כנראה מאיץ מלוכלך . כבה את המזגן והבט פנימה על המאיץ בעזרת פנס
אסור . האדים של הבישול יסתמו את המאיץ וצלעות הקירור . ואכן יגרום רעש
מזגן אלקטרה עילי ישן יחסית. הנורית הכתומה דולקת. ניקיתי פילטרים ולא מצליח לאפס מזגן כדי שיתחיל לעבוד. מה עושים??? תודה
אמור להיות כפתור איפוס או מתחת למכסה , או על העינית עצמה לפעמים זו אחת הנורות שניתנת ללחיצה . תלוי הגדם הספיציפי
מזגן אלפא אקספרט 35, היחידה החיצונית טפטפה על החלון של השכנה. לבקשתה הזמנתי טכנאי מזגנים כדי שיפטור את הבעיה. הוא חיבר צינור ניקוז לאחד משלושת הפתחים שביחידה החיצונית והוריד אותו על קיר הבניין עד לקרקע. שני פתחים נוספים שבתחתית היחידה הוא אטם בסיליקון. מאז אין טפטופים על החלון של השכנה, אבל לפי מה שראיתי לא יורדים מים בצינור הניקוז שהוא חיבר. פניתי אליו אבל לדבריו, אין למים לאן ללכת אלא לרדת בצינור הניקוז וסתימה של החורים הנוספים לא יכולה לגרום כל נזק כי המים יהיו חייבים להתנקז דרך החור אליו חיבר צינור. האם הוא צודק? ואם כן למה קיימים הפתחים הנוספים
הוא צודק . אין מה לחשוש . אני מניח שהוא חיבר לחור הנמוך ביותר . ( לא כולם באותו גובה ) . אם הוא חיבר נכון, אין חשיבות לחוקים האחרים הוא לא היה צריך לסגור אותם בכלל
יש לי מזגן ישן של תדיראן מרכזי 3.5 כ"ס.
בהפעלה המזגן לא מחמם אלא מוציא אוויר רגיל.
בדקתי והמדחס לא נכנס לפעולה.
כבל המדחס הוא 45 מיקרו בעוד שכאני מודד אני מקבל 28 מיקרו.
האם זו יכולה להיות הבעיה?
המאוורר החיצוני אמור לעבוד במקביל למדחס , אם הוא אכן עובד והמדחס לא אז קבל פגום זה הגיוני
ערב טוב!
ברשותי מזגן נייד אלקטרה מהדור הישן עם יחידה מפוצלת שברצוני למקם בחדר בדירת שותפים. בחלון יש סורגין ואין מקום למקם את היחידה ונדרש פירוק הצינור המקשר בין היחידות כדי למקם את המעבה בחוץ על מדף. איך עושים זאת? כמה יעלה איש מקצוע שיוכל גם למלא גז במקרה הצורך וניקוי כללי של המזגן?
תודה רבה!!
במזגן נייד לא ניתן לפרק את הצנרת .
יותר פשוט לחתוך את הסורג ולרתך אותו אח"כ
אחרי שעני מדליק את המזגן היחדיה בחוץ עובדת והמאוור מסתובב המדחס נכנס לפעולה והצנורות מתחממות. המזגן לא עובד על חום, לא מוציא אווירחם למרות שהוא מתחמם. וניהיה רעש ממדחס כאילו טרקטור. ושמתי לב שהמאוורר מפסיק להסתובב, מה יכולה להיות הבעיה? כבל?למרות שבדקתי והוא נראה תקין
אם הבנתי נכון המאוורר הפנימי לא עובד . כשהמזגן על חימום , נשמע כמו תקלה במאוורר הפנימי .
העבר את המזגן למצב איוורור ( לא חימום ולא קירור ) ובדוק אם המאוורר ביחידה הפנימית , הוא אמור לעבוד אם לא , תקלה .
א. קבל מאוורר מאייד
ב. מנוע מאוורר מאייד
ג. כרטיס אלקטרוני
שלום, תודה על תגבתך אכן לפני טכנאי נוסף לפניך המליץ לעשות זאת שיניתי ואכן נגמרה התקלה כל האוויר החם יצאה ואז המזגן חזר לעבוד.
