודה מקצועית . מציע לך לקרוא לבעל מקצוע לצורך זה . קיים מ
הסיבה שאני שואל ו אודי אודי
27/08/2019 23:15 האם ניסית עם בוסטר התנעה SPP ? זה קבל לצורך התנעת המדחס כך שיניע בקלות ולכן
בדיקת משאבת ניקוז/עיבוי למזגן
20/05/2020 16:10 שלום,  יש לי משאבת ניקוז לשלושה מזגנים מעל קיר הגבס.  אתמול משאבת הנקוז "
מזגן LG לא מחמם
08/12/2019 22:22 ש לי מזגן LG מדגם COOL ART כשאני מעביר בשלט למצב חימום (שמש) מופיע בצג *על
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
א. הלחצים לא כל כך בסדר , צריך להיות 130 על 430
ב צינור היניקה צריך להיות בטמפ' של כ 15 מעלות אפילו פחות
ג. הצינור הדק לא צינור דחיסה אלא צינור נוזל והוא צריך להיות בטמפ' של פחות מ 10 מעלות 
ד. מכיוון שהמזגן חדש שיחסית ומתמיד היו תלונות , הייתי חושד בתקלה שנובעת מהתקנה לקויה
ה. רעשי פריקת הלחץ מהמאייד מעיד על תקלת לחץ הייתי מחפש קנק ( מעיכה ) בצינור היניקה 
25/05/2019 13:58

המזגן אחרי, שטיפת מערכת, וקום, ומילוי גז כפי שנידרש.
לחצים 150 על 400.
על פניו נראה תקין לגמרי, לא מקרר.
כשה נוגעים בצינורות גז, צינור יניקה(עבה) קר. 20 מעלות!!
צינור דחיסה (דק) חם. 27 מעלות!!
בדיוק הפוך מהנידרש ביציאה מהמדחס וכניסה ליחידה הפנימית.
כל 9 שניות שומעים שהיחידה הפנימית כאילו פורקת לחץ ל6 שניות.
המזגן הותקן לפני שנה, יצור 2017.
הבעלים תמיד התלונן שהמזגן לא תקין אבל לא התיחסו לזה בחברה.
בקיצור הטמפרטורות גם לא תקינות על הצינורות.

27/05/2019 22:01
« הודעה נוכחית

א. הלחצים לא כל כך בסדר , צריך להיות 130 על 430
ב צינור היניקה צריך להיות בטמפ' של כ 15 מעלות אפילו פחות
ג. הצינור הדק לא צינור דחיסה אלא צינור נוזל והוא צריך להיות בטמפ' של פחות מ 10 מעלות 
ד. מכיוון שהמזגן חדש שיחסית ומתמיד היו תלונות , הייתי חושד בתקלה שנובעת מהתקנה לקויה
ה. רעשי פריקת הלחץ מהמאייד מעיד על תקלת לחץ הייתי מחפש קנק ( מעיכה ) בצינור היניקה 

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות