מנוע TCON500
13/05/2019 08:33 עד עכשיו חיברתי את החוט השחור לפאזה  ( מהירות גבהה ) החוט הלבן לרגל הראשונ
מזגן תדיראן אינוורטר אחד לחמש מקרר חלש מאד
01/08/2019 14:29 הי, מזגן אינוורטר של תדיראן אחד לחמש מותקן עם 4 יחידות פנימיות. המזגן מקרר
סליחה, התכוונת למפסק חצי אוטומט ולא לפחת... ו גיל שלמה גיל שלמה
22/09/2019 09:55 א. הבחנה נכונה הקונטקטור נתפס . צריך להחליף אותו ( זול יחסית ) ב. לדעתי הקר
מדידה בחימום, ואבחון תקלה.
20/01/2020 22:15 שלום משה. נעזרתי בך כמה פעמים. אשמח לשמוע דעתך שוב.... שני שאלות: 1) ידוע ל
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
המזגן אחרי, שטיפת מערכת, וקום, ומילוי גז כפי שנידרש.
לחצים 150 על 400.
על פניו נראה תקין לגמרי, לא מקרר.
כשה נוגעים בצינורות גז, צינור יניקה(עבה) קר. 20 מעלות!!
צינור דחיסה (דק) חם. 27 מעלות!!
בדיוק הפוך מהנידרש ביציאה מהמדחס וכניסה ליחידה הפנימית.
כל 9 שניות שומעים שהיחידה הפנימית כאילו פורקת לחץ ל6 שניות.
המזגן הותקן לפני שנה, יצור 2017.
הבעלים תמיד התלונן שהמזגן לא תקין אבל לא התיחסו לזה בחברה.
בקיצור הטמפרטורות גם לא תקינות על הצינורות.
25/05/2019 13:58
« הודעה נוכחית

המזגן אחרי, שטיפת מערכת, וקום, ומילוי גז כפי שנידרש.
לחצים 150 על 400.
על פניו נראה תקין לגמרי, לא מקרר.
כשה נוגעים בצינורות גז, צינור יניקה(עבה) קר. 20 מעלות!!
צינור דחיסה (דק) חם. 27 מעלות!!
בדיוק הפוך מהנידרש ביציאה מהמדחס וכניסה ליחידה הפנימית.
כל 9 שניות שומעים שהיחידה הפנימית כאילו פורקת לחץ ל6 שניות.
המזגן הותקן לפני שנה, יצור 2017.
הבעלים תמיד התלונן שהמזגן לא תקין אבל לא התיחסו לזה בחברה.
בקיצור הטמפרטורות גם לא תקינות על הצינורות.

27/05/2019 22:01

א. הלחצים לא כל כך בסדר , צריך להיות 130 על 430
ב צינור היניקה צריך להיות בטמפ' של כ 15 מעלות אפילו פחות
ג. הצינור הדק לא צינור דחיסה אלא צינור נוזל והוא צריך להיות בטמפ' של פחות מ 10 מעלות 
ד. מכיוון שהמזגן חדש שיחסית ומתמיד היו תלונות , הייתי חושד בתקלה שנובעת מהתקנה לקויה
ה. רעשי פריקת הלחץ מהמאייד מעיד על תקלת לחץ הייתי מחפש קנק ( מעיכה ) בצינור היניקה 

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2020 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!