28/08/2018 20:04
אלקטרה מיני מרכזי     ו    ערן ערן    

ערב טוב, יש לי שאלה. יש לי emdv55sq של אלקטרה. המזגן מוציא לחות.ערכתי סריקת תקלות ואין.ניקיתי פילטרים וסוללה.עשיתי ואקום ומילאתי גז. ועדיין ללא הועיל.מקרר קלות. האם זה יכול להיות הקבל? איזה קבל אני צריך לקנות (האם זה הקופסה שכתוב עליה שניידר על הכרטיס)? ליד שני הקבלים העגולים שאני מניח שהם של המאווררים ( שעובדים)? המון תודה, ערן

29/08/2018 00:29

לא ברור כמה דברים .
א. לפי הדגם זה מזגן ממש חדש יחסית ולכן אם התקלה מההתחלה או שבהתחלה היה תקי ןורק אח"כ התקלקל
ב. מה זה מוציא לחות ? האם זה ממש שטפונות או רק טיפטוף ? אם שיטפונות אז אולי שיפוע הפוך או צינור ניקוז לא תקין או סחיפת מים
ג. מה זה מקרר קלות ? האם יש מספיק גז או אולי חסר גז ? 
בכל מקרה לא רואה קשר לקבלי המאווררים

29/08/2018 08:43

הי משה, תודה על התגובה. הוא אכן מזגן חדש שעבד ממש טוב.נסענו לחודש ופתאום כשחזרנו.הוא כבר לא. במוציא לחות, התכוונתי שיש תחושה שהוא מייבש את האוויר בבית.וביציאת המים שלו יש מים. לפעמים הרבה לפעמים קצת.( שמתי אותו על טיפה והוא הוציא המון) על איזה לחץ גז הוא אמור לעבוד? לא השתמשתי במשקל. מילאתי 110, כי פחות מזה היה לי קרח על הצנרת הדקה.צריך יותר? אין לי צנרת גז ארוכה( 3 מ') אולי אני ממלא גז לא נכון? כי יש כאן גם אפשרות חיבור לסעפת לחץ הגבוה.( ואקום עשיתי משניהם)גז הוספתי מהצנרת הדקה. אין לי אחריות כי הוא עמד אצלי בחצר שנה ורק אז הותקן.לעבוד ממש הוא עבד רק חודש. המון תודה, ערן

29/08/2018 12:54

אם היה טוב ולאחר זמן יש יריחדה בתפוקה , אולי חוסר גז . בדוק אם יש סימני שמן על החיבורים
מזגן אמור להוציא לחות והרבה . מזגן תקין מוציא מים , כמות המים תלויה בהרבה גורמים 
א. כמות הלחות באוויר בכל רגע ורגע
ב. גודל המזגכן ככל שהוא יותר גדול הוא מוציחא יותר מים 
ג. כמות גז , כשהוא מלא בצורה וכמות נכונה הוא מוציא המון מים
אני מניח שמדובר בגז R410A ( זה כתוב על התווית במאייד ועל התווית במעבה)
לחץ מילוי תלוי בטמפרטורת הסביבה בקיץ ביום חם ואם המעבה חשוף לשמש הלחץ יכול להיות אפילו 150psi . בכל מקרה אתה ממלא עד שהצינור העבה קר ורטוב .
מקווה שביצעת ווקום בצורה נכונה . ושלא חדר אוויר למערכת חלילה , כי אם כן אתה חייב לשחרר את כל הגז ולחזסור על פעולת הווקום .( אם תרצה אוכל להנחות אותך בזה )

29/08/2018 23:03

המון תודה משה. (-; כן. יש סימני שמן על החיבורים. מדובר בגז R410A על התווית כתוב 3300 גרם. אני גר בערבה.רותח אצלנו.והמעבה בשמש.אנסה להוסיף עוד גז.להוסיף מהצנרת הדקה את הגז? מטעמי זהירות אשמח אם תנחה אותי בהוראות לוואקום.ואתחיל שוב. מודה לך מראש על השיעור.ערן

30/08/2018 13:29

אולי כדאי שתתאר לי איך עשית ווקום כי אם הווקום בסדר  חבל על הגז רק אם הווקום לא נכון צריך לזרוק את הווקום ולהתחיל מהתחלה .
אם יש סימני שמן זה אומר שכנראה הווקום לא היה טוב כי כמו שהגז בורח משם גם נכנס אוויר בווקום , כלומר כנראה יש לך תערובת גז/'אוויר . ואם זה נכון אז אין ברירה אלא לזרוק את הגז .
1 לפני שאתה מתחיל ווקום עליך לשחרר את הגז , פתח את האום של הצינור העבה ושחרר לאט את הגז ( פתח מעט שיצא חלש , המטרה היא שלא יצא הרבה מידי שמן מדחס .
2 לאחר שכל הגז יצא שחרר את שני האומים ובדוק את הצינור בפטריה ( נק' החיבור ) כדי לוודא שהיא מושלמת . אם יש סדקים או קרעים או שבבים עליך לתקן את זה קרעים וסדקים , חתוך את הצינור ובצע הפשלה מחודשת . שבבים נקה בעזרת להב של סכין יפנית 
3 לאחר טיפול בחיבורי הצנרת של המעבה בדוק' שאין סימני שמן בחיבורי הצנרת במאייד 
4 הדק את כל ארבעת החיבורים במעבה ובמאייד בחוזקה
5 חבר את משאבת הווקום . את הצינור האמצעי בסט השעונים חבר למכשיר הווקום . צד אחד של הצינור השני חבר לשעון הכחול ואת הצד השני חבר לוינטיל של הצינור העבה .( שים לב שהצד שמחובר למעבה זה הצד עם הלחצן הפנימי בצינור כדי שילחץ על הוינטיל
וודא שהצינורות מהודקים פתח את הברז של השעון הכחול ( וודא שהברז השני סגור ) והפעל את המשאבה
6 לאחר כחצי שעה שהווקום עובד וודא שהמחוג נמצא על 30- PSI סגור את הברז ולאחר מכן סגור גם את הווקום . המתן רבע שעה וודא שאין שינוי בלחץ כלומר שהמערכת עומדת בווקום ולא חודר אוויר
7 אם הכל תקין , נתק את הצינור שמחובר לווקום וחבר בלון גז במקומו
8 פתח את ברז הבלון , ושחרר גז מהקצה השני של אותו צינור ( האמצעי בסט השעונים ) ע"י שחרור מועט של הצינור מהשעונים . תן לגז לצאת במשך 5 שניות בלחץ בינוני . והדק את הצינור כדי להפסיק את ניקוז הגז
9 הפוך את הבלון ופתח את השעון של הצינור שמחובר למזגן ( שעון כחול )
10 המשך למלא עד השוואת לחצים ( שמפסיק ועבור גז מהבלון למזגן ) סגור את ברז השעון המתן 20 שניות והפעל את המזגן 
11 לאחר התייצבות הלחצים בשעון ( הלחץ מספיק לרדת ) בדוק את הלחץ והמשך למלא עד לחץ של 120PSI . סגור את הברז המתן לוודא התייצבות הלחץ . המשך למלא בעדינות עד שתקל צינור עבה קר ורטוב
בהצלחה

30/08/2018 14:50

תודה משה (-: מאד מפורט. זה חומר טוב...הדפסתי, גזרתי ואשמור. אני אעשה ואקום חדש, מכיוון שטעיתי. אני חיברתי צינור כחול לצנרת הדקה. צנרת עבה לצינור האדום. משאבת ואקום לצהוב אמצעי. מכיוון שלא היה מה שיילחץ על הוונטיל העבה/ צינור אדום, חיברתי לו מתאם שיש לו לחצן וונטיל. הפעלתי משאבה ושאבתי את שני הצינורות יחד. אני מניח שבגלל מתאם הוונטיל לא יצא שמן אלא רק גז.(גם על הצנרת יש מעט שמן. אבל אבדוק את ההפשלה). הגעתי לסוף השעונים סגרתי לחצי שעה. לא היתה עליה בלחץ. והתחלתי למלא גז (אחרי שניקזתי אוויר) המילוי היה בהתחלה מהצינור העבה ואחכ אחרי שהדלקתי את המזגן, מהכחול שחיברתי לצינור הדק. שאלות בקשר להוראות: להפוך את המיכל כל זמן השוואת הלחצים כאשר המזגן כבוי? לאחר הדלקת המזגן ולצורך המשך המילוי,האם ליישר את המיכל? אני מבין שצריך למלא מהצינור העבה. מתי בעצם ממלאים גז לצינור הדק? שוב תודה, ערן

30/08/2018 20:55

המיכל הפוך תמיד חוץ מרגע ניקוז האוויר בהתחלה לפני פתיחת השעונים . כשאתה מכניס גז למזגן המיכל הפוך תמיד.
ממלאים גז רק מהצינור העבה . אף פעם לא מהדק .
הדק משמש רק לבדיקת לחצי עבודה אבל לא מילוי

02/09/2018 11:01

בוקר טוב משה,מצאתי את הדליפה, עשיתי ואקום, התחלתי למלא גז לפי ההוראות.הגעתי כבר ל140.יש שיפור,אבל זה עדיין לא זה. הטמפרטורה כאן בחוץ 35 מעלות. הצינור העבה קריר, אבל לא קר ואיננו מזיע מים כמו הצינור הדק. יש איזה רף עליון שמעליו אסור לי להוסיף גז? או שההגנת מדחס תפסיק אותו? שוב תודה,ערן

02/09/2018 14:00

תמשיך למלא עד שהצינור העבה קר ורטוב . אל תתייחס ללחץ . פשוט תמלא 20 שניות סגור ובדוק ושוב 20 שניות סגור ובדוק . עד שתקבל צינור עבה קר ורטוב . רק אל תשכח לנקז אוויר מהצינורות של המילוי . 
כדי להוציא אוויר
א. חבר את הצינור של השעון הכחול לברז העבה במזגן עם הצד של הלחצן
ב הדק את 2 הצינורות בצד של השעונים הכחול והאמצעי
ג חבר את הקצה השני של הצינור האמצעי למיכל הגז במצב רפוי , אל תהדק .
ד חבר והדק את הקצה השני של הצינור שיוצא מהשעון הכחול למזגן עם הצד של לחצן הוינטיל 
ה  פתח את הברז של השעון הכחול ושחרר גז מהצינור שמחובר ברפיון למיכל 
ו תן לגז לצאת כ 15 שניות ( אם לא יוצא גז שחרר טיפה את הצינור שמחובר לשעון )
לאחר שחרור גז כ 15 שניות הדק את הצינור למיכל והפסק את הוצאת הגז 
ז פתח את  המיכל והפוך אותו ומלא עד להשגת התוצאה המבוקשת

02/09/2018 20:00

הי משה ערב טוב, השעון הכחול הגיע כמעט עד 180.מילאנו בגיבוי משקל וזה יוצא 3300 כמו שכתוב בדפית על המזגן.האם להמשיך למלא ? יש מעט קרח על הברז העבה.אין טיפות מים עליו המזגן מקרר אבל מעט. האם יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות השוואת לחצים בין החיבור העבה לדק?באמצעות שני השעונים.?או להמשיך למלא? תודה ערן (-;

03/09/2018 12:07

אני מבין שהתעייפת ממני (-:

אני מציק לך בעניין הלחץ מכיוון שאני חושש לעשות לו נזק.
המזגן מקרר לאחר הוספת הגז אבל שלא כמו קודם, אבל שפכתי פנימה כמות נכבדה של גז.
הצינור העבה קריר אבל ללא טיפות מים עליו. השעון הכחול שמחובר לצינור העבה כמעט על המקסימום ( אמנם אמרת לי להתעלם מבשעון ולהמשיך למלא...אבל כאמור אני חושש)
מה אני אמור לראות בשעון האדום אם אחבר אותו לצינור הדק? ( כדי לוודא שאני בכיוון הנכון)
יש לי קצת קרח על בסיס הברז של הצינור העבה.מה שמהווה סימן לחוסר גז אני מניח
והשאלות הן:
להמשיך למלא ?
האם יש הגנת מדחס למקרה שאמלא יותר מדי?
לחבר את השעון האדום לברז הדק? מה אני אמור לראות?

המון תודה ולפני שאני מתייאש ערן (-:

03/09/2018 23:53

אמרתי למלא בזהירות . עד שתקבל צינור עבה קר ורטוב אם הגעת לסוף השעון משהו בהחלט לא בסדר . אבל זה גם לא הגיוני . כי המדחס היה מתחיל להשמיע רעשים מאד מוזרים ולא נעימים וגם היה מתנתק .
אולי אתה לא לוחץ על הוינטיל ומה שאתה רואה זה רק את הלחץ בצינור .
כדי לוודא שאתה באמת לוחץ על הוינטיל חבר את הצינור בלבד למזגן ללא שעון , אמור לצאת גז מהקצה השני של הצינור רק אז חבר אותו לשעון ועכשיו אתה יכול לראות את הלחץ שבמזגן
אני מציע שתדבר איתי 0523433969

04/09/2018 00:13

180 זה המון  אל תוסיף תוריד עד 150 ותבדוק איך הוא מתנהג

04/09/2018 02:13

תודה רבה משה אני אבדוק

10/09/2018 08:35

ערן שלום.
לטובת העוקבים בפורום ,יש התקדמות באיתור הבעיה?

10/09/2018 09:24
מיני מרכזי אלקטרה     ו    ערן ערן    

בוקר טוב ושנה טובה. א. אני מעריץ גדול של משה (-: כמות ההצקות שהצקתי לו עד כה...אני הייתי נשבר. כולל פסילת רעיונות הזויים שלי לכיוונים חשמליים/אלקטרוניים. ב. נסיונות הוואקום שעשיתי לא הצליחו. גם לא באמצעות 2 משאבות. המזגן פשוט לא קירר. בעצתו של משה "דחפנו" את האוויר החוצה מהמזגן באמצעות גז. ג. עכשיו המזגן עובד ומוציא טמפ של 23 מע' מהתעלה כאשר הוא מכוון ל 16 מעלות בשלט.אני מקווה שכאשר יעבוד פרק זמן ממושך,וימחזר את האוויר זה יישתפר. יש כרגע על לחץ של psi150 בשעון.(יש לי שעון מוזר- הסקאלה שמתייחסת לגז 410 מתייחסת לטמפרטורה. הורדתי טבלה שמתייחסת לטמפרטורה אבל התוצאה שקיבלתי נותנת לחץ של 20 bar. שלא נראה הגיוני,אז נשארתי על 150p) נסיונות שעשינו להפחית גז לפחות מזה, הביאו לעליית טמפ'. הוספת גז לאזור 160, לא הביאה לשינוי לטובה. יותר מזה חששתי להוסיף... זה היה אתמול אחה"צ,נראה מה נקבל היום. שוב תודה רבה למשה, אני לומד המון.

06/09/2018 16:19
תדיראן tosot     ו    יוני יוני    

שלום, אני רוצה מזגן עילי לחדר שינה של 11 מ"ר. הציעו לי לקנות מזגן תדיראן tosot 10a. לא ראיתי את הדגם הזה בהרבה מקומות ורציתי לשאול האם זה דגם טוב?

07/09/2018 00:17

מזגן סביר בהחלט . אמנם הוא הכי זול בתדיראן אבל זה לא אומר שיש לו איזו בעיה

08/09/2018 20:47
שאלת המשך     ו    יוני יוני    

שלום,
תודה על התגובה.
אני בבית מושכר וכנראה אעזוב עוד שנה-שנתיים. האם לקנות את הטוסוט או להוסיף מאות שקלים לדגם יקר יותר?
מה שחשוב לי שיקרר, שיהיה אויר נעים, מינימום צריכת חשמל ושקט.
תודה!

10/09/2018 08:02

יוני שלום.
לדעתי מאחר ואתה גר זמנית במקום תשקיע את המינימום  הכספי הדרוש  במזגן.
כך בחשבון שיתכן בסיום השכירות שלא תרצה שוב להשקיע כסף בפירוק המזגן ותיקון הקיר.
אפשרות נוספת: בסיום השכירות תנסה למכור לדייר  ואו לבעלי הדירה  את המזגן.
רוני.

03/09/2018 00:04

שלום,
המזגן (בן 11 שנה), לאחר מילוי גז (סוג ישן), הפעלת המזגן 3 שעות ואוורור החדר עדיין מורגש ריח מוזר בזמן פעלה (ריח גז לפי הסבר הטכנאי לפני המילוי).
1. במידה ועדיין יש דליפה האם זה מסוכן לתינוקות?
2. כנראה שאין טעם אבל האם יש דרך פשוטה לוודא שזה אכן ריח גז כפי שהטכנאי אמר?
 

04/09/2018 00:00

בעיקרון לגז מזגנים אין ריח .
גז מזגנים מהסוג הישן לא מסוכן
יש לי הרגשה שמשהו לא הגיוני בסיפור שלך כי אפילו אם יש דליפה לפחות בשעות הראשונות זה אמור לקרר 
אולי המדחס בכלל לא עובד וזו לא בעיה של חוסר גז

04/09/2018 14:14

פשוט לפני המילוי הטכנאי אמר שהריח שיוצא מהמזגן זה ריח של גז ועכשיו אחרי המילוי גז אני עדיין מרגיש את הריח (חלש יותר) בזמן פעולת המזגן.

04/09/2018 23:14

אזור בוא בתוך היחידה:
- יוצאת תעלת הניקוז
- מתחברים הצינורות המגיעים מהחוץ

מה יכולה להיות המשמעות?

03/09/2018 09:21
יעוץ ברכישת מזגן     ו    עמוס עמוס    

אני מעוניין לרכוש מזגן לסלון בגודל 9.5 מטר על 3.5 מטר. כלומר כבר מטר רבוע. דירה בקומת ביניים, רוב היום החדר מוצל. אני מתגורר בישובים ליד חיפה בחנות אמרו לי שמספיק לי מזגן 2 כח סוס, הלכתי על ה Supreme 21 של תדיראן עם 20,200BTU בהרבה מחשבוני מיזוג יצא לי שזה אכן מספיק, אך בחוברת של תדיראן מדריך למתקין 2018 כתוב שהמזגן הנ"ל מתאים עד לגודל של 25 מטר רבוע. אשמח לייעוץ מקצועי בנושא. אנחנו 4 אנשים בדירה, מתוכם 2 צעירים. קיר חיצוני יחיד עם חלון אחד בגובה 1.5 באורך 2.2 בלוק 20 פונה לצפון מזרח. ב. האם במזגן כזה אפשר צנרת באורך 10 מטר?, או שאני מאבד מהתפוקה ? תודה רבה מראש.

03/09/2018 23:57

לדעתי אתה צריך מזגן 2.5 כ"ס דוגמת דגמי 28
אין בעיה ב 10 מ' אורך צנרת

03/09/2018 04:01

מזגן נייד תדיראן carrier לפני מספר ימים הופיע על הצג תקלה LA ניסיתי להוציא מהחשמל ולהחזיר שוב אבל הוא נישאר באותו מצב אף כפתור לא מגיב אשמח לעזרה תודה רבה 😊

30/08/2018 22:24

האם אני יכול לפתור הבעיה בעצמי או חייב טכנאי? 

02/09/2018 14:35

קרוב לודאי כרטיס פיקוד המאייד 
ניתן לבצע לבד אבל בשביל זה צריך לפתוח את המאייד להגיע לפיקוד לפרק אותו ולהרכיב אותו עם חיווט כל החוטים . אם אתה לא מבין בזה עדיף לקרוא לטכנאי

02/09/2018 16:14
תודה!     ו    זיו זיו    
01/09/2018 13:02

שלום
נורה ירוקה מהבהבת ביחידה בפנימית מזגן LG מה זה אומר ?
תודה.

02/09/2018 13:07

שלום. מזגן טורנדו דגם A15. נורה ירוקה מהבהבת במהירות. יחידה חיצונית תקינה. כל הקבלים תקינים. נראה שהתקלה ביחידה הפנימית. בזמן ההדלקה היחידה הפנימית עושה קולות כאילו מתחילה לפעול, הצלעות מתקררות מעט ורוח קלילה מנשבת, ואז מפסיקה. (כל העניין לוקח בערך 30 שניות). התריסים נסגרים והנורה הירוקה מהבהבת במהירות. מספר פעמים העברתי לחימום על 30 מעלות והחזרתי לקירור על 17 מעלות והמזגן חזר לפעול כרגיל למשך יומיים-שלושה. ואז שוב אותה תקלה. ואותו טיפול של העברה לחימום ושוב לקירור והמזגן חוזר לפעול. מה לא תקין וצריך החלפה? תודה.

26/06/2017 06:10

שלום, יש לנו מזגן מיני מרכזי חד פאזי, מקפיץ את החצי אוטומט אחרי כמה שניות שהמדחס נכנס לפעולה. פתחתי את היחידה החיצונית מצאתי קבל 10uF שנפרץ.לקבל קיים מגשרים בכל צד, כאשר מתחברים אילו 3 חוטים. מצאתי קבל 20uF ללא מגשרים,חיברתי במקומו, שהמדחס נכנס לפעולה המאוור התחיל גם לעבוד. המזגן קירר למספר דקות והפסיק. שמתי לב שהמאוור הפסיק להסתובב, ונשמע רעש מוזר כמו משהו תקוע. כיביתי, בדקתי חיבורים וניסתי שוב, אותה בעיה ברגע שהמדחס נכנס לפעולה, המאוורר לא מסתובב עם הרעש המוזר, לאחר מספר דק' נשמע רעש יותר גרוע כאילו לחץ רוצה להתפרץ. מהר כיביתי את המזגן הורדתי את החצי אוטומט. האם יכול להיות שגישרתי את החוטים שהיו על הגשר שהיה על הקבל לא נכון? לםי דעתך מה יכול להיות?

26/06/2017 18:55
הצלחתי לסדר     ו    נעם נעם    

הלכתי לחנות שמוכרים מזגנים וחלקי חילוף.
אחרי התייעצות, ובדיקה איזה מאוור יש ביחידה החיצונית.
המאוור מצריך קבל של 5uf ולא 10uf כמו שהוחלף בעבר.
לפני כמה שנים היה תיקון ואני לא יודע מדוע הטכנאי החליט לשים 10uf .


קניתי של 5uf כמו שזה צריך להיות, הכל עובד 

01/09/2018 21:30

אמנם פוסט ישן אבל  תמיד רלוונטי.

הטכנאי שהזמנת הוא חאפר
זה בטח קבל משומש שהחליף אצל מישהו ושמר אותו

במנועי AC  חייבים לשים קבל עבודה בעל ערך זהה למקורי
הקבל משפיע ישירות על צריכת הזרם וההספק של המנוע
קבל קטן מידי ולמנוע לא יהיה את המומנט הדרוש להתחיל סיבוב וכשמנוע AC לא מסתובב הוא צורך יותר זרם הסלילים מתחממים והוא מקצר או יכול אף להשרף

כשהקבל גדול מידי הוא מושך יותר זרם ומפל המתח על המנוע עולה
המנוע צורך יותר זרם מסתובב מהר יותר ואורך חייו מתקצר  

אצלי חיבור המאוורר (והקבל שלו שיושב במקביל אליו) במעבה טורי למדחס

כאשר החלפתי קבל מדחס בלבד במקום קבל שירד בערכו(מ60 ל 55) מאוורר המעבה לא התחיל להסתובב כשהמדחס נכנס לפעולה מה שגרם לקצר(מא"מת  C 25Aׂ)

כשבדקתי את קבל המאוורר ראיתי שערכו ירד ל 2.5 מ ה 5 המקורי כלומר רוב המתח נפל על קבל המדחס והמאוורר לא קיבל מספיק מתח להתחיל סיבוב

החלפתי  זמנית את קבל המאוורר ל25 מיקרו כי זה מה שהיה לי באותו רגע ותוך 10 דקות עבודה שוב היה קצר

למחרת קניתי קבל מתאים  5 מיקרו והחלפתי ומאז לא היו קצרים

09/08/2018 21:08

שלום,
 
יש לי מזגן מיני מרכזי EMD925E בן 20 כבר
עד השנה קירר מצוין והקיץ החלו בעיות
המדחס היה לעיתים לא נכנס לפעולה עד ניתוק המאמ"ת והחזרתו
נבדק המעבה והתגלה קבל מאוורר לקוי הוחלף הקבל ובנוסף קבל המדחס (60 מיקרו ו5 מיקרו)
לאחר מכן עדיין לא קירר כמו שצריך הוזמן טכנאי  בדק ואמר שהמזגן תקין והבעיה ברגש בשלט ויש להחליף שלט או להשתמש ברגש על המאייד(ללא I FEEL)
הורדה הטמפרטורה ל16 מעלות,חל שיפור אך שמתי לב שהמדחס פועל מקסימום 5 דקות ומפסיק 3 דקות באופן קבוע.(נבדק עם סטופר עשרות פעמים זה כמעט על השניה)
בנוסף בדקתי אם קיים מחסור בגז ע"י התבוננות בצינורות במעבה וראיתי שיש מעט לחות על הצינור הדק אך אין הצטברות קרח.
 
מאוחר יותר דיברתי עם הטכנאי שהזמנתי והוא המליץ לי להחליף רגשים
החלפתי 3 רגשים 10K של אלקטרה  אויר חוזר סוללת מאייד וסוללת מעבה אך ללא שינוי
עדיין המדחס נכנס 5 דקות מפסיק 3 דקות:
שאלתי באלקטרה ואמרו שזה תקלה, השאלה איזה
האם זו תקלת פיקוד או שרגש המעבה מתריע על טמפרטורה גבוהה והפיקוד מפסיק את המדחס עקב כך
מורגש פחות קירור מבעבר (עד לפני חודש בערך)
תודה מראש
ניצן

11/08/2018 22:52

א. זו כנראה תקלה אלקטרונית , מה שניתן לבדוק זה קודם לחבר חיבור ישיר מעבה ומאייד ללא פיקוד כלל אם הבעיה תעלם זו הוכחה שהביעה אלקטרונית . אם לא תעלם זו יכולה להיות בעיה של הקונטקטור . 
אם הבעיה נעלמה אז כנראה פיקוד , מפני שהרגשים חדשים נשאר רק הפיקוד
ב. אתה אמור לקבל את שני הצינורות רטובים וקרים ובכל מקרה הצינור העבה חייב להיות רטוב כדי לוודא גז מלא

12/08/2018 00:27
תודה רבה משה     ו    ניצן ניצן    

היתה לי הרגשה שזו תקלה אלקטרונית.
התעסקתי עם המזגן די הרבה בימים האחרונים 

א. לגבי גז בדקתי צנרת בערב אחרי שעה רצופה של עבודת מדחס,
הצינור הדק קר ורוטב הצינור העבה מעט קר (רק הקצה חשוף השאר מכוסה) ולא רטוב כלל
לא ממש משנה לי כי הקירור סה"כ טוב (6 עד 10 בפתח האיורורׂ)


ב.ניתקתי את חיישן סוללת מאייד מהכרטיס וראה זה פלא המדחס לא נח שעות על  גבי שעות ללא קשר לטמפרטורה בשלט I FEEL או לא מקרר מצוין מה שכן מצטבר קרח על סוללת המאייד לאחר 3 4 שעות של עבודת מדחס רציפהׁ(אז מפעיל יזום איורור להמיס את הקרח)
ברגע שאני מחבר את החיישן אז שוב התופעה חוזרת
ניסיתי עם החיישן החדש מחוץ לסוללה(אויר חדר חופשי) בתוך הסוללה וגם עם הישן אותה תופעה

איזה פיקוד מומלץ
נתקלתי באוניברסלי מחיר זול .
STORM 3,(קופסת מתכת) מחיר ביניים ו"אלקטרה אורגינל" היקר ביותר

שוב, תודה רבה.

12/08/2018 22:31

גם הקרח על הסוללה מעיד על חוסר גז
בקשר לרגשים אולי הרגשים הפוכים כלומר אולי מישהו החליף במיקום של הרגש ושם את האוויר החוזר בתוך הסוללה ואת רגש הסוללה באוויר החוזר ?
בעיקרון אין בעיה בפיקוד האוניברסלי

21/08/2018 10:20
המשך...     ו    ניצן ניצן    

ניתקתי את רגש סוללת מאייד מהכרטיס ועכשיו כשאני מפעיל את המזגן המדחס עובד ברצף ללא הפסקה.
לאחר שעה עבודת מדחס ברצף מתחיל להצטבר קרח בתחתית הסוללה עד שלאחר 3-4 שעות הסוללה מכוסה רובה בקרח  ואז באופן יזום אני מעביר לאיוורור 10-15 דקות עד שהקרח נמס וחוזר חלילה.
מן הסתם זה גורם לנזילה מהסוללה(שגם כך לא אטומה).

בנוסף תפוקת הקירור ירדה.

לבקשת אישתי אתמול הגיע  טכנאי אלקטרה לבדיקה כללית והצעת מחיר:
לטענתו יש להחליף סוללה כי היא סתומה ובנוסף כרטיס,השקעה של 3000+

בנוסף בדק לחצים ולטענתו הלחץ יניקה 55PSI ו"לא ניתן" או "לא נותן לו"  למלא יותר גז(הבדיקה נעשתה בצהריים כאשר המדחס עבד כבר שעתיים)

שאלתי היא האם מילוי גז ל60-65 PSI תפחית את תופעת הקפיאה והנזילה בעקבותיה ?

(פעולה שביצעתי אתמול בערב : ניקוי חיצוני של הסוללה מהבוץ שהיה שם בעזרת קצף מים ומברשת -יש שיפור בזרימת האויר אך לא בתפוקת קירור ועקב ניקוי תעלת הניקוז מבוץ הנזילה לאחר הפשרה גברה בנוסף הסוללה מזיעה בתחתית)

אודה להתייחסות מפורטת.

26/08/2018 00:05

הכי טוב לשטוף את סוללת המאייד במכשיר "גרניק" . מכשיר שטיפה בלחץ , אשר עובד בלחץ גבוה וחודר לעומק הצלעות . רק לאחר ניקוי ניתן למלא גז

30/08/2018 18:25
חוסר גז     ו    ניצן ניצן    

עברו מספר ימים מניקוי הסוללה והקירור דעך לאיטו
שכבה של קרח נראתה על הצינור הדק שיוצא מהמעבה עם הפעלת המדחס

לאחר יומיים שחיפשתי פתרון\ טכנאי ושקלתי לגבי הוספת גז בלבד בדקתי שוב והפעם שכבת הקרח התעבתה משמע דליפה \חוסר גז משמעותי אז החלטתי להשקיע בתיקון הדליפה

אתמול ביקר אצלי טכנאי שאיתר את מקור הדליפה בחיבורי הצנרת הפנימיים במאייד(הלחמת נחושת שנסדקה) ובנוסף טען שיש מעט בריחה מהברזים במעבה 
ביצע הלחמה במאייד ואמר שניתן להסתפק בטפלון סביב מכסי הברזים
נתן אחריות על העבודה.
מאז כל התופעות (נזילות,הפסקות מדחס) נעלמו והמזגן חזר לעבוד כמו חדש.


30/08/2018 20:50

עכשיו צריך להמתין כמה ימים לוודא שבאמת הבעיה נפתרה

29/08/2018 22:22

האם ניתן/כדאי להחליף את היחידה הפנימית במזגן אלקו 3.5 כ"ס בן 12 שנה? כמה אמורה לעלות החלפה כזאת כולל עבודה ונלווים?

30/08/2018 13:33

לא יודע למה הכוונה אם כדאי . אבל ניתן בעלות החלפה כ 2300 ש"ח 

30/08/2018 12:18

שלום ,
ברשותי מזגן יחסית חדש בן שנה וקצת והוא התחיל להוציא אוויר קר בפולסים..
גם אני חושב שתפוקת הקירור שלו ירדה..
הפילטרים נקיים  , אין נזילות .

אשמח לשמוע מה יכולה להיות התקלה?

תודה מראש.

30/08/2018 13:31

רגיל או אינוורטר ?
בכל מקרה בדוק לחץ גז

26/08/2018 22:17

בביתי מזגן מיני מרכזי של אקטרה 3.5 כ"ס בן כ 15 שעה
הפיקוד עליו הינו קרוב לוודאי אנלוגי בעזרת קופסאת פיקוד על הקיר עם שני זחלנים , אחד לטמפרטורה ואחד למהירות המאוורר
אין חיווי של מעלות ואין שום חיווי המציג את מצב המיזוג
אין שלט למזגן 
האם ניתן לשדרג את המזגן ולהחליף את יחידת הבקרה במשהו מתקדם יותר הכולל למשל שלטרחוק  חווי דיגיטאלי 
תודה

27/08/2018 20:18

כן אין שום בעיה יש הרבה מאד סוגים של פיקודים אוניברסלים ויש גם פיקוד של אלקטרה מיני מרכזי שניתן די בקלות להרכיב

23/08/2018 13:53

 מזגן אלקטרה 28
בעיה במאייד (חלק פנימי של המזגן שנמצא בתוך החדר)  בכך שלא ניתן לווסט מהירות  סיבובים של מאוור הפנימי והוא כל הזמן מסתובב במהירות מקסימלית וכתוצאה מכך מזגן רועד ומרעיד חלקי פלסטיר ויוצר בכך רעש  .

כלומר כאשר משנים עוצמת בשלט הוא מראה כאילו יש שינוי ושמעים אפילו ממסר בתוך היחידה מופעל אבל זה ממש לא משפיע.

מזגן מקרר בסדר
אין רעשים מכאניים
שלט לא במצב AUTO
ניסיתי לבצע RESET עי לחיצה על הכפתור RESET במזגן או לכבות אותו לחלוטין אך כל זה לא עוזר
מה עושים ? האם משהו יכול להמליץ על טכנאי בבאר שבע שיכול לטפל בבעיה
תודה
 
 

26/08/2018 00:12

ברוב המקרים מזגן רועד בגלל חוסר איזון של המאיץ של המאייד . 
חוסר איזון נובע מכמה סיבות 
א. לכלוך רב על כפות המאיץ . נקה בעזרת מברשת ומברג שטוח את כל כפות המאיץ
ב. מאיץ שבור וחוסר כפות במאיץ . החלף מאיץ
ג. מייסב שחוק ( נמצא בצד שמאל על ציר המאיץ ) . החלף מייסב
ד. מנוע מפורק . החלף מנוע

פעל לפי הסדר הזה כלומר 
א. בדוק את ניקיון המאיץ אם נקי עבור לסעיף ב . אם המאיץ לא שבור עבור לסעיף ג . אם אין חופש במייסב שבצד שמאל עבור לסעיף ד

26/08/2018 23:44

תודה רבה על התשובה המפורטת 
בעיה עיקרית בכך שמאיץ ביחידה פנימית כל הזמן מסתובב  במהירות   מקסימלית ולא ניתן  עי השלט להוריד מהירות הסיבובים, לו והייתי מצליח להוריד מהירות סיבובים  של המעיץ הוא היה מסתובב יותר לעט ורועד פחות
מה שקורה בפועל  אני מוריד ע"י השלט עוצמת  אוורור (מהירות המאיץ) שומע קליק של הRELAY  בתוך היחידה כאילו פעולה נקלטה  אבל בפועל  מאיץ ממשיך להסתובב באותה מהירות.
ממה זה נובע ואם ניתן לתיקון ?

27/08/2018 20:15

אתה טועה בבסיס כי גם במהירות גבוהה המזגן לא צריך לרעוד . ואם הוא רועד יש בעיה
בקשר למהירות המנוע יכול להיות שיש ריליי תפוס . מה שאתה יכול לעשות זה לנתק את כל החוטים של המהירויות ולחבר רק אחת ולבדוק אם כשאתה משנה מהירות בשלט האם רק במהירות אחת הוא עובד ובשתי המהירויות האחרות הוא מפסיק . אתה גם יכול לבדוק עם מד מתח את היציאות למהירויות ללא חוטים האם יש מתח באחת המהירויות ואם כשאתה מחליף המתח עדיין נשאר

25/08/2018 12:25

שלום,
מה ההבדל בין מזגן אלקטרה פלטינום 1.5 כ"ס לבין מזגן אלקטרה רילקס 1.5 כ"ס?. מי מבין הדגמים מתקדם יותר?. האם בשניהם אין טכנולוגיית WI FI ?

26/08/2018 19:51

אני פחות מכיר את הדגמים האלו שלהם, יותר מתמצא עם תדיראן אז אני יכול להגיד לך שאם וייפיי מעניין אותך תבדוק על תדיראן סופרים הוא חסכוני וחזק ולא רועש ויש לו WIFI

21/08/2018 00:04

אני מעוניין לשדרג את המזגן המיני מרכזי שאני מקבל מהקבלן, ואני מתלבט בין שני סוגים.
מצד אחד יש את אלקטרה ELD 60T, עם המפרט הבא:
 
ומצד שני את תדיראן SILENT WIND 55/3P, עם המפרט הבא:
הם מאוד דומים, אבל יש כמה הבדלים:
1. לאלקטרה יש יתרון של 1800 BTU בקירור לעומת התדיראן (50000 לעומת 48200).
2. לתדיראן יש יתרון של 1600 BTU בחימום (51500 לעומת 49900).
3. לתדיראן יש יתרון של 0.7 במקדם יעילות COP בקירור (3.65 לעומת 3.58).
4. לתדיראן יש חצי כ"ס יותר (5.5 לעומת 5).
5. הנמכת התקרה בELD קטנה ב-10 ס"מ מאשר ב WIND.
 
חוץ מזה בשאר הדברים הם דיי דומים: דירוג אנרגטי A, מערכת דמפרים, עלות שדרוג.
אשמח לשמוע מהמומחים, איזה מזגן יותר יעיל וטוב, ועל איזה מהם אתם ממליצים.

26/08/2018 00:23

קודם כל סעיף 4 לא נכון שני המזגנים נחשבים 6 כ"ס כשהאלקטרה יותר חזר בחמישית כ"ס ( לא מאד משמעותי )
בגדול אני הייתי ממליץ על מזגן גבוה כדוגמת התדיראן הנ"ל או לחילופין אלקטרה EMDV 60
עבודת המאייד טובה יותר במזגן גבוה וגם השירות יותר קל ולכן יותר זול
היתרון היחיד במזגן נמוך זו הנמכת התקרה אבל מכל שאר ההביטים מזגן גבוה עדיף

21/08/2018 10:21

היי שלום יש לי מזגן תדיראן cerrier ישן שהוא לא מקרר.. ובמבט בחוץ ראיתי שהמדחס לא נדלק, רק עושה זימזום מהקבל הכסוף הגדול או מאיפשהו שם.. הבנתי מקצת דיפדוף שזה בעיית התנעה.. יש לי חלק חילוף לבן עגול כזה, כתוב עליו 60 בגדול והבנתי שזה קבל spp המדובר.. יכול להזיק לחבר אותו? כי הוצאתי אותו ממזגן אלקטרה או תדיראן אחר דומה.. ואיך מחברים את זה? תודה לעונים

26/08/2018 00:16

קבל לבן הוא לא spp אבל זה לא מה שחשוב .
הוא כנראה מתאים לפני שתנתק את הישן צלם את צורת החיבור וחבר באותה צורה
אין סכנה של נזק למזגן
אל תשכח לנתק את החשמל לפני התחלת העבודה

22/08/2018 12:21

איזה קבל צריך למדחס במזגן מיני מרכזי תדיראן 4 כוחות סוס חד פאזי (AN60)

הקבל נשרף ואי אפשר לראות ממש כמה MF. לא מצאתי קטלוג או משהו שאפשר ללמוד ממנו על הקבל הנכון... איזה קבל ללקנות בלי שאעשה נזק?
תודה

21/08/2018 11:56

מזגן יישן 2.5 כ"ס מעל 10 שנים.מופעל רק בקיץ לאחר הפעלה כעבור כמה דקות מקפיץ את הפחת ולא את המפסק חצי אטומטי, החלפתי את כל הקבלים במזגן פנימי וחצוני. ניקוי פילטרים. וזה פתר את התקלה , כעבור מספר ימים שוב זה חזרה התקלה .אבקש את עזרתכם. תודה מראש חיים

23/08/2018 00:29

בתקלת פחת , ברוב המקרים , קצר באחד במנועים או המאווררים או המדחס .
נתק את מנוע המאייד והפעל אם עדיין מקפיץ זה לא המנוע הזה . חזור על פעולה זו במאוור המעבה , אם עדין מקפיף חזור על הפעולה עם מנוע המעבה, אם עדיין מקפיץ חזור על הפעולה לאחר ניתוק המדחס

22/08/2018 00:29

מזגן 2.5 כח בזמן התנעת המדחס מקפיץ לי את המפסק הראשי בבית , החלפתי את כל הקבלים במזגן חיצוני ופנימי , התקלה נפתרה כעבור מס ימים שוב חזרה התקלה . פלטרים נוקן.אין נזילות של מים ביחידה הפנימית מאוורים עובדים בחוץ ובפנים.שימושו העיקרי בקיץ. האם יש פתרון לתקלה אשמח לדעת תודה מראש חיים


קהילת טכנאי מזגנים - בואו הצטרפו
Copyright © 2019 mazgan4u.co.il כל הזכויות שמורות
אתר מיזוג אוויר מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום מיזוג אוויר
מחפשים חברת מזגנים? דברו עם אחד המומלצים ברשימה שלנו
אנחנו עובדים עם המתקינים והטכנאים האמינים והמקצועיים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר

שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:
אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!