לא יודע מה זה הצינור הקר . אני מתכוון בעיקר לצינור העבה . ובכל אופן 16 מעלות ביציאה מהמזגן , לא תקין
14/07/2016 21:44

שלום ,
לפני כמעט חודש הותקן בביתי מזגן חדש תוצרת טורנדו a2-11 אחד כוח סוס לחדר 10.4 מ"ר קומה רביעית אחרונה , ב- 13 הימים הראשונים המזגן קירר היטב אך הרגשתי ריח לא טוב בחדר ככל שעבר הזמן הריח נחלש אך איתו גם עוצמת הקרור , הזמנתי טכנאי של טורנדו וכן הודעתי למתקין אשר אמר שאתקשר לטורנדו לאחר כמה ימים הגיע טכנאי טורנדו אשר בדק לחץ גז ביחידה החיצונית ולטענתו זה 130 וזה תקין לכן אין צורך בבדיקה נוספת , אך המזגן עדיין לא מקרר היטב בא היום טכנאי נוסף אשר ביצע גם בדיקת לחץ והוא אומר שזה 130 וזה תקין וכן בדק טמפרטורה שיוצאת מיחידה שבתוך החדר וזה הראה 15 מעלות והוא אומר שזה תקין ואין מה לעשות , המתקין שם לי צנרת 3.7 מטר ולא עשה ואקום אלא שחרר אויר קצת מהברז מהיחידה החיצונית וכן שם את היחידה הפנימית במרחק של 8 ס"מ ולא 15 מן התקרה למרות שזה קומה אחרונה , הטכנאים סירבו לבצע בדיקת דליפת גז בעזרת גלאי אלקטרוני בטענה שאין צורך , הבעיה היא שמטמפרטורה של 32 מעלות בחדר לאחר כ-4 שעות עבודה זה מגיע ל 25 מעלות ולא יורד למטה מזה בכלל והמנוע לא מפסיק לעבוד גם אם אני משאיר אותו עובד 24 שעות רצוף אבל בהתחלה זה כן ירד אפילו ל 20 מעלות , אני מכוון את המזגן בין 18-22 מעלות שיעבוד במלוא העוצמה אבל זה לא עוזר , שמתי מד חום על הצינור הקר ביחידה החיצונית של המזגן וזה לא ממש קר זה מראה 19 מעלות אך הטכנאים אומרים שזה לא חשוב ומסרבים לבדוק זאת לפי מה שידוע לי זה צריך להראות כ 6 מעלות , השאלה מה לעשות מה יכולה להיות הבעיה ? או קשור ל ניקוי מזגן?
תודה מראש .

15/07/2016 14:50

טפמ' היציאה צריכה להיות כ 7 מעלות אז אם הוא מוציא 15 זה לא תקין . לחץ 130 יכול להיות תקין בתנאי שהיחידה מותקנת במקום מוצל , אם המעבה חשוף לשמש ישירה הלחץ יכול לעלות ל 150 בקלות . אם המזגן חשוף לשמש בקש אפילו מהמתקין להוסיף קצת גז . זה כמעט לא עולה לו כסף . זה בערך 100 גר' גז . אם עדיין תרצה עזרה שלח לי הודעה לפרטי

