נזילה מהמאייד מזגן עילי אלקטרה בן 6 שנים
24/06/2020 17:15 יש לי מיים נוזלים מהמאייד (החלק המסתובב מאחורי הצלעות.. אני חושב שקוראים לו
יחידה חיצונית למזגן
22/05/2020 21:56 יש לי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה דגם emd40t תלת פאזי שהפסיק לקרר  היה טכנאי
ריח של חומץ ו יפה יפה
08/09/2020 23:58 מדובר בעובש . צריך לפרק את המזגנים לבצע שטיפה בלחץ מים ובסוף לרסס מסיר עובש
מנורה כתומה מזגן מיני מרכזי אלקטרה ו יפה יפה
15/08/2020 21:33 אם זה עיגול עם נקודות זה תזכורת לניקוי פילטר . לאחר הניקוי יש ללחוץ על כפתו
כניסה לפורום

מנהלי הפורום

משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר
משה אברג'ל - חשקור מערכות מיזוג אוויר

משה אברג'ל בעל עסק בתחום משנת 1996. הנדסאי קירור ומיזוג אוויר. מרצה לתחום במספר מכללות. מתקין מורשה של כל החברות הגדולות.

כתוב נושא חדש
הודעה / מחבר
תאריך / שעה
02/03/2021 15:07

כנראה מאיץ מלוכלך . כבה את המזגן והבט פנימה על המאיץ בעזרת פנס

02/03/2021 15:05

אסור . האדים של הבישול יסתמו את המאיץ וצלעות הקירור . ואכן יגרום רעש

01/03/2021 19:31

מזגן אלקטרה עילי ישן יחסית. הנורית הכתומה דולקת. ניקיתי פילטרים ולא מצליח לאפס מזגן כדי שיתחיל לעבוד. מה עושים??? תודה

02/03/2021 15:01

אמור להיות כפתור איפוס או מתחת למכסה , או על העינית עצמה לפעמים זו אחת הנורות שניתנת ללחיצה . תלוי הגדם הספיציפי

27/02/2021 22:59

מזגן אלפא אקספרט 35, היחידה החיצונית טפטפה על החלון של השכנה. לבקשתה הזמנתי טכנאי מזגנים כדי שיפטור את הבעיה. הוא חיבר צינור ניקוז לאחד משלושת הפתחים שביחידה החיצונית והוריד אותו על קיר הבניין עד לקרקע. שני פתחים נוספים שבתחתית היחידה הוא אטם בסיליקון. מאז אין טפטופים על החלון של השכנה, אבל לפי מה שראיתי לא יורדים מים בצינור הניקוז שהוא חיבר. פניתי אליו אבל לדבריו, אין למים לאן ללכת אלא לרדת בצינור הניקוז וסתימה של החורים הנוספים לא יכולה לגרום כל נזק כי המים יהיו חייבים להתנקז דרך החור אליו חיבר צינור. האם הוא צודק? ואם כן למה קיימים הפתחים הנוספים

01/03/2021 00:41

הוא צודק . אין מה לחשוש . אני מניח שהוא חיבר לחור הנמוך ביותר . ( לא כולם באותו גובה ) . אם הוא חיבר נכון, אין חשיבות לחוקים האחרים הוא לא היה צריך לסגור אותם בכלל

25/02/2021 14:23

יש לי מזגן ישן של תדיראן מרכזי 3.5 כ"ס.
בהפעלה המזגן לא מחמם אלא מוציא אוויר רגיל.
בדקתי והמדחס לא נכנס לפעולה.
כבל המדחס הוא 45 מיקרו בעוד שכאני מודד אני מקבל 28 מיקרו.
האם זו יכולה להיות הבעיה?

25/02/2021 20:04

 המאוורר החיצוני אמור לעבוד במקביל למדחס , אם הוא אכן עובד והמדחס לא אז קבל פגום זה הגיוני

23/02/2021 22:07

ערב טוב!
ברשותי מזגן נייד אלקטרה מהדור הישן עם יחידה מפוצלת שברצוני למקם בחדר בדירת שותפים. בחלון יש סורגין ואין מקום למקם את היחידה ונדרש פירוק הצינור המקשר בין היחידות כדי למקם את המעבה בחוץ על מדף. איך עושים זאת? כמה יעלה איש מקצוע שיוכל גם למלא גז במקרה הצורך וניקוי כללי של המזגן?
תודה רבה!!

