תודה, הבעיה היא שזה הדבר הראשון שהחלפתי... 25 אמפר
01/03/2017 21:41

שלום, המזגן שלי מיני מרכזי מקפיץ פקק חשמל לאחר 10 דקות של חימום. פתחתי את היחידה בחוץ, הכל נראה בסדר. בזמן ההקפצה יוצאים קצת אדי מים חמים מהצנרת ביחידה החיצונית. האם יש דרך לדעת אם המאוור מסתובב מספיק מהר? אולי קבל? אם כן, איזה מהם? יש קטן, בינוני וגדול (הבנתי שהוא של המנוע). תודה מראש על העזרה.

02/03/2017 09:43

עלית זרם ( לאחר כ 10 דקות ) בחימום תגרם בגלל תקלה ביחידה הפנימית , לכן אין מה חפש בחוץ .
זה יכול להיות אפילו בגלל פילטר סתום .
או בגלל מנוע מאייד שמסתובב לאט ( אולי קבל )
או שאולי הפקק חלש ( או קטן למזגן או "עייף" )

18/03/2017 20:28
אובד עצות     ו    רן רן    

שלום,

ראית באמת תודה על התשובות והעזרה ! לא מובן מאליו.

החלפתי את הקבל ביחידה הפנימית - לא עזר.
שמתי לב שכאשר אני פותח את הפתח שירות של היחידה הפנימית - המזגן משך יותר זמן עד שנפל ולכן הסקתי שכנראה הסוללה סתומה. עשיתי לה ניקוי - לא עוזר.
כעת גם שהפתח שירות של היחידה פתוח והפאן הפנימי ממש ללא פילטרים - החשמל גם נופל לאחר 10 דקות. יש עוד רעיון בבקשה? ממש חייב עזרה כי להחליף את המזגן הזה אומר לפרק חצי בית...:-(

18/03/2017 21:52

תחליף את המאמ"ת בלוח החשמל
תעדכן אם עזר

18/03/2017 22:52
הבעיה היא...     ו    רן רן    
« הודעה נוכחית

תודה, הבעיה היא שזה הדבר הראשון שהחלפתי... 25 אמפר

31/12/2018 03:07
צריכת זרם גבוהה     ו    ניצן ניצן    

יכול להיות שהמאמת נופל אחרי 10 דקות עקב התחממות(נפילה טרמית) 
מנסיון גם קבל גדול מידי(ביחידה הפנימית או החיצונית) ולא מתאים יכול לגרום לכך

מצד שני אם הקבלים ביחידה הפנימית או החיצונית נחלשו עד כדי כך שהמאוורר (חיצוני) או המאיץ לא מתחילים להסתובב זה גם כן יכול לגרום לצריכה גבוהה ונפילת המאמת

בנוסך המאמת חייב להיות מדגם C ולא Bׁ

08/01/2019 18:32
לי הייתה בעיה דומה     ו    У У    

מזגן גדול (5 כ"ס), אמור לצרוך 16-18A היה על מא"ז 20A, והקפיץ בחימום.
לאחר בדיקה (באמפרמטר צבת) מסתבר שהוא צרך 23A.....
חשדתי בקבל שאמור לשפר את מקדם ההספק (COS פי) שהיה ביחידה החיצונית, שאולי הוא גמור, וממילא יש הספק השראי גדול, מה שמגדיל את ההספק הכללי, וממילא את צריכת הזרם.

לאחר בדיקה, ראיתי שהוא גמור (במקום 45 מיקרו פארד, היה אפס), החלפתי אותו, וצריכת הזרם ירדה ל18A והכל בא על מקומו בשלום!
ממליץ לבדוק.

אגב. החלפת מא"ז לגדול יותר, מחייבת בהחלפת החוטים לבעלי שטח חתך גדול יותר!

קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!