ניקוי הסוללה מאחורי המאייד ו אבי אבי
31/05/2019 18:32 בגללל שהסוללה מותקנת בשיפוע יוצא מאצע הסוללה כבר אי אפשר להכניס יד . משמעות
תגובה- מיקום חיישן מאייד ו נאור נאור
06/06/2019 00:12 צריך להיות מקום זה חתיכת צינור מולחם לסוללה ולתוכו צריך להכניס את הרגש המתכ
שמאיץ ביחידה פנימית כל הזמן מסתובב במהירות מקסימלית
26/08/2018 23:44 תודה רבה על התשובה המפורטת  בעיה עיקרית בכך שמאיץ ביחידה פנימית כל הזמן מסת
צריכת חשמל של מזגני ON OFF לעומת מזגני אינוורטר
10/06/2019 10:54 בוקר טוב, מתלבט האם יש הצדקה לרכוש מזגן אינוורטר לחדר השינה בין 10 עד 12 אל
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996, טכנאי מיזוג אוויר מוסמך , לימודי תעודה מטעם משרד התמ"ת והעבודה.מתקין מורשה של כל החברות הגדולות

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
אולי כדאי שתתאר לי איך עשית ווקום כי אם הווקום בסדר  חבל על הגז רק אם הווקום לא נכון צריך לזרוק את הווקום ולהתחיל מהתחלה .
אם יש סימני שמן זה אומר שכנראה הווקום לא היה טוב כי כמו שהגז בורח משם גם נכנס אוויר בווקום , כלומר כנראה יש לך תערובת גז/'אוויר . ואם זה נכון אז אין ברירה אלא לזרוק את הגז .
1 לפני שאתה מתחיל ווקום עליך לשחרר את הגז , פתח את האום של הצינור העבה ושחרר לאט את הגז ( פתח מעט שיצא חלש , המטרה היא שלא יצא הרבה מידי שמן מדחס .
2 לאחר שכל הגז יצא שחרר את שני האומים ובדוק את הצינור בפטריה ( נק' החיבור ) כדי לוודא שהיא מושלמת . אם יש סדקים או קרעים או שבבים עליך לתקן את זה קרעים וסדקים , חתוך את הצינור ובצע הפשלה מחודשת . שבבים נקה בעזרת להב של סכין יפנית 
3 לאחר טיפול בחיבורי הצנרת של המעבה בדוק' שאין סימני שמן בחיבורי הצנרת במאייד 
4 הדק את כל ארבעת החיבורים במעבה ובמאייד בחוזקה
5 חבר את משאבת הווקום . את הצינור האמצעי בסט השעונים חבר למכשיר הווקום . צד אחד של הצינור השני חבר לשעון הכחול ואת הצד השני חבר לוינטיל של הצינור העבה .( שים לב שהצד שמחובר למעבה זה הצד עם הלחצן הפנימי בצינור כדי שילחץ על הוינטיל
וודא שהצינורות מהודקים פתח את הברז של השעון הכחול ( וודא שהברז השני סגור ) והפעל את המשאבה
6 לאחר כחצי שעה שהווקום עובד וודא שהמחוג נמצא על 30- PSI סגור את הברז ולאחר מכן סגור גם את הווקום . המתן רבע שעה וודא שאין שינוי בלחץ כלומר שהמערכת עומדת בווקום ולא חודר אוויר
7 אם הכל תקין , נתק את הצינור שמחובר לווקום וחבר בלון גז במקומו
8 פתח את ברז הבלון , ושחרר גז מהקצה השני של אותו צינור ( האמצעי בסט השעונים ) ע"י שחרור מועט של הצינור מהשעונים . תן לגז לצאת במשך 5 שניות בלחץ בינוני . והדק את הצינור כדי להפסיק את ניקוז הגז
9 הפוך את הבלון ופתח את השעון של הצינור שמחובר למזגן ( שעון כחול )
10 המשך למלא עד השוואת לחצים ( שמפסיק ועבור גז מהבלון למזגן ) סגור את ברז השעון המתן 20 שניות והפעל את המזגן 
11 לאחר התייצבות הלחצים בשעון ( הלחץ מספיק לרדת ) בדוק את הלחץ והמשך למלא עד לחץ של 120PSI . סגור את הברז המתן לוודא התייצבות הלחץ . המשך למלא בעדינות עד שתקל צינור עבה קר ורטוב
בהצלחה