23/02/2021 23:35

במזגן נייד לא ניתן לפרק את הצנרת .
יותר פשוט לחתוך את הסורג ולרתך אותו אח"כ

16/02/2021 00:54

אחרי שעני מדליק את המזגן היחדיה בחוץ עובדת והמאוור מסתובב המדחס נכנס לפעולה והצנורות מתחממות. המזגן לא עובד על חום, לא מוציא אווירחם למרות שהוא מתחמם. וניהיה רעש ממדחס כאילו טרקטור. ושמתי לב שהמאוורר מפסיק להסתובב, מה יכולה להיות הבעיה? כבל?למרות שבדקתי והוא נראה תקין

16/02/2021 23:01

אם הבנתי נכון המאוורר הפנימי לא עובד . כשהמזגן על חימום , נשמע כמו תקלה במאוורר הפנימי .
העבר את המזגן למצב איוורור ( לא חימום ולא קירור ) ובדוק אם המאוורר ביחידה הפנימית , הוא אמור לעבוד אם לא , תקלה .
א. קבל מאוורר מאייד 
ב. מנוע מאוורר מאייד
ג. כרטיס אלקטרוני

22/02/2021 12:31
הבעיה נפתרה     ו    Emanuel Amini Emanuel Amini    

שלום,  תודה על תגבתך אכן לפני טכנאי נוסף לפניך  המליץ לעשות זאת שיניתי ואכן נגמרה התקלה כל האוויר החם יצאה ואז המזגן חזר לעבוד.
תודה L)

21/06/2020 17:29

שלום, שאלה:
יש לי בבית (דירת 4 חדרים) מזגן מיני מרכזי של אלקטרה, שלפעמים בימים החמים ממש מתקשה לעמוד בנטל. לאחרונה התקנתי מזגן עילי נפרד בחדר השינה שלי, כך שלמעשה אני כבר לא צריך את התעלה של המיני מרכזי שפונה לחדר השינה.
השאלה שלי האם אפשר "לנתב מחדש" את התעלה שפונה לחדר השינה, כדי לחזק את הקירור בסלון (בסלון יש לי שתי תעלות ועוד אחת במטבח). המזגן יושב בתוך תקרת גבס ולכל תעלה יש תריס משלה, לכן השאלה היא בעצם האם אפשר לשים שתי תעלות שייצאו מאותו תריס, או שבשביל לעשות משהו כזה אני אהיה חייב לעשות עוד פתחים בגבס?

23/06/2020 22:21

קיים אביזר לפיצול שרשורים כך שניתן לקחת שרשור אחד ולהוציא ממנו שני שרשורים .
את האביזר הזה נתן להתקין בכיוון הפוך כך שמשני שרשורים יצא שרשור אחד

24/06/2020 11:43

האם בשביל שאיחוד השרשורים יגדיל את תפוקת הקירור צריך גם להגדיל את התריס, או שזה לא משנה?

18/02/2021 19:28

היכן מוצאים מתקן לפיצול שרשורים

19/02/2021 09:32
שרשור     ו    אברהם סורסקי אברהם סורסקי    
21/02/2021 00:34

לא מכיר בקרית גת .
אבל אני מניח שיש שם חנות . תנסה לשאול מתקין מיזוג אוויר שעובד בסביבה

10/08/2015 00:30
רעש מוזר מהגריל     ו    איגור איגור    

שלום
יש לי גריל דקורר מפח באורך 3 מטר.
מחובר ל 2 פתחי אוויר.
מוברג לגבס בעזרת 6 פרגים. נראה שיושב טוב.
כאשר מזגן עובד ומתחיל להיות קריר בסלון - מתחילים רעשים מוזרים כל כמה דקות- נשמע מין קליק די חזק מהגריל (אולי מהמתאם בפנים, קשה לזהות).
הגריל לא נראה רופף.
יש אפשרות שבגלל התקררות יש התכווצות או שחרור של החומר??? נשמע הזוי אבל זה הדבר היחידי שעולה לי לראש.
אולי מישהו מהמומחים מכיר את התופעה?
תודה

20/08/2015 16:53
רעש מוזר     ו    משה אברג'ל משה אברג'ל    

בהחלט יתכן שינוי בגריל מהקור

20/08/2015 16:54
רעש מוזר     ו    איגור איגור    

היי משה
ומה לדעתך ניתן לעשות?

