משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996, טכנאי מיזוג אוויר מוסמך , לימודי תעודה מטעם משרד התמ"ת והעבודה.מתקין מורשה של כל החברות הגדולות
שלום, מזגן אלקטרה 35 סופר תלת פאזי. בדקתי קבל של יחידה פנימית, מראה 2.7 ואמור להיות 3 +- 5%. המנוע מראה התנגדות עם מודד...נראה תקין. מה יכול להיות? תודה
אם החימום יכול להיות חוסר גז .
תעביר למצב איוורור ותפעיל אם עובד. אז אולי חוסר גז או רגש סוללת מאייד.
אם לא עובד תנסה במהיריות אחרות ובדוק אם מגיע מתח למנוע , אם לא עובד מנוע או קבל