15/07/2016 14:59

ראשית תודה על תשובתך המהירה , המזגן עומד בשמש במקום לא מוצל קומה רביעית , הטכנאים אמרו שזה מוציא 130 אך כאשר התקרבתי לראות אם זה באמת ככה הם ניתקו מיד את השעון שלא אראה .... כמה זמן לוקחת בדיקת לחץ מרגע הפעלת המזגן כלומר לאחר שהפעילו את המזגן וחיברו את השעונים ליחידה בחוץ כמה זמן על הטכנאי לבדוק ? אצלי טכנאי אחד היה פחות מ 7 דקות בבית כולל בדיקה של פחות מ2 דקות עם השעון מרגע הפעלת המזגן , והטכנאי השני היה עם השעון מחובר פחות מדקה ומהר ניתק אותו סה"כ גם פחות מ2 דקות מרגע הפעלת המזגן , הצינור שיוצא מהמנוע הקר צריך להראות כ6 מעלות ? כי אצלי הוא מראה כ18.5 מעלות אמרתי להם אבל אמרו שזה לא חשוב אין לי ספק כי הם מרמים אותי ובטוח יש דליפה ואין לחץ כמו שהם אומרים , מטמפרטורה של 32 מעלות תוך כמה זמן הוא צריך להוריד ל 25 מעלות עם אני שם על מקסימום 18 מעלות עבור חדר סגור 10.3מ"מ ? שוב תודה 

15/07/2016 15:06

לצערי זה נשמע כמו טכנאים שעובדים לפי קריאות וככל שהם מספיקים יותר הם משתכרים יותר לכן אין עיניין להתעכב אצל אף אחד . בכל אופן כמו שאמרתי המזגן צריך להוציא ביציאה מהמזגן בחדר כ 6 מעלות . כל מצב אחר לא תקין וזה כמעט בטוח חוסר גז . תנסה אצל המתקין

15/07/2016 15:11

ראשון פניתי אליו למתקין עוד בתאריך 5.7.16 הוא אמר לי שאקרא לשרות כי זה בחינם יש לי אחריות , הוא אומר שהוא עשה הכל כמו שצריך למרות שהודה בשיחה הטלפונית כי לא עשה ואקום למרות ששם לי צנרת 3.7 מטר ושם לי את היחידה 8 ס"מ מהגג במקום 15 ס"מ הוא הבטיח לי בפעם האחרונה שיבוא עם טכנאי הטורנדו אך בסוף לא הגיע ללא כל סיבה , ב13 הימים הראשונים כאשר עוד קרר טוב הרגשתי מש לא טוב כאב ראש סחרחורת וכל הסימנים של דליפת גז וריח לא נעים היה בחדר עם הזמן הריח די נעלם וגם איתו עוצמת הקרור ...

16/07/2016 21:42

אתה מערבב דברים . אין קשר לווקום ( שניתן לבצע ניקוי אוויר ללא ווקום , אם עושים זאת נכון ) , ואין קשר לגובה המאייד ( זה בכלל לא הכלל 15 ס"מ מהתקרה , אלא 2.5 מ' מהרצפה לפעמים זה יוצא 8 ס"מ ולפעמים 50 ס"מ ) , וגם ותחושה שהרגשת אין קשר ( כי לגז מזגנים מהסוג החדש אין ריח והוא לא גורם סחרחורות ) . אבל כל זה לא משנה , מה שאתה צריך לבדוק , להפעיל את המזגן על טמפ' מינימום ומאוורר חזק להמתין 15 דקות ולגעת בצינורות ביציאה מהמעבה , הם אמורים להיות קרים ורטובים , זה הסימן הפשוט לוודא מצב גז . אם הם אפילו רק קרים ולא רטובים זה כבר חוסר גז

16/07/2016 23:01

הצינור הקר ביציאה מהיחידה החיצונית קריר ורטוב עם טמפרורה של 19 מעלות לאחר הפעלה בטמפרטורה הכי נמוכה 18 מעלות ומאוורר במלוא העוצמה , כמו כן השארתי את המזגן דלוק במצב זה 30 דקות ומטמפרטורה 30 מעלות בחדר הוריד ל 28 בלבד והמד טמפרטורה ביציאה של המזגן בחדר איפה שהוא מוציא את האויר הקר הראה רק 16.2 מעלות ולא 6 מעלות כפי שאמרת שחייב להראות 

17/07/2016 09:32
« הודעה נוכחית

לא יודע מה זה הצינור הקר . אני מתכוון בעיקר לצינור העבה . ובכל אופן 16 מעלות ביציאה מהמזגן , לא תקין

Copyright © 2017 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות