שלום, מזגן אלקטרה 35 סופר תלת פאזי. בדקתי קבל של יחידה פנימית, מראה 2.7 ואמור להיות 3 +- 5%. המנוע מראה התנגדות עם מודד...נראה תקין. מה יכול להיות? תודה
18/01/2019 14:38
מאיץ לא מסתובב     ו    אלון אלון    
« הודעה נוכחית

שלום, מזגן אלקטרה 35 סופר תלת פאזי. בדקתי קבל של יחידה פנימית, מראה 2.7 ואמור להיות 3 +- 5%. המנוע מראה התנגדות עם מודד...נראה תקין. מה יכול להיות? תודה

19/01/2019 22:27

אם החימום יכול להיות חוסר גז . 
תעביר למצב איוורור ותפעיל אם עובד. אז אולי חוסר גז או רגש סוללת מאייד.
אם לא עובד תנסה במהיריות אחרות ובדוק אם מגיע מתח למנוע , אם לא עובד מנוע או קבל