18/08/2018 15:35

לאחר ביצוע וואקום ומילוי גז מחדש זה הופיע...האם זה יותר מידי גז או קצת מידי?
זה זמזום שנמשך 2-3 דקות ונעלם...כל פעם שהיחידה הפנימית נכנסת לפעולה זה חוזר הזמזום שוב ל2-3 דקות.

19/08/2018 23:33

לא ניתן לדעת ללא בדיקה במקום . הרעש יכול לנבוע ממנוע המאייד או ממערכת הגז . הפעל את המזגן במצב איוורור בלבד אם הרעש יופיע הבעיה במנוע המאייד , אם הרעש יעלם הבעיה במערכת הגז

20/08/2018 09:37
אחרי הבדיקה     ו    תמיר תמיר    

בדקתי וזה נובע ממערכת הגז. כאשר הגז מתחיל לעבור בתוך המאייד יש את הזמזום, זה לא רעש מחריד או משהו...הבעיה זה כאשר הוא על מצב שינה זה מציק בלילה. הרגשה כאילו עד שהגז לא מסיים לעשות סיבוב בתוך המאייד יש זמזום...שזה נמשך 2-4 דקות


20/08/2018 22:34

צריך לחבר שעונים ולוודא שאין חוסר גז או עודף גז אם קיים כזה מצב צריך לתקן או ע"י הוספת גז או ע"י הוצאת גז .
אם אין חוסר או עודף יתכן שיש "קנק" עיקום בצנרת . צריך לאתר ולתקן את ה"קנק"

20/08/2018 14:30
עוצמת רוח משתנה     ו    אבי אבי    

מזגן מקרר ועובד עם עוצמה משתנה,כאילו רוח נטשבת בבית...

20/08/2018 22:29

מעניין איזה מזגן מדובר . אני מנחש אלקטרה ריצפתי .
בכל קרה ברוב המכריע של המקרים או סוללה סתומה בלכלוך או מאיץ סתום בלכלוך וכמובן שמאד יתכן ששניהם סתומים
דרוש ניקוי יסודי של הסוללה ושל המאיץ

18/08/2018 18:47
מזגן בבית פרטי     ו    עירית עירית    

שלום החלפנו מזגן בבית פרטי בקומה תחתונה מדגםemd40 החלל מחולק לסלן
ומטבח פתוח ,פלוס ממד סהכ כ 60מר בערך, פלוס ממד של 9 מר.
לאחר ההתקנה עם 4 יציאות 1 למטבח ,שניים לסלון ,ואחד לממד בתוספת סלוטים,
קיבלנו תוצאה מאכזבת.המתקין ממליץ להוסיף הנמכה ושרשור לסלון, ולהחליף
את הסלוטים באביזר פלסטיק שתי וערב.{לא זוכרת אם שמו דקור או משהו אחר}
לאחר שהשקענו כ 14000 שח רק לאיש המזגנים,איננו יודעים מה להחליט.
האם זה נכון שסלוטים בולמים את האויר לעומת האביזרים הישנים יותר?כלומר
הפלסטיק שהמליץ?האים באמת נקבל תואה משופרת משמעותית?כיוון שנצטרך לשלם תוספת עבור עבודת הגבס הנוספת.
בתודה לתשובתך מראש

19/08/2018 23:41

על פניו נשמע מזגן קטן .
סלוטים מפזרים פחות טוב מדקור . זה לא תריס ישן זה פשוט נמכר במקביל לסלוט
לא בטוח שזה יפתור את הבעיה אולי ישפר

17/08/2018 14:27

שלום יש לי מזגן מסוג טורנדו טופ 32A האם אני יכול להחליף רק את היחידה הפנימית בבית??

19/08/2018 23:36

כן . צריך לבדוק התאמה בין היחידות . א. תפוקה זהה . ב. צריך לבדוק האם קיים כרטיס אלקטרוני במעבה תצטרך מאייד שמתאים למעבה כזה

18/08/2018 21:50

שלום, מותקן אצלי בדירה מזגן מרכזי של אלקטרה. המזגן עובד טוב. הבעיה היא שחלק מהחדרים מאוד קרים ביחס לאחרים. מה הדרך לטיפול בבעיה כזו? שאלה נוספת בקשר לשינוי טמפרטורה בטיימר- המזגן מופעל בשלט rc3 סטנדרטי של אלקטרה. אני מעוניין בפתרון שיאפשר לי לכוון מראש, על ידי טיימר, טמפרטורות שונות ללילה וליום. אודה לתשובה, בברכה קובי