20/08/2015 18:02
רעש מוזר     ו    משה אברג'ל משה אברג'ל    

לא מכיר פיתרון פרט להחלפה לסוג אחר של תריס מחומר אחר

13/09/2015 04:09

יש חומר ספוגי שנקרא פלסיפ.. הוצאת הגריל החוצה הושבת הפלסיפ בינו לבין הקיר והחזרת הברגים... אמור לפתור את הבעיה .

14/09/2015 09:55

תודה!!! איפה ניתן לרכוש? יש שם נוסף לחומר כי אני לא מצליח למצוא אותו בגוגל. 

08/06/2016 07:08

הצלחת לפתור את הבעיה? יש לי בעיה דומה, אם כן כיצד?

13/06/2016 15:04
חומר     ו    איגור איגור    

היי לא הבנתי איזה חומר נדרש והבחור לא ענה לי מאז. אטפל בזה בקרוב ואעדכן כאן.
אם תמצא פתרון אחר - אשמח לשמוע!!

15/02/2021 13:30

יש לי בעיה זהה ,האם יש לך פתרון ?

20/02/2021 21:10
רעש מהמתאם     ו    ניר ניר    

גם אני עם אותה בעייה, יש פיתרון למתרד הזה?

16/02/2021 23:05

הוא התכוון לסוג של ספוג עם דבק . יש את בצורה של רצועה מגולגלת או יריעה .
הוא המליץ להדביק את זה בין התריס למתאם שלו , כלומר לפרק את התריס להדביק את הרצועה במקום שהתריס נוגע ולהחזיר
ניתן להשיג בחנויות ציוד מיזוג אוויר

18/02/2021 07:33
עודף גז     ו    לפלפ לפלפ    

יש דרך לרוקן עודף גז במזגן כשהוא על קור  בדרך מהירה  כי אם פותחים את השיבר בשעון יוצא שניה אחת גז וזהוא ואז צריך לסגור ולפתוח וחוזר חלילה אחלה פורום שבעולם יאלופים

18/02/2021 21:42

אם זה מה שקורה לך , סיכת הוינטיל לא נלחצת מספיק ולכן יוצא מעט גז ממלא את הצינור וכשאתה משחרר רק מה שבצינור יוצא הוא מתרוקן מיד ובגל שהוינטיל לא נלחץ כמעט , הגז כמעט מפסיק לצאת .
לפני חיבור הצינור שחרר את לחצן הוינטיל שבצינור השעונים ורק אז חבר למזגן

17/02/2021 15:45
מזגן תאדירן ישן     ו    שלום שלום    

מזגן תאדיראן ישן  3 כוח מדליק על חום  המאיץ מתחיל להסתובב מיד  ואז  כאילו הוציאו אותו מהחשמל   והוא נכבה   אותו דבר גם על קור  מה הפתרון אשמח עם תענו פשוט קרררר מאוד עכשיו

17/02/2021 20:39

זה די מוזר . חייב טכנאי שיבדוק לחצים , רגשים , אולי סתימת אוויר , אולי סתימת גז

16/02/2021 11:00

שאלה ראיתי שהמזגן לא מחמם ולא נכנס לפעולה הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי לאחר כמה דקות מדחס נכנס בדקתי לחצים הראה לי ואקום  כיביתי את המזגן שחררתי צנרת לא היה שום גז בכלל  איתרתי את הדליפה בחיבורים עשיתי חיבורים חדשים במנועא ובמאייד ואקום עמוק ומיליאיתי זג על קור לחץ 111 קירר מצויין אחרי זה  שמתי על חום הלחצים עלו ל540 בערך שהחזרתי לקור הראה ליל לחץ 120 עכשיו שהוא עובד על חום  לחץ 540 מוציא חום חלש ולא מחמם את החדר מספיק הצינור 3.8 חם מאוד והרבע בטמפרטורת החדר פיטרים ומאיץ וסוללה נקיים מה אפשר לעשות והאם מומלץ להוציא את כל הגז לעשות ואקום ולמלאןת עם משקל  מעדיף לא להגיע למנצב הזה עם לא  חייב תודה רבה לכל המומחים ובמיוחד למשה הענק 

16/02/2021 22:54

נשמע כמו סתימה בקפילר או במסנן . 