28/08/2018 20:04
אלקטרה מיני מרכזי     ו    ערן ערן    

ערב טוב, יש לי שאלה. יש לי emdv55sq של אלקטרה. המזגן מוציא לחות.ערכתי סריקת תקלות ואין.ניקיתי פילטרים וסוללה.עשיתי ואקום ומילאתי גז. ועדיין ללא הועיל.מקרר קלות. האם זה יכול להיות הקבל? איזה קבל אני צריך לקנות (האם זה הקופסה שכתוב עליה שניידר על הכרטיס)? ליד שני הקבלים העגולים שאני מניח שהם של המאווררים ( שעובדים)? המון תודה, ערן

29/08/2018 00:29

לא ברור כמה דברים .
א. לפי הדגם זה מזגן ממש חדש יחסית ולכן אם התקלה מההתחלה או שבהתחלה היה תקי ןורק אח"כ התקלקל
ב. מה זה מוציא לחות ? האם זה ממש שטפונות או רק טיפטוף ? אם שיטפונות אז אולי שיפוע הפוך או צינור ניקוז לא תקין או סחיפת מים
ג. מה זה מקרר קלות ? האם יש מספיק גז או אולי חסר גז ? 
בכל מקרה לא רואה קשר לקבלי המאווררים

29/08/2018 08:43

הי משה, תודה על התגובה. הוא אכן מזגן חדש שעבד ממש טוב.נסענו לחודש ופתאום כשחזרנו.הוא כבר לא. במוציא לחות, התכוונתי שיש תחושה שהוא מייבש את האוויר בבית.וביציאת המים שלו יש מים. לפעמים הרבה לפעמים קצת.( שמתי אותו על טיפה והוא הוציא המון) על איזה לחץ גז הוא אמור לעבוד? לא השתמשתי במשקל. מילאתי 110, כי פחות מזה היה לי קרח על הצנרת הדקה.צריך יותר? אין לי צנרת גז ארוכה( 3 מ') אולי אני ממלא גז לא נכון? כי יש כאן גם אפשרות חיבור לסעפת לחץ הגבוה.( ואקום עשיתי משניהם)גז הוספתי מהצנרת הדקה. אין לי אחריות כי הוא עמד אצלי בחצר שנה ורק אז הותקן.לעבוד ממש הוא עבד רק חודש. המון תודה, ערן

29/08/2018 12:54

אם היה טוב ולאחר זמן יש יריחדה בתפוקה , אולי חוסר גז . בדוק אם יש סימני שמן על החיבורים
מזגן אמור להוציא לחות והרבה . מזגן תקין מוציא מים , כמות המים תלויה בהרבה גורמים 
א. כמות הלחות באוויר בכל רגע ורגע
ב. גודל המזגכן ככל שהוא יותר גדול הוא מוציחא יותר מים 
ג. כמות גז , כשהוא מלא בצורה וכמות נכונה הוא מוציא המון מים
אני מניח שמדובר בגז R410A ( זה כתוב על התווית במאייד ועל התווית במעבה)
לחץ מילוי תלוי בטמפרטורת הסביבה בקיץ ביום חם ואם המעבה חשוף לשמש הלחץ יכול להיות אפילו 150psi . בכל מקרה אתה ממלא עד שהצינור העבה קר ורטוב .
מקווה שביצעת ווקום בצורה נכונה . ושלא חדר אוויר למערכת חלילה , כי אם כן אתה חייב לשחרר את כל הגז ולחזסור על פעולת הווקום .( אם תרצה אוכל להנחות אותך בזה )

29/08/2018 23:03

המון תודה משה. (-; כן. יש סימני שמן על החיבורים. מדובר בגז R410A על התווית כתוב 3300 גרם. אני גר בערבה.רותח אצלנו.והמעבה בשמש.אנסה להוסיף עוד גז.להוסיף מהצנרת הדקה את הגז? מטעמי זהירות אשמח אם תנחה אותי בהוראות לוואקום.ואתחיל שוב. מודה לך מראש על השיעור.ערן

30/08/2018 13:29
« הודעה נוכחית

אולי כדאי שתתאר לי איך עשית ווקום כי אם הווקום בסדר  חבל על הגז רק אם הווקום לא נכון צריך לזרוק את הווקום ולהתחיל מהתחלה .
אם יש סימני שמן זה אומר שכנראה הווקום לא היה טוב כי כמו שהגז בורח משם גם נכנס אוויר בווקום , כלומר כנראה יש לך תערובת גז/'אוויר . ואם זה נכון אז אין ברירה אלא לזרוק את הגז .
1 לפני שאתה מתחיל ווקום עליך לשחרר את הגז , פתח את האום של הצינור העבה ושחרר לאט את הגז ( פתח מעט שיצא חלש , המטרה היא שלא יצא הרבה מידי שמן מדחס .
2 לאחר שכל הגז יצא שחרר את שני האומים ובדוק את הצינור בפטריה ( נק' החיבור ) כדי לוודא שהיא מושלמת . אם יש סדקים או קרעים או שבבים עליך לתקן את זה קרעים וסדקים , חתוך את הצינור ובצע הפשלה מחודשת . שבבים נקה בעזרת להב של סכין יפנית 
3 לאחר טיפול בחיבורי הצנרת של המעבה בדוק' שאין סימני שמן בחיבורי הצנרת במאייד 
4 הדק את כל ארבעת החיבורים במעבה ובמאייד בחוזקה
5 חבר את משאבת הווקום . את הצינור האמצעי בסט השעונים חבר למכשיר הווקום . צד אחד של הצינור השני חבר לשעון הכחול ואת הצד השני חבר לוינטיל של הצינור העבה .( שים לב שהצד שמחובר למעבה זה הצד עם הלחצן הפנימי בצינור כדי שילחץ על הוינטיל
וודא שהצינורות מהודקים פתח את הברז של השעון הכחול ( וודא שהברז השני סגור ) והפעל את המשאבה
6 לאחר כחצי שעה שהווקום עובד וודא שהמחוג נמצא על 30- PSI סגור את הברז ולאחר מכן סגור גם את הווקום . המתן רבע שעה וודא שאין שינוי בלחץ כלומר שהמערכת עומדת בווקום ולא חודר אוויר
7 אם הכל תקין , נתק את הצינור שמחובר לווקום וחבר בלון גז במקומו
8 פתח את ברז הבלון , ושחרר גז מהקצה השני של אותו צינור ( האמצעי בסט השעונים ) ע"י שחרור מועט של הצינור מהשעונים . תן לגז לצאת במשך 5 שניות בלחץ בינוני . והדק את הצינור כדי להפסיק את ניקוז הגז
9 הפוך את הבלון ופתח את השעון של הצינור שמחובר למזגן ( שעון כחול )
10 המשך למלא עד השוואת לחצים ( שמפסיק ועבור גז מהבלון למזגן ) סגור את ברז השעון המתן 20 שניות והפעל את המזגן 
11 לאחר התייצבות הלחצים בשעון ( הלחץ מספיק לרדת ) בדוק את הלחץ והמשך למלא עד לחץ של 120PSI . סגור את הברז המתן לוודא התייצבות הלחץ . המשך למלא בעדינות עד שתקל צינור עבה קר ורטוב
בהצלחה