תודה L)
שלום, שאלה:
יש לי בבית (דירת 4 חדרים) מזגן מיני מרכזי של אלקטרה, שלפעמים בימים החמים ממש מתקשה לעמוד בנטל. לאחרונה התקנתי מזגן עילי נפרד בחדר השינה שלי, כך שלמעשה אני כבר לא צריך את התעלה של המיני מרכזי שפונה לחדר השינה.
השאלה שלי האם אפשר "לנתב מחדש" את התעלה שפונה לחדר השינה, כדי לחזק את הקירור בסלון (בסלון יש לי שתי תעלות ועוד אחת במטבח). המזגן יושב בתוך תקרת גבס ולכל תעלה יש תריס משלה, לכן השאלה היא בעצם האם אפשר לשים שתי תעלות שייצאו מאותו תריס, או שבשביל לעשות משהו כזה אני אהיה חייב לעשות עוד פתחים בגבס?
קיים אביזר לפיצול שרשורים כך שניתן לקחת שרשור אחד ולהוציא ממנו שני שרשורים .
את האביזר הזה נתן להתקין בכיוון הפוך כך שמשני שרשורים יצא שרשור אחד
האם בשביל שאיחוד השרשורים יגדיל את תפוקת הקירור צריך גם להגדיל את התריס, או שזה לא משנה?
אין צורך
היכן מוצאים מתקן לפיצול שרשורים
בחנויות ציוד מיזוג אוויר . איפה אתה גר?
לא מכיר בקרית גת .
אבל אני מניח שיש שם חנות . תנסה לשאול מתקין מיזוג אוויר שעובד בסביבה
שלום
יש לי גריל דקורר מפח באורך 3 מטר.
מחובר ל 2 פתחי אוויר.
מוברג לגבס בעזרת 6 פרגים. נראה שיושב טוב.
כאשר מזגן עובד ומתחיל להיות קריר בסלון - מתחילים רעשים מוזרים כל כמה דקות- נשמע מין קליק די חזק מהגריל (אולי מהמתאם בפנים, קשה לזהות).
הגריל לא נראה רופף.
יש אפשרות שבגלל התקררות יש התכווצות או שחרור של החומר??? נשמע הזוי אבל זה הדבר היחידי שעולה לי לראש.
אולי מישהו מהמומחים מכיר את התופעה?
תודה
לא מכיר פיתרון פרט להחלפה לסוג אחר של תריס מחומר אחר
יש חומר ספוגי שנקרא פלסיפ.. הוצאת הגריל החוצה הושבת הפלסיפ בינו לבין הקיר והחזרת הברגים... אמור לפתור את הבעיה .
תודה!!! איפה ניתן לרכוש? יש שם נוסף לחומר כי אני לא מצליח למצוא אותו בגוגל.
הצלחת לפתור את הבעיה? יש לי בעיה דומה, אם כן כיצד?
היי לא הבנתי איזה חומר נדרש והבחור לא ענה לי מאז. אטפל בזה בקרוב ואעדכן כאן.
אם תמצא פתרון אחר - אשמח לשמוע!!
יש לי בעיה זהה ,האם יש לך פתרון ?
גם אני עם אותה בעייה, יש פיתרון למתרד הזה?
הוא התכוון לסוג של ספוג עם דבק . יש את בצורה של רצועה מגולגלת או יריעה .
הוא המליץ להדביק את זה בין התריס למתאם שלו , כלומר לפרק את התריס להדביק את הרצועה במקום שהתריס נוגע ולהחזיר
ניתן להשיג בחנויות ציוד מיזוג אוויר
יש דרך לרוקן עודף גז במזגן כשהוא על קור בדרך מהירה כי אם פותחים את השיבר בשעון יוצא שניה אחת גז וזהוא ואז צריך לסגור ולפתוח וחוזר חלילה אחלה פורום שבעולם יאלופים
אם זה מה שקורה לך , סיכת הוינטיל לא נלחצת מספיק ולכן יוצא מעט גז ממלא את הצינור וכשאתה משחרר רק מה שבצינור יוצא הוא מתרוקן מיד ובגל שהוינטיל לא נלחץ כמעט , הגז כמעט מפסיק לצאת .