17/02/2021 13:38

כנראה שהיה עודף גז  אפילו שהלחצים על קור יחסית מדוייקים

16/02/2021 11:00

שאלה ראיתי שהמזגן לא מחמם ולא נכנס לפעולה הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי לאחר כמה דקות מדחס נכנס בדקתי לחצים הראה לי ואקום  כיביתי את המזגן שחררתי צנרת לא היה שום גז בכלל  איתרתי את הדליפה בחיבורים עשיתי חיבורים חדשים במנועא ובמאייד ואקום עמוק ומיליאיתי זג על קור לחץ 111 קירר מצויין אחרי זה  שמתי על חום הלחצים עלו ל540 בערך שהחזרתי לקור הראה ליל לחץ 120 עכשיו שהוא עובד על חום  לחץ 540 מוציא חום חלש ולא מחמם את החדר מספיק הצינור 3.8 חם מאוד והרבע בטמפרטורת החדר פיטרים ומאיץ וסוללה נקיים מה אפשר לעשות והאם מומלץ להוציא את כל הגז לעשות ואקום ולמלאןת עם משקל  מעדיף לא להגיע למנצב הזה עם לא  חייב תודה רבה לכל המומחים ובמיוחד למשה הענק 

16/02/2021 00:54

אחרי שעני מדליק את המזגן היחדיה בחוץ עובדת והמאוור מסתובב המדחס נכנס לפעולה והצנורות מתחממות. המזגן לא עובד על חום, לא מוציא אווירחם למרות שהוא מתחמם. וניהיה רעש ממדחס כאילו טרקטור. ושמתי לב שהמאוורר מפסיק להסתובב, מה יכולה להיות הבעיה? כבל?למרות שבדקתי והוא נראה תקין

08/02/2021 20:39

שלום

מהי עצתך למקרה בו מזגן מטפטף מטה לחצר השכנים?

המתקין שם,לבקשתנו חלק תחתון במזגן וצינור שרשורי.החזיק זמן קצר
וכעת שוב מטפטף.

האם יש פתרון?


14/02/2021 22:59

כנראה הצינור נפל . בידקי לתחת למעבה , היחידה החיצונית , וראי אם יש צינור שמחובר לתחתית המעבה 

15/02/2021 09:07
מזגן מטפטף     ו    דנה דנה    

שלום רב 
בדקתי הצינור לא נפל.

האם ייתכן שחובר מחבר לא תקין? לא מתאים?

האם יש פתרון אחר?

לתשובתך אודה

15/02/2021 13:14

קודם כל יש פיתרון לכל בעיה צריך להפעיל ולבדוק מאיפה בדיוק מטפטף , אם מהציבור של הצינור אז אולי המחבר לא מתאים , אם ציורים אחרים אז אולי הצינור סתום

11/02/2021 16:35
שלט למזגן סאגה     ו    יוני יוני    

שלום,
יש לי מזגן סאגה כמו בקישורים כאן 
https://ibb.co/thqQrLz
https://ibb.co/6FYxJfX
https://ibb.co/jHzGvQJ
 
השלט שלו לא עובד טוב, איך אני משיג כזה שלט?
תודה רבה


 

14/02/2021 22:57

יש מלא חניות לציוד מיזוג אוויר הרחבי הארץ . איפה אתה גר?

04/02/2021 02:35

מזגן מיני מרכזי תלת פאזי בן 9 שנים, כשמפעילים אותו בהתחלה הוא עובד בסדר, אבל אחרי זמן מה כשהוא מנסה להתנתק, הוא לא מצליח ומתחיל לעבוד כשנייה-שתיים  ואז מפסיק ושוב חוזר חלילה, עד ששוב נכנס לפעולה לזמן רב ושוב מרטט.
החלפתי את קונטקטור על הכרטיס של המדחס כי חשבתי שהפאזות לא מתמתגות כל הזמן אבל זה לא עזר,

יש רעיונות נוספים פרט לנסות להחליף את כל הכרטיס ?

04/02/2021 17:01

תבדוק את המתח במספר 4 כשזה קורה אם המתח יציב על 220V , החלף כרטיס . הגנת סדר פאזות פגומה

05/02/2021 16:27
בדקתי את המתח     ו    יריב יריב    

תודה רבה על התגובה,
בדקתי את המתח בכניסה 4: כשהמדחס עובד בצורה רציפה, יש שם 220V יציב
כשהורדתי את הטמפ בשלט (מזגן במצב חימום) המדחס היה צריך להתנתק, אבל הוא נכנס מתנתק ומתחבר במחזור של 2.7שניות, המתח ברב מודד קופץ בין 0 ל80V, (כנראה שקשה לרב מודד למדוד כשזה פולסים)
שמתי לב שמספר הרטיטות (ניסיון להפעלה וכיבוי) משתנה לפעמים: פעם היו 7  ולפעמים 13 ניסיונות, כשלאחר מכן הוא כן נכבה רצוף (כפי שצריך) או ממשיך רצוף.
הבעיה אם כן רק כאשר המדחס צריך להפסיק לפעול, רק אז הוא מרטט ובסוף נרגע. עד למחזור הבא

מה שכן גם שהמזגן ב STBY (מכובה מהשלט) אני שומע שיש ממסר בלוח שגם מרטט במחזור של 2.7 שניות. 

יש לי מזגן נוסף (דגם זהה) שמותקן לידו (מוזן מאותו לוח דרך מאמ"תים נפרדים כמובן) שגם אצלו שומעים שהממסר בלוח מרטט באותו קצב כשהמזגן נמצא ב STBY, ובמזגן השני אין בכלל בעייה של מדחס מרטט, בדקתי גם שם את המתח שם ושם יש בין 0 ל40V, שזה שונה מהמזגן התקול

כדי לבדוק אם הבעייה במעגל בודק פאזות, אני חושב שהוא נותן את ה 0 לקונטקטור בעוד שחיבור 4 נותן את הפיקוד עם 220V, אז אם מחברים אפס ישירות ל A1 של הקונטקטור למעשה עוקפים את המעגל ?


06/02/2021 20:39

תן מתח ישיר מנק' 4 לקונטקטור ע"י חוט חיצוני  ( שים לב לא להתבלבל בין A1 ל A2 ) . בדוק איזה מהם אפס ואיזה פאזה . האפס קבוע , הפאזה עוברת דרך בודק סדר פאזות ואז לקונטקטור

06/02/2021 20:54
תודה     ו    יריב יריב    
06/02/2021 20:54
תודה     ו    יריב יריב    
07/02/2021 18:51

קודם כל תודה על העזרה, ונראה שזו אכן בעייה בכרטיס,

זה קצת מוזר מכיוון שהמעגל דיי פשוט: ציפ' + טרנזיסטור + ממסר (נגדים וקבלים נראים תקינים)
לאור הפסקות החשמל שהיו בשנה האחרונה שבה כל פעם פאזה אחרת היתה חסרה, נראה לי שכדאי שמעגל כזה יתפקד ויגן על המדחס.
אז יש לי כרגע 3 אופציות
1. להחליף  כרטיס שלם (כ 450 שח), רואה שיש דגמים מייצרנים שונים, יש דגם שיותר אמין מהמקורי ?
2. להמשיך לנסות לאתר את הרכיב התקול על המעגל, לבדוק בלי המעקף למה הממסר K3 מתנתק, ומדוע כל הזמן יש את התיקתוק במצב STBY
3. להוסיף כרטיס הגנה סדר פאזות חיצוני כמו של תדיראן (יש מספיק מקום לשים אותו בצורה טובה ובטיחותית בקופסת האלקטרוניקה) - עלות 230 שח

מה דעתך ?

06/02/2021 20:52

חקרתי את המעגל איך לעקוף את הממסר K3 שמעביר את כניסה 4 ל A2 של הקונטקטור, (A1 מחובר קבוע לאפס) .
כדי לעקוף אני חושב שצריך להוציא את הג׳מפר בין TB1 ו TB2 ולחבר את TB2 עם נעל כבל לכניסה 4
אני אבדוק מחר אם זה עוזר