30/08/2018 14:50

תודה משה (-: מאד מפורט. זה חומר טוב...הדפסתי, גזרתי ואשמור. אני אעשה ואקום חדש, מכיוון שטעיתי. אני חיברתי צינור כחול לצנרת הדקה. צנרת עבה לצינור האדום. משאבת ואקום לצהוב אמצעי. מכיוון שלא היה מה שיילחץ על הוונטיל העבה/ צינור אדום, חיברתי לו מתאם שיש לו לחצן וונטיל. הפעלתי משאבה ושאבתי את שני הצינורות יחד. אני מניח שבגלל מתאם הוונטיל לא יצא שמן אלא רק גז.(גם על הצנרת יש מעט שמן. אבל אבדוק את ההפשלה). הגעתי לסוף השעונים סגרתי לחצי שעה. לא היתה עליה בלחץ. והתחלתי למלא גז (אחרי שניקזתי אוויר) המילוי היה בהתחלה מהצינור העבה ואחכ אחרי שהדלקתי את המזגן, מהכחול שחיברתי לצינור הדק. שאלות בקשר להוראות: להפוך את המיכל כל זמן השוואת הלחצים כאשר המזגן כבוי? לאחר הדלקת המזגן ולצורך המשך המילוי,האם ליישר את המיכל? אני מבין שצריך למלא מהצינור העבה. מתי בעצם ממלאים גז לצינור הדק? שוב תודה, ערן

30/08/2018 20:55

המיכל הפוך תמיד חוץ מרגע ניקוז האוויר בהתחלה לפני פתיחת השעונים . כשאתה מכניס גז למזגן המיכל הפוך תמיד.
ממלאים גז רק מהצינור העבה . אף פעם לא מהדק .
הדק משמש רק לבדיקת לחצי עבודה אבל לא מילוי

02/09/2018 11:01

בוקר טוב משה,מצאתי את הדליפה, עשיתי ואקום, התחלתי למלא גז לפי ההוראות.הגעתי כבר ל140.יש שיפור,אבל זה עדיין לא זה. הטמפרטורה כאן בחוץ 35 מעלות. הצינור העבה קריר, אבל לא קר ואיננו מזיע מים כמו הצינור הדק. יש איזה רף עליון שמעליו אסור לי להוסיף גז? או שההגנת מדחס תפסיק אותו? שוב תודה,ערן

02/09/2018 14:00

תמשיך למלא עד שהצינור העבה קר ורטוב . אל תתייחס ללחץ . פשוט תמלא 20 שניות סגור ובדוק ושוב 20 שניות סגור ובדוק . עד שתקבל צינור עבה קר ורטוב . רק אל תשכח לנקז אוויר מהצינורות של המילוי . 
כדי להוציא אוויר
א. חבר את הצינור של השעון הכחול לברז העבה במזגן עם הצד של הלחצן
ב הדק את 2 הצינורות בצד של השעונים הכחול והאמצעי
ג חבר את הקצה השני של הצינור האמצעי למיכל הגז במצב רפוי , אל תהדק .
ד חבר והדק את הקצה השני של הצינור שיוצא מהשעון הכחול למזגן עם הצד של לחצן הוינטיל 
ה  פתח את הברז של השעון הכחול ושחרר גז מהצינור שמחובר ברפיון למיכל 
ו תן לגז לצאת כ 15 שניות ( אם לא יוצא גז שחרר טיפה את הצינור שמחובר לשעון )
לאחר שחרור גז כ 15 שניות הדק את הצינור למיכל והפסק את הוצאת הגז 
ז פתח את  המיכל והפוך אותו ומלא עד להשגת התוצאה המבוקשת

02/09/2018 20:00

הי משה ערב טוב, השעון הכחול הגיע כמעט עד 180.מילאנו בגיבוי משקל וזה יוצא 3300 כמו שכתוב בדפית על המזגן.האם להמשיך למלא ? יש מעט קרח על הברז העבה.אין טיפות מים עליו המזגן מקרר אבל מעט. האם יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות השוואת לחצים בין החיבור העבה לדק?באמצעות שני השעונים.?או להמשיך למלא? תודה ערן (-;

03/09/2018 12:07

אני מבין שהתעייפת ממני (-:

אני מציק לך בעניין הלחץ מכיוון שאני חושש לעשות לו נזק.
המזגן מקרר לאחר הוספת הגז אבל שלא כמו קודם, אבל שפכתי פנימה כמות נכבדה של גז.
הצינור העבה קריר אבל ללא טיפות מים עליו. השעון הכחול שמחובר לצינור העבה כמעט על המקסימום ( אמנם אמרת לי להתעלם מבשעון ולהמשיך למלא...אבל כאמור אני חושש)
מה אני אמור לראות בשעון האדום אם אחבר אותו לצינור הדק? ( כדי לוודא שאני בכיוון הנכון)
יש לי קצת קרח על בסיס הברז של הצינור העבה.מה שמהווה סימן לחוסר גז אני מניח
והשאלות הן:
להמשיך למלא ?
האם יש הגנת מדחס למקרה שאמלא יותר מדי?
לחבר את השעון האדום לברז הדק? מה אני אמור לראות?

המון תודה ולפני שאני מתייאש ערן (-:

03/09/2018 23:53

אמרתי למלא בזהירות . עד שתקבל צינור עבה קר ורטוב אם הגעת לסוף השעון משהו בהחלט לא בסדר . אבל זה גם לא הגיוני . כי המדחס היה מתחיל להשמיע רעשים מאד מוזרים ולא נעימים וגם היה מתנתק .
אולי אתה לא לוחץ על הוינטיל ומה שאתה רואה זה רק את הלחץ בצינור .
כדי לוודא שאתה באמת לוחץ על הוינטיל חבר את הצינור בלבד למזגן ללא שעון , אמור לצאת גז מהקצה השני של הצינור רק אז חבר אותו לשעון ועכשיו אתה יכול לראות את הלחץ שבמזגן
אני מציע שתדבר איתי 0523433969

04/09/2018 00:13

180 זה המון  אל תוסיף תוריד עד 150 ותבדוק איך הוא מתנהג

04/09/2018 02:13

תודה רבה משה אני אבדוק

10/09/2018 08:35

ערן שלום.
לטובת העוקבים בפורום ,יש התקדמות באיתור הבעיה?

10/09/2018 09:24
מיני מרכזי אלקטרה     ו    ערן ערן    

בוקר טוב ושנה טובה. א. אני מעריץ גדול של משה (-: כמות ההצקות שהצקתי לו עד כה...אני הייתי נשבר. כולל פסילת רעיונות הזויים שלי לכיוונים חשמליים/אלקטרוניים. ב. נסיונות הוואקום שעשיתי לא הצליחו. גם לא באמצעות 2 משאבות. המזגן פשוט לא קירר. בעצתו של משה "דחפנו" את האוויר החוצה מהמזגן באמצעות גז. ג. עכשיו המזגן עובד ומוציא טמפ של 23 מע' מהתעלה כאשר הוא מכוון ל 16 מעלות בשלט.אני מקווה שכאשר יעבוד פרק זמן ממושך,וימחזר את האוויר זה יישתפר. יש כרגע על לחץ של psi150 בשעון.(יש לי שעון מוזר- הסקאלה שמתייחסת לגז 410 מתייחסת לטמפרטורה. הורדתי טבלה שמתייחסת לטמפרטורה אבל התוצאה שקיבלתי נותנת לחץ של 20 bar. שלא נראה הגיוני,אז נשארתי על 150p) נסיונות שעשינו להפחית גז לפחות מזה, הביאו לעליית טמפ'. הוספת גז לאזור 160, לא הביאה לשינוי לטובה. יותר מזה חששתי להוסיף... זה היה אתמול אחה"צ,נראה מה נקבל היום. שוב תודה רבה למשה, אני לומד המון.

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!