19/08/2018 22:36

צריך לדעת שהיציאות של האוויר מהמזגן לא שוות יש חזקות יש בינוניות ויש חלשות , כשמתכננים מזגן מיני מרכזי צריך לראות איזה יציות לחבר לאיזה חדרים כדי ליצור איזון .
חדרים גדולים , רחוקים , או חמים במיוחד מקבלים יציאה חזקה .
חדרים קטנים , או קרובים או קרירים מקבלים יציאות חלשות וכו'
הדרך לטיפול , התאמה בין נתוני החדרים לספיקת המזגן . 
בנוגע לשאלה השניה זה מחייב התקנת בקר שלא קיים במיזוג אוויר . קיימת תוכנת מחשב שניתנת לתיכנות ולחבר לבקר . אבל מדובר במשהו מסובך ויקר

19/08/2018 10:58

בשיטוט ברשת הבנתי שרוב הסיכויים זה קבל.
מישהו יכול להדריך אותי?
תודה מראש לכל העונים

19/08/2018 22:19

 כדי לשלול דברים אחרים הפעל את המזגן ובדוק אם המאוורר ביחידה החיצונית עובד , תנסה להקשיב אם אתה שומע קול עמום לשתי שיות ואח"כ נעלם וכעבור כמה דקות חוזר לשתי שניות ונעלם , זה קרוב לוודאי קבל מדחס .
הוצא את התקע מהשקע .
פתח את המכסה העליון של המעבה ( היחידה החיצוית ) ותאתר את הקבל גליל באורך של כ 13 ס"מ בקוטר של כ 5 ס"מ בצבע כחול , לבן או כסוף , מחוברים אליו בדרך כלל 3 חוטים שים לב איך הם מחוברים , כדאי לצלם . נתק את החטים בעזרת שפיץ פלייר מבודד .
בצע קצר בין המגעים בעזרת השפיץ פלייר ע"י מגע עם הפלייר בא זמנית בשני מגעים , גע רק בבידוד . לפעמים ישמע מין פיצוצון שנובע מפריקת הקבל . לאחר מכן תוכל לפרק את הקבל רכוש קבל כזה והרכב אותו לפי היחווט שהיה בקבל הישן

19/08/2018 18:18
מזגן מקצר     ו    איציק איציק    

המזגן בחדר שלי פתאום התחיל לקצר. מיד איך שמכניסים את התקע הפחת נופל. ללא הדלקת המזגן. מה יכול להיות המניע של זה?

19/08/2018 22:05

אם כשהוא קיצר בפעם הראשונה הוא היה במצב עבודה , זה יכול להיות מאחד המנועים ( מאוור מאייד , מאוורר מעבה , או מדחס ) . אם הוא היה כבוי כמייד עם הדלקה כנראה מנוע מאייד . אם ללא הפעלה אולי חוטים שרופים בפיקוד או אפילו בתקע

12/08/2018 00:30
בחירת מזגן 3.5 כ"ס     ו    ליאור ליאור    

שלום,
מעוניין להחליף מזגן ריצפתי ישן בסלון במזגן עלי 3.5 כ"ס. מתלבט בין אלקטרה לתדיראן אשמח לקבל דגמים מומלצים.

12/08/2018 22:25

תכלס אין הרבה הבדלים . לכן חפש את העיצוב , המחיר והאחריות  . בכל מקרה תשתדל מאד להחליף את צנרת הגז . אם אין ברירה דרוש שטיפת תקנית עם חומר R141 ושטיפה שלו בחנקן ואח"כ בגז 410 ואז ביצוע ווקום עמוק של לפחות שעתיים ורק אח"כ ניתן לחבר את הצנרת למזגן החדש .
ההסיבה היא שבמזגן שלך יש חומרים ( גז ושמן ) שיוצרים ריאקציה כימית שלילית עם השמן והגז החדשים והם עלולים להרוס את המדחס החדש

12/08/2018 11:46

שלום, יש לי בקיר פנימי בבית רטיבות במיקום שבו נכנס לקיר הצינור של המזגן. עליי לציין שהצינור החיצוני מבודד בבידוד שחור ומצופה בסרט לבן מעליו. למרות זאת, רואים על הצינור טיפות רבות שנוצרות מעיבוי.
אני משער שהמים מהעיבוי הזה חודרים לקיר ויוצרים רטיבות ומתחיל להיווצר שם עובש.
מדוע יש עיבוי למרות הבידוד של הצינור? כיצד פותרים את העניין?
תודה

12/08/2018 22:19

עם הזמן הבידוד מתכווץ והוא מאבד מתכונת הבידוד לפעמים עד 80% . בעיקרון מה שעושים זה שכבת בידוד נוספת על הבידוד הישן , אבל מה שבתוך הקיר זו בעיה . אם אין ברירה פותחים את הקיר עושים בידוד חדש ורצוי בעובי של לפחות 9 מ"מ . אם אפשר אפילו 12 מ"מ . וסוגרים

12/08/2018 22:04

פועל כראוי לחצים בסדר מה זה בקודי התקלה ?
תודתי לעצה  מראש
אפי.

12/08/2018 22:04

פועל כראוי לחצים בסדר מה זה בקודי התקלה ?
תודתי לעצה  מראש
אפי.

07/08/2018 22:49

שאני מפעיל את המזגן הוא נפעל אבל אבל לא מוציא אוויר ועושה רעש כאילו הוא תקוע כזה ולא מפסיק. אם אני מדליק ומכבה אותנו הרבה פעמים, או נותן לו זמן להיות דלוק במצב שהוא עושה רעש ומכבה ומדליק, אז הוא עובד רגיל אבל זה מתסכל לעשות את זה כל פעם. אם יש מישהו שיודע מה הבעיה ואיך אפשר לתקן אני ישמח מאוד. יש לי סרטון של המזגן שהוא עושה את הרעש אפשר לשלוח לי וואצפ : 0502135793 תודה!!

08/08/2018 18:39
הספק מינימאלי     ו    נועם נועם    

היי, האם יש דרך לדעת מה צריכת החשמל המינימאלית של מזגן תדיראן מדגם TADIRAN VRF BOX 70/3 בטבלאות הנתונים של המזגן רשומה הנומינלית בלבד.

08/08/2018 20:50

של צנרות יוצא דופן בסדר גודל של עשרות מטרים יודעת להגיע ל-200-400 וואט. התשובה היא לא!! וזה חד משמעי.
אם תעיין בחוברת הטכנית של סמסונג, שאף היא מייצרת מערכות VRF דומות, תוכל לראות בדגם 50 עם 47800BTU מה צריכת חשמל במצב תפוקה המינימלי 50% בטמפ' חיצונית 35 מעלות. עם אויר שנינק למאייד בטמפ' 24 מעלות המדחס צורך 2030 וואט (2.03 PI KW)  בעמוד 34. ההבדל מזערי לעומת VRF בתפוקה ו-COP כמעט דומים שמיוצר בסין או בארץ. אפילו לא צריך חוברת שירות טכני של תדיראן בשביל להיות בטוח בזה, מכיוון שבכל היצרנים התחום הנו 50-130%. מתחת ל-50% מנגנון BYPASS מתחיל לעבוד ע"י פיזור אנרגיה לחדרים בלתי מאויישים ואז אין חיסכון בחשמל. המאיידים פולטים אנרגיה עודפת בצורה פסיבית בחדרים הלא מאויישים.

 אז אם אתה רוצה 200-400 וואט בחדר שינה אחד, תתקין לעצמך אינוורטר שסתומיים נפרדים במרפסת השמש שצמודה לסלון אם אפשר לשים צנרת עד 20 מ'. זה גם יותר טוב מבחינת תקלות שב-VRF אם יש תקלה בודדת הכל לא עובד בכלל.

08/08/2018 22:58

זה שכתוב 9000BTU כנקודת מינימום תקף ושריר, אבל זה לא נקודת 50% אלא 50% + BYPASS, והעודף נפלט למקום אחר, שום הספק טרמי לא נעלם בדרך קסם.
צריך לתקן בתשובתך את העניין של טמפ' אויר חוזר 19 מעלות WB הם שווי ערך ל-27 שאתה מקבל ורואה במד טמפ' דיגיטלי בחדר. 24 מעלות WB הם לא 24 מעלות שאנו רואים ומכירים. אז העמודה הרלוונטית תהיה ב-WB של 18 או 16 כשבחוץ 35 מעלות. ה-VRF של 14 קילוואט יצרוך ב-18 או 19 WB בין 1100 ל-1300 וואט. רחוק במאות וואטים ממזגן של 1 כ"ס 750 וואט, והיעילות בעבודה המינימלית לא גבוהה כמו שחושבים!!!
כמו שאמרת, הכי טוב – להתעלם באלגנטיות מהמיסתור ולבדוק מה אפשר לעשות עם מרפסת השמש ועם חור הביוב בריצפה שלה. הפיתרונות טובים וקיימים בשילובי משאבת מים ליד המאייד לכל צינור ניקוז נפרד, כל זמן שאורך צנרת נחושת לכל יחידה לא יהיה מעל 20 מ' עד לחדר שינה הקיצוני המרוחק ביותר ומתקין מגיע עם משאבת ואקום חזקה וטובה, מד מיקרון שיקבע אם הואקום מספיק עמוק וגם משקל אלקטרוני עבור תוספות הגז מהבלון.

המיסתור כבר הוצג בחדשות מקומיות כמקום הכי לא אידיאלי שיש למזגנים - יש מקרי שריפות. היחידות לא מתמודדות עם הטמפ' חממה שלו שהיא הרבה מעל ומעבר לסף טמפ' העבודה המירבית שלהן. זה עוד יהפוך למגיפה, אלא אם כן יחידות יימכרו עם שרוול לפליטת אויר כקיט חובה.


אבל בינינו גם עם שרוול הן לא יהיו שוות את המחיר שהן עולות. עדיף הפרדה במזגנים מבחינה חיצונית בגלל נושא התקלות בזמן אחריות וגם אחריה. אחרי שהאחריות נגמרת מתמודדים ב-VRF עם חלפים במחירים מרקיעי שחקים.

06/08/2018 21:21

אחרי ביקור טכנאי אמרו לי שככה המזגן הזה, הרעש תקין. 
גם בעוצמת המפוח הכי נמוכה, ממש לא נעים לשבת במרחק של 2-3 מטר ממנו.
איזה נתון במפרט המזגן יכול להסביר את הרעש? "ספיקת אוויר"? 
האם אפשר להתקין יחידה פנימית של מזגן תדיראן אחר, למשל תדיראן 28 על מנת שיהיה שקט יותר?

האם גם המזגנים של החברות המקבילות רועש ככה?
תודה

06/08/2018 22:36

בעיקרון כמות האוויר , "ספיקת אוויר" , גורמת לעיקר הרעש כלומר ככל שספיקת האוויר גדולה יותר רמת הרעש עולה . אבל זה לא הגורם היחיד . המנוע מייצר רעש ויש סוגים רבים במנועים . המאיץ מייצר רעש וגם כאן ישנו מספר רב של מאיצים . גם הסוללה עושה רעש וככל שהצלעות צפופות יותר הרעש מתגבר . יש עוד חלקים רבים במזגן שיכולים להגביר את רעש

08/08/2018 16:27

לא תשמע הבדל.
יחד עם זאת במזגני אינוורטר היפניים יש תיכנון הנדסי מתקדם יחסית והם השקטים לסוגם בשוק - יורדים עד 30 דציבל. גם בפמילי יש נתון רעש דומה של 30, אבל אני נשאר סקפטי - כל זמן שהחברה לא מראה טווח CFM ממינימום עד מקסימום בקטלוג שלה וגם את הסל"ד.

היום לנתוני הרעש אין שום משמעות אלא רק ל-CFM ו-RPM!!
למה?
גגלו את HAIER DAWN בחו"ל. מגיע ל-15 דציבל שזה מוזר מאוד ולא אופייני למזגני אינוורטר גם לא ליקרים ביותר בעולם (שהם מזגני דייקין FTXZ-N או פנסוניק HeatCharge שלא משווקים בארץ). אז הייתי סקרן...
מחוברת השירות של המזגן הנ"ל

https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/dawn/instrukcja-serwisowa-dawn-as09-42.pdf

רואים שנתון הרעש נראה בלתי מציאותי יחסית  ל-RPM של 600. אין נתון ל-CFM המינימלי רק מירבי 353 (בהמרה מ-m3/h).
אם בודקים מה יש במיצובישי GE25 אז הסל"ד המינימלי 470 כך ש- 19 דציבל נשמע הגיוני איתו וגם מיצובישי מפרסמת את ה-CFM המינימלי 150. במזגנים הגדולים שלה ושל דייקין יש נתוני רעש נמוכים אמינים יחסית בהתאם ל-CFM ו-RPM.




07/08/2018 04:43

המזגן עובד עם גז 410 לחץ יניקה נמדד 145psi   טמפרטורת אויר ביציאה 15 מעלות ,האם יתכן שיש עודף גז על אף שצינור החזרה (העבה) לא קפוא.תודה
ואם לא האם יש משהו לעשות על מנת להוריד את הטמפרטורה ביציאה.

07/08/2018 23:05

צינור עבה קפוא זה חוסר גז . צינור דק קפוא יותר חוסר גז . 
לפעמים מיקום המעבה גורם לעליית לחץ ונראה כאילו המזגן מלא או אפילו בעודף גז , אבל זו טעות . תמשיך למלא גז לאט לאט תוך כדי שאתה מחזיק את הצינור העבה אז שתרגיש שהוא קר מאד ומתחיל להרטב

31/07/2018 14:32

שלום לכם חברים, 
מדובר במזגן מסוג פמילי, אשר נדלק באמצעות השלט, אך לצערי, לאחר עבודה של כ- 20 דקות, נכבה מעצמו.
לעיתים עובד יותר מ- 20 דקות ונכבה מעצמו.
לאחר מכן, ניתן להדליקו  שוב  באמצעות השלט.
אודה לקבלת מענה  ו/או התייחסות  האם התקלה מקורה במזגן עצמו או בכיוון הטיימר של  השלט.

בברכה,
יוסי

02/08/2018 05:45

מה עלות התיקון?
האם כדאי לתקן או להחליף המזגן בחדש?

אודה להתייחסותכם.




02/08/2018 20:09

עלות פיקוד כ 350 ש"ח בקופסה . ניתן להחליף לבד אבל צריך לרכוש את אותו הפיקוד בדיוק . טכנאי לוקח כ 700 ש"ח . אם משתלם או לא אתה תחליט . כי זה תלוי בגודל המזגן שלך ככל שהוא יותר גדול יותר כדאי לתקן . כשעושים חישוב של עלות החלפה קח בחשבון את עלות הפירוק ועלות ההתקנה חוץ מילות המזגן

03/08/2018 05:14

תודה על ההתייחסות וההסבר.

31/07/2018 13:45
מזגן ELKO WMN17     ו    ש.פ. ש.פ.    

ברשותי מזגן אלקו WMN17 כ"ס 1.5 מזגן עילי
הוא חדש באריזה. מעולם לא שומש  ולא נפתחה האריזה. נקנה לפני כעשר שנים בערך.
אני רוצה למכור אותו.
מה השווי שלו? בהתייחס לעובדה שזה מזגן "של פעם" (לא כמו שמייצרים היום מזגנים רק לשבע שנים...)

01/08/2018 21:47

מזגן חדש בן ימינו עם אחריות חברה עם תפוקה הרבה יותר טובה מאלקו בן 10 עולה כ 2400 שח בקרטון עכשיו תעשה את החשבון שלך כמה אתה יכול לבקש על המזגן שלך

31/07/2018 18:18
טכנאי לא אמין     ו    אריאל אריאל    

אני מבקש  להזהיר את ציבור הרוכשים מזגן מטכנאי  העובד באיזור ירושלים  בחור תימני  העונה לשם גמליאל  תומר  והוא  היה  לא אמין בלשון המאטה  לא נתן שום התחייבות  עשה עבודה שרלטנית!!! התחמק  וזאת לאחר ששילמנו לו 60.000 שח - וזאת ללא קבלת מס כדין ראו  הוזהרתם

26/07/2018 18:31
המלצה למזגן חדש     ו    דני דני    

יש לנו מזגן בן 20 שנה דגם Elco High Tech 2
מעוניינים להחיליפו במזגן בעל עוצמת קירור דומה חד פאזה עם דרוג A
איזה דגם של תדיראן מסידרת אלפא יתאים?  ראיתי שיש דגם 35 וגם 35N
מה ההבדל בינהם?

31/07/2018 00:24

תכלס אין הרבה הבדל בין הדגמים השונים ולכן לא משנה מה תבחר.
מה שבאמת חשוב זה לא להשתמש בצנרת הישנה למזגן החדש . החלף צנרת !!
ורק אם אי אפשר דרוש מהמתקין שטיפה עם גז שטיפה 141 ואותו הוצא ע"י חנקן , ואותו הוצא ע"י גז 410 , ואז בצע ווקום עמוק כ 4 שעות . ורק אחרי זה, זה יהיה מספיק בטוח להתקין מזגן עם גז 410 על צנרת משומשת בגז 22

31/07/2018 06:35
ובכל זאת     ו    דני דני    

מה זה הדגם 35N (כי באתר תדיראן איננו מופיע) ובמה הוא שונה מאלפא 35 הרגיל?

27/07/2018 06:43
רעש בצנרת     ו    אלי אלי    

שלום 
התקינו לי מזגן של פמלי 40 טיטניום חדש
ויש רעש של שריקה עדינה. אני חושב שזה נשמע מהצנרת.
וכשר אני נוגע בצנרת אני מרגיש את הזרימה של הגזו. זה מרגיש
זרימה מקתעת.ולא זרימה אחידה.

מה יוכול להיות הבעיה?

31/07/2018 00:12

נשמע כמו "קנק" ( עיקום) בצנרת הגז . בדוק ע"י מישוש את הצנרת ביציאות מהקיר , בפנים ובחוץ בדרך כלל נצינור העבה נוטה להתעקם . אם היצאות מהקיר יתכן קנק במקום ברצפה ששם הצנרת עולה כלפי מעלה


קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!