mazgan4u.co.il
כניסה למנהלים

פורום מיזוג אוויר

מנהלי הפורום:
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996,..
הודעות רלוונטיות מהפורום:
שאלת המשך
22/06/2018 01:00 שלום,   תודה על התגובה.   המזגן עשה רעש של שריקות איזה חודש - חודשי
תודה. הבהרות ו קובי קובי
19/01/2019 22:32 הכרטיס שולח פקודות לכל האביזרים שבמעבה . אם יש מפסק פאקט המתח  מגיע למדחס א
החלפת כרטיס
19/07/2018 09:14 שלום, רצית לדעת מה עלות של החלפת כרטיס פנימי במזגן אלקטרה 2.5 כ"ס כולל התקנ
אלקטרה מיני מרכזי- ערן
30/08/2018 14:50 תודה משה (-: מאד מפורט. זה חומר טוב...הדפסתי, גזרתי ואשמור. אני אעשה ואקום
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996, טכנאי מיזוג אוויר מוסמך , לימודי תעודה מטעם משרד התמ"ת והעבודה.מתקין מורשה של כל החברות הגדולות

כתוב נושא חדש     « לעמוד הפורום
המזגן עובד עם גז 410 לחץ יניקה נמדד 145psi   טמפרטורת אויר ביציאה 15 מעלות ,האם יתכן שיש עודף גז על אף שצינור החזרה (העבה) לא קפוא.תודה
ואם לא האם יש משהו לעשות על מנת להוריד את הטמפרטורה ביציאה.
07/08/2018 04:43
« הודעה נוכחית

המזגן עובד עם גז 410 לחץ יניקה נמדד 145psi   טמפרטורת אויר ביציאה 15 מעלות ,האם יתכן שיש עודף גז על אף שצינור החזרה (העבה) לא קפוא.תודה
ואם לא האם יש משהו לעשות על מנת להוריד את הטמפרטורה ביציאה.

07/08/2018 23:05

צינור עבה קפוא זה חוסר גז . צינור דק קפוא יותר חוסר גז . 
לפעמים מיקום המעבה גורם לעליית לחץ ונראה כאילו המזגן מלא או אפילו בעודף גז , אבל זו טעות . תמשיך למלא גז לאט לאט תוך כדי שאתה מחזיק את הצינור העבה אז שתרגיש שהוא קר מאד ומתחיל להרטב

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!