לפני חיבור הצינור שחרר את לחצן הוינטיל שבצינור השעונים ורק אז חבר למזגן
מזגן תאדיראן ישן 3 כוח מדליק על חום המאיץ מתחיל להסתובב מיד ואז כאילו הוציאו אותו מהחשמל והוא נכבה אותו דבר גם על קור מה הפתרון אשמח עם תענו פשוט קרררר מאוד עכשיו
זה די מוזר . חייב טכנאי שיבדוק לחצים , רגשים , אולי סתימת אוויר , אולי סתימת גז
שאלה ראיתי שהמזגן לא מחמם ולא נכנס לפעולה הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי לאחר כמה דקות מדחס נכנס בדקתי לחצים הראה לי ואקום כיביתי את המזגן שחררתי צנרת לא היה שום גז בכלל איתרתי את הדליפה בחיבורים עשיתי חיבורים חדשים במנועא ובמאייד ואקום עמוק ומיליאיתי זג על קור לחץ 111 קירר מצויין אחרי זה שמתי על חום הלחצים עלו ל540 בערך שהחזרתי לקור הראה ליל לחץ 120 עכשיו שהוא עובד על חום לחץ 540 מוציא חום חלש ולא מחמם את החדר מספיק הצינור 3.8 חם מאוד והרבע בטמפרטורת החדר פיטרים ומאיץ וסוללה נקיים מה אפשר לעשות והאם מומלץ להוציא את כל הגז לעשות ואקום ולמלאןת עם משקל מעדיף לא להגיע למנצב הזה עם לא חייב תודה רבה לכל המומחים ובמיוחד למשה הענק
נשמע כמו סתימה בקפילר או במסנן .
כנראה שהיה עודף גז אפילו שהלחצים על קור יחסית מדוייקים
שאלה ראיתי שהמזגן לא מחמם ולא נכנס לפעולה הוצאתי אותו מהחשמל והחזרתי לאחר כמה דקות מדחס נכנס בדקתי לחצים הראה לי ואקום כיביתי את המזגן שחררתי צנרת לא היה שום גז בכלל איתרתי את הדליפה בחיבורים עשיתי חיבורים חדשים במנועא ובמאייד ואקום עמוק ומיליאיתי זג על קור לחץ 111 קירר מצויין אחרי זה שמתי על חום הלחצים עלו ל540 בערך שהחזרתי לקור הראה ליל לחץ 120 עכשיו שהוא עובד על חום לחץ 540 מוציא חום חלש ולא מחמם את החדר מספיק הצינור 3.8 חם מאוד והרבע בטמפרטורת החדר פיטרים ומאיץ וסוללה נקיים מה אפשר לעשות והאם מומלץ להוציא את כל הגז לעשות ואקום ולמלאןת עם משקל מעדיף לא להגיע למנצב הזה עם לא חייב תודה רבה לכל המומחים ובמיוחד למשה הענק
אחרי שעני מדליק את המזגן היחדיה בחוץ עובדת והמאוור מסתובב המדחס נכנס לפעולה והצנורות מתחממות. המזגן לא עובד על חום, לא מוציא אווירחם למרות שהוא מתחמם. וניהיה רעש ממדחס כאילו טרקטור. ושמתי לב שהמאוורר מפסיק להסתובב, מה יכולה להיות הבעיה? כבל?למרות שבדקתי והוא נראה תקין
שלום
מהי עצתך למקרה בו מזגן מטפטף מטה לחצר השכנים?
המתקין שם,לבקשתנו חלק תחתון במזגן וצינור שרשורי.החזיק זמן קצר
וכעת שוב מטפטף.
האם יש פתרון?
כנראה הצינור נפל . בידקי לתחת למעבה , היחידה החיצונית , וראי אם יש צינור שמחובר לתחתית המעבה
שלום רב
בדקתי הצינור לא נפל.
האם ייתכן שחובר מחבר לא תקין? לא מתאים?
האם יש פתרון אחר?
לתשובתך אודה
קודם כל יש פיתרון לכל בעיה צריך להפעיל ולבדוק מאיפה בדיוק מטפטף , אם מהציבור של הצינור אז אולי המחבר לא מתאים , אם ציורים אחרים אז אולי הצינור סתום
יש מלא חניות לציוד מיזוג אוויר הרחבי הארץ . איפה אתה גר?
מזגן מיני מרכזי תלת פאזי בן 9 שנים, כשמפעילים אותו בהתחלה הוא עובד בסדר, אבל אחרי זמן מה כשהוא מנסה להתנתק, הוא לא מצליח ומתחיל לעבוד כשנייה-שתיים ואז מפסיק ושוב חוזר חלילה, עד ששוב נכנס לפעולה לזמן רב ושוב מרטט.
החלפתי את קונטקטור על הכרטיס של המדחס כי חשבתי שהפאזות לא מתמתגות כל הזמן אבל זה לא עזר,
יש רעיונות נוספים פרט לנסות להחליף את כל הכרטיס ?
תבדוק את המתח במספר 4 כשזה קורה אם המתח יציב על 220V , החלף כרטיס . הגנת סדר פאזות פגומה
תודה רבה על התגובה,
בדקתי את המתח בכניסה 4: כשהמדחס עובד בצורה רציפה, יש שם 220V יציב
כשהורדתי את הטמפ בשלט (מזגן במצב חימום) המדחס היה צריך להתנתק, אבל הוא נכנס מתנתק ומתחבר במחזור של 2.7שניות, המתח ברב מודד קופץ בין 0 ל80V, (כנראה שקשה לרב מודד למדוד כשזה פולסים)
שמתי לב שמספר הרטיטות (ניסיון להפעלה וכיבוי) משתנה לפעמים: פעם היו 7 ולפעמים 13 ניסיונות, כשלאחר מכן הוא כן נכבה רצוף (כפי שצריך) או ממשיך רצוף.
הבעיה אם כן רק כאשר המדחס צריך להפסיק לפעול, רק אז הוא מרטט ובסוף נרגע. עד למחזור הבא
מה שכן גם שהמזגן ב STBY (מכובה מהשלט) אני שומע שיש ממסר בלוח שגם מרטט במחזור של 2.7 שניות.
יש לי מזגן נוסף (דגם זהה) שמותקן לידו (מוזן מאותו לוח דרך מאמ"תים נפרדים כמובן) שגם אצלו שומעים שהממסר בלוח מרטט באותו קצב כשהמזגן נמצא ב STBY, ובמזגן השני אין בכלל בעייה של מדחס מרטט, בדקתי גם שם את המתח שם ושם יש בין 0 ל40V, שזה שונה מהמזגן התקול
כדי לבדוק אם הבעייה במעגל בודק פאזות, אני חושב שהוא נותן את ה 0 לקונטקטור בעוד שחיבור 4 נותן את הפיקוד עם 220V, אז אם מחברים אפס ישירות ל A1 של הקונטקטור למעשה עוקפים את המעגל ?
תן מתח ישיר מנק' 4 לקונטקטור ע"י חוט חיצוני ( שים לב לא להתבלבל בין A1 ל A2 ) . בדוק איזה מהם אפס ואיזה פאזה . האפס קבוע , הפאזה עוברת דרך בודק סדר פאזות ואז לקונטקטור
קודם כל תודה על העזרה, ונראה שזו אכן בעייה בכרטיס,
זה קצת מוזר מכיוון שהמעגל דיי פשוט: ציפ' + טרנזיסטור + ממסר (נגדים וקבלים נראים תקינים)
לאור הפסקות החשמל שהיו בשנה האחרונה שבה כל פעם פאזה אחרת היתה חסרה, נראה לי שכדאי שמעגל כזה יתפקד ויגן על המדחס.
אז יש לי כרגע 3 אופציות
1. להחליף כרטיס שלם (כ 450 שח), רואה שיש דגמים מייצרנים שונים, יש דגם שיותר אמין מהמקורי ?
2. להמשיך לנסות לאתר את הרכיב התקול על המעגל, לבדוק בלי המעקף למה הממסר K3 מתנתק, ומדוע כל הזמן יש את התיקתוק במצב STBY
3. להוסיף כרטיס הגנה סדר פאזות חיצוני כמו של תדיראן (יש מספיק מקום לשים אותו בצורה טובה ובטיחותית בקופסת האלקטרוניקה) - עלות 230 שח
מה דעתך ?
החלף כרטיס
חקרתי את המעגל איך לעקוף את הממסר K3 שמעביר את כניסה 4 ל A2 של הקונטקטור, (A1 מחובר קבוע לאפס) .
כדי לעקוף אני חושב שצריך להוציא את הג׳מפר בין TB1 ו TB2 ולחבר את TB2 עם נעל כבל לכניסה 4
אני אבדוק מחר אם זה עוזר